1、模塊設置在配電(控制)柜(箱)內,不符合《火災自動報警系統設計規范》GB50116-2013第6.8.2條的規定。
消防工程是一項牽扯到各個專業的綜合工程,其驗收工作的牽扯面也很廣,針對高層建筑消防驗收中的常見問題,專業的消防工程師會怎么做?,我們就從火災自動報警系統縷縷頭緒。 火災報警
火災自動報警系統施工及驗收規范
火災自動報警系統質量保證資料核查表技術交底記錄施工組織設計(方案)開工報告設備材料相關證件匯總表設備開箱檢查記錄材料檢查記錄火災自動報警系統配管、配線安裝檢查記錄火災自動報警系統電纜敷設檢查記錄消防配電線路敷設檢查記錄火災自動報警系統接地電阻測試記錄火災自動報警系統絕緣電阻測試記錄火災自動報警系統配管配線隱蔽驗收記錄火災自動報警系統電纜敷設隱蔽驗收記錄火災自動報警系統報警控制器安裝檢查記錄火災自動報警系統聯動控制器安裝檢查記錄火災自動報警系統探測器安裝檢查記錄火災自動報警系統手動報警按鈕安裝檢查記錄火災自動報警系統警報裝置安裝檢查記錄火災自動報警系統探測、報警點全點試驗記錄火災自動報警系統聯動控制點全點試驗記錄火災自動報警系統調試報告火災自動報警系統自檢報告火災自動報警系統試運行記錄資 料 名 稱竣工報告設備移交清單
中華人民共和國國家標準火災自動報警系統施工及驗收規范GB 50166—92主編部門:中華人民共和國公安部批準部門:中華人民共和國建設部施行日期:1993年7月1日 第一章 總 則 第1.0.1條 為了提高火災自動報警系統的施工質量,確保系統正常運行,防止和減少火災危害,保護人身和財產安全,制訂本規范。 第1.0.2條 本規范適用于工業與民用建筑設置的火災自動報警系統的施工及驗收。不適用于生產和貯存火藥、炸藥、彈藥、火工品等有爆炸危險的場所設置的火災自動報警系統的施工及驗收。 第1.0.3條 火災自動報警系統的施工,必須受公安消防監督機構監督。系統在交付使用前必須經過公安消防監督機構驗收。 第1.0.4條 火災自動報警系統的施工及驗收,除執行本規范外,尚應符合國家現行的有關標準、規范的規定。
看看對大家有沒有:kiss: 用
火災自動報警設計圖里聲光警報器和火災顯示盤在同一組線里,同時還接有一個不知名設備,矩形方框里POW是什么設備?另外,這條線就是通訊總線嗎?求高人解答,小弟謝過[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 編輯 ]
火災自動報警系統的組成形式有多種多樣,尤其是近年來,各科研、設計單位與廠家合作推出了一系列的火災報警設備,同時也創造出一些新的系統。 火災自動報警系統的發展目前可分為三個階段: (1)多線制開關量式火災探測報警系統。這是第一代產品,目前國內除極少數廠家生產外,它基本上巳處于被淘汰狀態。 (2)總線制可尋址開關量式火災探測報警系統。這是第二代產品,尤其是二總線制開關量式探側報警系統目前正被大量采用o(3)模擬量傳輸式智能火災報警系統。這是第三代產品。目前我國已開始從傳統的開關量式的火災探測報警技術,跨人具有先進水平的模擬量式智能火災探測報警技術的新階段,它使系統的誤報率降低到最低限度,并大幅度地提高了報警的準確度和可靠性。 目前火災自動報警系統有智能型、全總線型以及綜合型等,這
火災自動報警系統是人們為了早期發現通報火災,并及時采取有效措施,控制和撲滅火災,而設置在建筑物中或其它場所的一種自動消防設施,是人們同火災作斗爭的有力工具。 一、系統的組成 火災自動報警系統是由觸發器件、火災報警裝置、火災警報裝置以及具有其它輔助功能的裝置組成的火災報警系統。它能夠在火災初期,將燃燒產生的煙霧、熱量和光輻射等物理量,通過感溫。感煙和感光等火災探測器變成電信號,傳輸到火災報警控制器,并同時顯示出火災發生的部位,記錄火災發生的時間。一般火災自動報警系統和自動噴水滅火系統、室內消火栓系統、防排煙系統、通風系統、空調系統、防火門、防火卷簾、擋煙垂壁等相關設備聯動,自動或手動發出指令、啟動相應的裝置。 (一)觸發器件 在火災自動報警系統中,自動或手動產生火災報警信號的器件稱為觸發件,主要包括火災探測器和手動火災報警按鈕。火災探測器是能對火災參數(如煙、溫度、火焰輻射、氣體濃度等)響應,并自動產生火災報警信號的器件。按響應火災參數的不同,火災探測器分成感溫火災探測器、感煙火災探測器、感光火災探測器、可燃氣體探測器和復合火災探測器五種基本類
本帖最后由 linjibo 于 2015-11-20 17:19 編輯 先解釋下本人是暖通專業,施工當中對于火災自動報警系統比較費解,請大神以下面倆系統圖和工程中照片解答一下,工程中手動報警按鈕(帶電話插孔)、消火栓啟泵按鈕、煙感、聲光報警器、防火閥等一般需要配什么線?還有兩張圖的信號線不一樣怎么解釋?
關于需要設置火災自動報警系統的建筑或場所《建筑設計防火規范》GB50016-2014第8.4章節有明確規定,其中8.4.1-13“設置機械排煙、防煙系統、雨淋或預作用自動噴水滅火系統、固定消防水炮滅火系統等需與火災自動報警系統聯鎖動作的場所或部位”。條文說明中明確建筑中有需要與火災自動報警系統聯動的部位主要有:機械排煙系統、機械防煙系統、水幕系統、雨淋系統、預作用系統、水噴霧滅火系統、氣體滅火系統、防火卷簾、常開防火門、自動排煙窗等。本要點說明三種當達不到除上述條款外其他需設置“火警”條件時的特殊條件:
昨天下工地,那里的技術員給我們提出火災自動報警系統設計的干線要采用線槽敷設?我想問下火災自動報警系統設計的干線我怎么在電纜井里敷設的?
火災自動報警系統的設計火災是發生頻率較高的災害,無論電氣設備、專修材料、內部陳設都能引發樓宇的火災,導致人員傷亡和財產損失。而火災最容易發生在人群周密和物資集中的地方損失尤以高層和超高層建筑最大。所以,智能建筑的防火系統技術,火災自動報警系統是智能建筑中建筑設備自動化系統的重要組成部分。智能建筑中的火災自動報警系統設計首先必須符合GB50116-98《火災自動報警系統設計規范》的要求,同時也要適應智能建筑的特點,合理選配產品,做到安全適用、技術先進、經濟合理。首先讓我們來看一下智能建筑中火災自動報警系統的設計形式以及它的劃分和設置。從設計而言一般分為三種:區域火災自動報警系統,集中火災自動報警系統和控制中心報警系統。就從現在的智能建筑基本特點來看,最適用的方式還是控制中心報警系統。劃分和設置方面:探測區域的劃分與探測器的設置,報警區域的劃分和報警控制器的設置,消防聯動設備及其控制,當然提出火災自動報警系統設計時一定要考慮它在聯接界面上與智能建筑的適應性。接下來介紹智能建筑中火災自動報警系統
4幢小高層,設一個消控室,由此消控室中的消控主機JB-3102(三節臺式,帶聯動,廣播,電話)引出數個回路進行保護。這種形式應該屬于區域報警呢還是集中報警或控制中心報警?這三種形式應該如何區分呢?
(1) 一般施工要求①安裝工程以設計施工圖、設備技術文件、設備使用說明書的要求施工。在施工過程中發現設計中有不合理或不符合實際之處,及時提出修改建議,經現場指揮部或業主、設計人員研究決定按修改意見施工。②安裝過程中為保證質量,按自檢、互檢和專業施工人員檢查相結合的原則,對每道工序進行檢查和記錄(詳見質量保證措施),并以這些檢查記錄作為工程驗收的資料。對于隱蔽工程,在隱蔽前經檢查合格,甲方監理簽字方可隱蔽并及時做好記錄交資料員妥善保管。③安裝過程中所需要的儀器、儀表、量具、衡器等是經計量部門檢查的合格產品,以保證施工作業的產品質量是合格的。(2) 電氣管路敷設要求①配電管、箱、盒的安裝管線應按圖紙及實際現場按最近線路敷設,水泥保護層面不得少于15mm。并盡量避免三根管路交*于一點。箱體在墻上應固定牢*。標高應符合規范要求,接線盒與電管之間必須用黃綠雙色線跨接。②電管拗彎無折皺和裂縫,管截面橢圓度不大于外徑的10%,彎頭半徑大于6個管徑。使用金屬軟管長度不宜大于1M,特殊情況應有加固措施,兩端應用鎖母接頭固定,并有可*接地。
火災自動報警系統有區域報警系統,集中報警系統,控制中心報警系統。我想問下,是不是有消防控制室的就是控制中心報警系統?(個人感覺不是,但是又說不清楚)請教各位大俠,這個是怎樣劃分的???看了下火災自動報警規范:控制中心系統由消防控制室的消防控制設備、集中火災報警控制器、區域火災報警控制器和火災探測器等組成,或由消防控制室的消防控制設備、火災報警控制器、區域顯示器和火災探測器等組成,功能復雜的火災自動報警系統。這樣的話是不是只要有這些設備就是控制中心報警系統,還是按對象報警等級選系統,疑問,有的對象保護等級是二級想用集中報警系統,可是控制室又有消防控制設備。。。。。。。。。。。。。
我在看一個關于火災自動報警與消防控制的圖紙,其中涉及了火災自動報警系統,水滅火系統,正壓送風及排煙系統,消防電梯及客梯和消防廣播系統.但我弄不清這些系統的界限,不明白圖紙上那些東西屬于哪個系統.系統圖中將煙感探測器和報警按鈕連接在一起,他們是否屬于同一個系統?圖中還有很多的檢測模塊和控制模塊,預算對他們是怎么計算的?
火災自動報警系統產品中,有的為242個地址編碼點的報警回路,有的是127個地址地址編碼點的報警回路,如果設計預留與甲方實際選用產品不一致該怎么辦呢?
火災自動報警系統(講義),對做電氣設計的人員很有幫助。
如何驗收火災自動報警系統?(1)建筑物內安裝的火災自動報警系統及消防控制設備,必須調試開通正常,經公安消防監督機構驗收合格后方可交付使用。(2)系統驗收應是綜合性驗收。驗收時應對火災自動報警設備和各種消防控制設備,以及火災事故照明燈及疏散指示標志燈等進行全面驗收。(3)驗收前,建設單位在消防設備竣工后應正式向當?shù)毓蚕辣O(jiān)督機構提交申請驗收報告,并送交下列技術資料:①填寫系統竣工情況表;②有關消防設備的施工圖紙和技術資料;③隱蔽工程安裝技術記錄;④調試開通報告;⑤管理操作維修人員登記表。(4)在進行系統驗收時.消防監督機構應先對消防設備進行施工質量復查,其復查結果應符合有關規范的規定。在復查時,消防監督機構也可會同當?shù)厥┕べ|(zhì)量監督部門一起進行。末經過施工質量復查或?fù)查中提出的問題未經整改的工程,不得進行功能驗收。(5)建設單位在系統驗收前必須配備好管理維修人員,對于未配備經過專門培訓、考試合格的管理維修人員的工程,公安消防監督機構不予驗收。(
火災自動報警系統驗收
火災自動報警系統驗收專題,為您提供火災自動報警系統驗收相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與火災自動報警系統驗收 相關的專業交流討論,更多火災自動報警系統驗收相關內容請?jiān)L問