下面圖片中的柴油發電機額定功率P的下面,為什么有標注為紅色的/hP,其含義是什么?提前謝謝您的回復。
我廠有兩臺不同功率的柴油發電機,一臺90KW,一臺200KW,想并列運行,不知技術上有何要求,實際如何操作,能否可行,請各位大蝦幫忙解答一下,萬分感謝!
看個圖,IT機房用柴油發電機容量S選型的問題,圖中計算方法、參數估算、分析方法哪里有沒有不妥的地方?請指正,多謝!
在買玉柴柴油發電機的客戶中,很多不懂得發電機的人匆匆忙忙去買機器,最終會不知道其中內部價格,也不知道談判技巧,容易被一些銷售人員圈入到價格戰里面。下面針對這些問題,泰州鋒發動力(東康發電機組廠)總結出一下購買經驗,和大家分享,希望有所幫助!一、柴油發電機應需而求首先例如康明斯柴油發電機組包括康明斯柴油機和英格電球兩個部分。柴油發電機組的價格因這兩個部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油機品牌相同,功率相同的情況下,要注意電球的不同,選擇不同的發電機則整個柴油發電機組的性能就不同,柴油發電機組的性能是很重要的,因此用戶在選購柴油發電機組的時候一定要謹慎,可以根據自己的需求向柴油發電機組的銷售人員進行咨詢,從而選擇相匹配的電球。二、按市場需求量價格而異其次,柴油發電機組的價格和柴油發電機組的材料有著直接的關系。如今,隨著市場鋼鐵和銅等原材料價格的上漲,柴油發電機組的價格也在不斷攀升,特別是去年冬季,市電供不應求,很多北方地區已經出現了限電現象,這使得柴油發電機組的價格一升再升。三、價格因品牌不同而異不同牌子的不一樣的,像美國康明斯柴
我廠有四臺柴油發電機,兩臺560KW,兩臺280KW,現在打算并網運行,向三段380V母線供電.請問這樣能不能并網,并網又如何設計,用什么樣的設備最可靠最節約.請請大家多多給予援手.
兩路10kv進線經兩臺變壓器并列運行,中間設聯絡,兩頭設低壓集中補償,每個變壓器補償450kvar,各設主輔兩個柜子。有一個柴油發電機作為備用電源,與市電聯鎖,在中間聯絡處接入系統。柴油機利用變壓器補償柜進行補償,補償容量為450kvar。審圖的老先生說補償柜的功率因數表是有利用變壓器出線的電流互感器的,中間接入油機的話造成兩端的電流互感器都測不準油機總電流,從而影響功率因數表讀數,繼而影響自動補償。他認為應該把油機的接入到一側的電流互感器之前,或者在油機出線上再設置一套電流互感器。不過我覺得,根據功率因數的定義,應該是可以準確測量的,可以用兩端的主柜來準確補償。各位高手覺得我這樣補償可以么?要不要改?順便能不能解釋一下功率因數表的測量原理?謝謝了~!
11KW的三相異步電動機一臺,直接采用柴油發電機組供電,請問采用直接起動和星三角降壓啟動時,柴油發電機容量分別選擇多大的?
兩臺70KW的人防柴油發電機宜選風冷的還是水冷的?(這個是電氣專業的問題,我想了解下)另地下人員掩蔽所有5個,每個掩蔽人數為1400左右,選2臺70KW柴油發電機是否合理?
今天突然想起幾個關于柴油發電機的問題,希望高手回答小型柴油發電機是同步發電機還是異步發電機,如果是同步發電機, 那么它的勵磁方式是自勵還是它勵,可不可以進行無功輸出調節,如能的話,調節范圍有多的
請教各位高手。在工作中遇到過下面奇怪的現象。發電機功率在DEH控制畫面有一個測點,而且協調是以這個功率作為協調動作的判斷值,在電氣一次220KV畫面里,也有發電機有功測點,我們廠用的是日立的DCS系統,現象是這樣的,突然間發現DEH畫面里的功率減少,于是協調動作開打汽輪機調門,負荷回升,然后調門關回來,與這個現象同時發生的是在電氣畫面里監視到那個發電機有功是突然增加的。。。。暴汗。。。。DEH里是減少。。。跑這里就是增加的。。。同時勵磁電壓增加了。。。勵磁電流無變化。。。可以肯定的是調門是真實動作了。。。而且發電機上網負荷上升了。。。。就搞不明白是什么原因使的兩個功率一個表現為減少。。。一個表現為增加。。。還是同時發生又同時是真實的。。。
通常情況下,我們在對柴油發電機組進行安裝的時候,會選擇室內環境清潔,通風良好的地點選擇安裝發電機組。因為發電機組安裝環境是否良好也是影響著其工作效率和使用壽命,本文主要介紹一下氣候環境對發電機組的功率影響。 按照國際通用的技術要求,一般定義發電機的使用環境溫度為40攝氏度,所有的設計及功率都按照這一環境溫度而言。 對發電機而言,環境溫度應該為發電機的進風溫度。由于發電機是與柴油機一起工作,柴油機發熱會使整個空間內溫度超過40攝氏度。 實際運行時發電機的環境溫度不應該超過40攝氏度,這一點非常重要。若實際使用環境溫度超過40攝氏度,那么發電機應該降功率運行。 對環境溫度而言,若其低于40攝氏度,則發電機的功率可以比額定功率大 。 濕度,高度以及溫度等都會對發電機的運行產生影響,在實際運用時情況要復雜得多,并且另外一些因素也會影響發電機的正常工作。 如下所列一些情況都會對發電機組產生影響: 1.空氣中含有其他氣體為化學性質的腐蝕氣體 2.(在海邊)有鹽水(霧) 3.灰塵或風沙 4.雨水
各位大哥大姐,有那位清楚柴油發電機組的額定功率因數與機組價格的關系? 功率因數是高好還是低好? 誠盼賜復!:handshake
在進行圖中的發電機負荷計算時,我并沒有考慮UPS的部分,但參考答案在發電機的負荷計算時考慮了UPS部分?麻煩哪位知道的給解答一下。提前感謝。
柴油發電機組均為市電故障停電后的應急備用電源的提供者,絕大多數時間機組處于待機備用狀態,一旦停電,就要求機組“急時啟動,急時供電”否則備用機組將失去意義,如何才能達到此目的?實踐證明:加強日常維護保養是最經濟有效的方法,因為機組長斯處于靜態,機組本身各種材料會與機油、冷卻水、柴油、空氣等發生復雜的化學、物理變化,從而將機組“停壞”。1、 機組起動電瓶故障電瓶長時間無人維護,電解液水分揮發后得不到及時補充,沒有配置起動電瓶充電器,電瓶長時間自然放電后電量降低,或所使用的充電器需要人工定期進行均充浮充倒換,由于疏忽未進行倒換操作致使電瓶電量達不到要求,解決此問題除了配置高品質充電器外,必要的檢測維護是必須的。2、 水進入柴油機由于空氣中水氣在溫度的變化發生冷凝現象,結成水珠掛附在油箱內壁,流入柴油,致使柴油含水量超標,這樣的柴油進入發動機高壓油泵,會銹蝕精密耦合件-----柱塞,嚴重的會損壞機組,定期維護即有效可避免。3、 機油的保持期(二年)發動機的機油是機械潤滑作用,
本帖最后由 jinpcissy 于 2015-7-13 14:49 編輯 如圖,從柴油發電機處引一根電源線和1根控制線進箱變低壓進線柜的雙電源切換開關,可以實現市電失電時自啟動柴油發電機的功能么?柴油發電機處需要設獨立的輸出配電箱么?柴油發電機自帶的控制屏可以輸出電壓么?還是只有控制功能呢?
本帖最后由 rr881017 于 2014-10-21 16:59 編輯 現柴油發電機房位于室外,消防負荷和一部分重要非消防負荷掛在柴發饋線屏的低壓母線上,柴發的饋線屏位于變配電室內,便于向樓內重要負荷供電,而柴發和柴發控制屏位于室外,這樣設計合理嗎?控制屏與饋線屏之間的距離有要求嗎?圖中AA5為開關柜,由于以上提到的重要非消防負荷在市電正常時要求由市電供電,所以這部分容量要計算到變壓器中,AA5中開關平時處于閉合狀態,只有當市電故障時雙電源自動轉換開關會自動切換到由柴發供電,這樣提高了重要負荷的供電可靠性。希望大家幫么一下這樣是否可行,有沒有更好的方案。
柴油發電機機房設計及安裝
二級負荷中,電源可以引自雙電源,我想問雙電源是指一個電源來自變電所的電源,另一個電源能不能引自柴油發電機或是UPS?有沒有依據?請大神指導
柴油發電機容量選擇問題?是按哪些標準來選擇?
小功率柴油發電機
小功率柴油發電機專題,為您提供小功率柴油發電機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與小功率柴油發電機 相關的專業交流討論,更多小功率柴油發電機相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題