火災自動報警系統施工及驗收規范
看看對大家有沒有:kiss: 用
中華人民共和國國家標準火災自動報警系統施工及驗收規范GB 50166—92主編部門:中華人民共和國公安部批準部門:中華人民共和國建設部施行日期:1993年7月1日 第一章 總 則 第1.0.1條 為了提高火災自動報警系統的施工質量,確保系統正常運行,防止和減少火災危害,保護人身和財產安全,制訂本規范。 第1.0.2條 本規范適用于工業與民用建筑設置的火災自動報警系統的施工及驗收。不適用于生產和貯存火藥、炸藥、彈藥、火工品等有爆炸危險的場所設置的火災自動報警系統的施工及驗收。 第1.0.3條 火災自動報警系統的施工,必須受公安消防監督機構監督。系統在交付使用前必須經過公安消防監督機構驗收。 第1.0.4條 火災自動報警系統的施工及驗收,除執行本規范外,尚應符合國家現行的有關標準、規范的規定。
火災自動報警系統施工及驗收規范.rar
誰有電子版的上傳(或能提供下載地址),超感謝!
火災自動報警系統施工及驗收規范GB 50166-2007
2.1 質量管理2.1.1 火災自動報警系統的分部、子分部、分項工程應按本規范附錄 A 劃分。2.1.2 火災自動報警系統的施工必須由具有相應資質等級的施工單位承擔。2.1.3 火災自動報警系統的施工應按設計要求編寫施工方案。施工現場應具有必要的施工技術標準、健全的施工質量管理體系和工程質量檢驗制度,并應按附錄 B 的要求填寫有關記錄。2.1.4 火災自動報警系統施工前應具備下列條件:1 設計單位應向施工、建設、監理單位明確相應技術要求;2 系統設備、材料及配件齊全并能保證正常施工;
:) 火災自動報警施工及驗收規范
火災報警系統施工及驗收規范
總 則 1.0.1 為了保障火災自動報警系統的施工質量和使用功能,預防和減少火災危害,保護人身和財產安全,制定本規范。1.0.2 本規范適用于工業與民用建筑中設置的火災自動報警系統的施工及驗收。不適用于火藥、炸藥、彈藥、火工品等生產和貯存場所設置的火災自動報警系統的施工及驗收。1.0.3 火災自動報警系統在交付使用前必須經過驗收。1.0.4 火災自動報警系統的施工及驗收除執行本規范外,尚應符合國家現行的有關標準的規定。2 基本規定 2.1 質量管理 2.1.1 火災自動報警系統的分部、子分部、分項工程應按本規范附錄A劃分。 2.1.2 火災自動報警系統的施工必須由具有相應資質等級的施工單位承擔。 2.1.3 火災自動報警系統的施工應按設計要求編寫施工方案。施工現場應具有必要的施丁技術標準、健全的施工質量管理體系和工程質量檢驗制度,并應按本規范附錄B的要求填寫有關記錄。 2.1.4 火災自動報警系統施工前應具備下列條件: 1 設計單位應向施工、建設、監理單位明確相應技術
GB 50166-2007 火災自動報警系統施工及驗收規范,合適不?路過,留下!
火災自動報警施工驗收規范2007.chm
火災報警系統施工驗收規范2007版
據說3月20日在昆明舉辦了一期新的火災報警系統施工及驗收規范宣貫培訓班,有人參加了嗎.有意義嗎?要是有意義俺也去聽聽去.
火災自動報警系統設計規范
火災自動報警系統設計規范. 看看有沒有用?
火災自動報警系統質量保證資料核查表技術交底記錄施工組織設計(方案)開工報告設備材料相關證件匯總表設備開箱檢查記錄材料檢查記錄火災自動報警系統配管、配線安裝檢查記錄火災自動報警系統電纜敷設檢查記錄消防配電線路敷設檢查記錄火災自動報警系統接地電阻測試記錄火災自動報警系統絕緣電阻測試記錄火災自動報警系統配管配線隱蔽驗收記錄火災自動報警系統電纜敷設隱蔽驗收記錄火災自動報警系統報警控制器安裝檢查記錄火災自動報警系統聯動控制器安裝檢查記錄火災自動報警系統探測器安裝檢查記錄火災自動報警系統手動報警按鈕安裝檢查記錄火災自動報警系統警報裝置安裝檢查記錄火災自動報警系統探測、報警點全點試驗記錄火災自動報警系統聯動控制點全點試驗記錄火災自動報警系統調試報告火災自動報警系統自檢報告火災自動報警系統試運行記錄資 料 名 稱竣工報告設備移交清單
火災自動報警驗收規范(2007版)
簡要說明: 本工程消防控制中心設于首層,消防控制中心內設一套火災自動報警及消防聯動,采用集中報警控制方式對全樓進行火情監視和消防設備聯動控制,消防控制中心可接收各種火災報警信號,并能顯示報警部位及發出聲光報警,系統收到報警信號后可自動或手動啟動、控制各種消防設備。文件格式:Word 文件大小:34.5 kB
火災自動報警系統是人們為了及早發現和通報火災,并及時采取有效措施控制和撲滅火災而設置在建筑物內或其他場所的一種自動消防系統,它是一種應用相當廣泛的現代消防設施,是人們同火災作斗爭的一種有力工具。近年來,隨著一系列消防技術法規的貫徹實施,我國火災自動報警系統的推廣應用有了極大發展,火災自動報警系統在安全防火工作中已經并將繼續發揮出日益顯著的作用。火災自動報警系統的安裝是專業性很強的技術工作,需要具有一定專業技術水平的人員來完成,以確保系統能夠正常發揮作用。一、基本要求1、火災自動報警系統的施工必須由具有相應資質等級的施工單位承擔。2、火災自動報警系統的施工應按設計要求編寫施工方案。施工現場應具有必要的施工技術標準、健全的施工質量管理體系和工程質
火災自動報警系統的施工及驗收規范
火災自動報警系統的施工及驗收規范專題,為您提供火災自動報警系統的施工及驗收規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與火災自動報警系統的施工及驗收規范 相關的專業交流討論,更多火災自動報警系統的施工及驗收規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題