我現有一個工程發電機容量285KVA,現配500ML油箱,設計院未設計日用油箱間,規范是否允許,請問什么相關規范可查到此類要求
國標人防圖集07FS02 P59頁 中說“油用管道和閥門不得采用鍍鋅材料”。這個東西大家大家注意過嗎?實際施工是用的什么材料?俺們現在項目設計的是熱鍍鋅無縫鋼管,是否合適?
維護珀金斯賓館用柴油發電機油箱需注意事項,華全動力介紹! 1)柴油加入油箱前,應經48h以上的沉淀,以免油中雜質被帶進油箱。 2)珀金斯賓館用柴油發電機油箱蓋上的通氣孔要經常疏通,如果堵塞就會使箱內形成負壓,并降低輸油壓力和減少供油量,使柴油機功率不能充分發揮。3)珀金斯賓館用柴油發電機作業過程中應隨時掌握油箱內的油量,缺油時應及時添加,以防因用盡存油而導致箱底臟油或空氣進入燃油系,從而影響柴油機的正常運轉。 4)每次停止前,應給油箱加滿油,以免夜間空油箱內壁因冷凝而產生水珠并流入柴油內。另外,開始工作前,應先打開油箱排污閥,以排出箱底沉淀的臟油或水分。5)油箱滲漏或開關封閉不嚴時,既污染環境,容易引發火災,又浪費柴油,增加作業成本。此時應停機焊修或更換開關,切不可勉強繼續作業,否則在機器振動下滲漏會越來越嚴重,并造成更大的損失。 6)珀金斯賓館用柴油發電機油箱的清污。機器經長期使用,油箱中的柴油同空氣或箱壁接觸會生成不少污垢,其中一部分沉入箱底,另一部分則附著在箱壁上。同時,每天加油過
不同型號的柴油發電機組都有相應的標準油箱和供油系統,油箱的設計種類很多,東莞發電機廠家鼎新機電可根據要求用戶設計成各種容量的分立式油箱。用戶也可自行設計油箱,在安裝柴油發電機組油箱的時候用戶需注意以下注意事項: (1) 油箱存放位置必須安全以防止火災,油箱或油桶應單獨放在看得見的地方,適當離柴油發電機組遠點,且嚴格規定不準吸煙;
風力發電油箱的安裝也是有講究的,不同型號的柴油發電機組都有相應的標準油箱和供油系統,油箱的設計種類很多,可根據要求用戶設計成各種容量的分立式油箱。用戶也可自行設計油箱,在安裝柴油發電機組油箱的時候用戶需注意以下注意事項:(1) 油箱存放位置必須安全以防止火災,油箱或油桶應單獨放在看得見的地方,適當離柴油發電機組遠點,且嚴格規定不準吸煙;(2)如果是用戶自行制作油箱,應注意備用西安柴油發電機燃油箱用不銹鋼或鋼板制作,切勿在燃油箱內部噴漆或鍍鋅,因為他們會與柴油發生化學反應,產生可能引起柴油發電機組損壞的雜質及降低柴油的品質、潔凈度和燃燒效率;(3)油箱放置后,最高油面不能比
我廠有四臺柴油發電機,兩臺560KW,兩臺280KW,現在打算并網運行,向三段380V母線供電.請問這樣能不能并網,并網又如何設計,用什么樣的設備最可靠最節約.請請大家多多給予援手.
11KW的三相異步電動機一臺,直接采用柴油發電機組供電,請問采用直接起動和星三角降壓啟動時,柴油發電機容量分別選擇多大的?
兩臺70KW的人防柴油發電機宜選風冷的還是水冷的?(這個是電氣專業的問題,我想了解下)另地下人員掩蔽所有5個,每個掩蔽人數為1400左右,選2臺70KW柴油發電機是否合理?
今天突然想起幾個關于柴油發電機的問題,希望高手回答小型柴油發電機是同步發電機還是異步發電機,如果是同步發電機, 那么它的勵磁方式是自勵還是它勵,可不可以進行無功輸出調節,如能的話,調節范圍有多的
在買玉柴柴油發電機的客戶中,很多不懂得發電機的人匆匆忙忙去買機器,最終會不知道其中內部價格,也不知道談判技巧,容易被一些銷售人員圈入到價格戰里面。下面針對這些問題,泰州鋒發動力(東康發電機組廠)總結出一下購買經驗,和大家分享,希望有所幫助!一、柴油發電機應需而求首先例如康明斯柴油發電機組包括康明斯柴油機和英格電球兩個部分。柴油發電機組的價格因這兩個部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油機品牌相同,功率相同的情況下,要注意電球的不同,選擇不同的發電機則整個柴油發電機組的性能就不同,柴油發電機組的性能是很重要的,因此用戶在選購柴油發電機組的時候一定要謹慎,可以根據自己的需求向柴油發電機組的銷售人員進行咨詢,從而選擇相匹配的電球。二、按市場需求量價格而異其次,柴油發電機組的價格和柴油發電機組的材料有著直接的關系。如今,隨著市場鋼鐵和銅等原材料價格的上漲,柴油發電機組的價格也在不斷攀升,特別是去年冬季,市電供不應求,很多北方地區已經出現了限電現象,這使得柴油發電機組的價格一升再升。三、價格因品牌不同而異不同牌子的不一樣的,像美國康明斯柴
兩路10kv進線經兩臺變壓器并列運行,中間設聯絡,兩頭設低壓集中補償,每個變壓器補償450kvar,各設主輔兩個柜子。有一個柴油發電機作為備用電源,與市電聯鎖,在中間聯絡處接入系統。柴油機利用變壓器補償柜進行補償,補償容量為450kvar。審圖的老先生說補償柜的功率因數表是有利用變壓器出線的電流互感器的,中間接入油機的話造成兩端的電流互感器都測不準油機總電流,從而影響功率因數表讀數,繼而影響自動補償。他認為應該把油機的接入到一側的電流互感器之前,或者在油機出線上再設置一套電流互感器。不過我覺得,根據功率因數的定義,應該是可以準確測量的,可以用兩端的主柜來準確補償。各位高手覺得我這樣補償可以么?要不要改?順便能不能解釋一下功率因數表的測量原理?謝謝了~!
看個圖,IT機房用柴油發電機容量S選型的問題,圖中計算方法、參數估算、分析方法哪里有沒有不妥的地方?請指正,多謝!
煤礦用柴油發電機油耗影響因素,華全動力介紹! 煤礦用柴油發電機耗油量在運行過程中,油耗一般跟兩個方面有關,一是機組自身的燃油消耗率,另一個是負載的大小。 一般人們都認為相同品牌相同型號的柴油發電機組,負載大了耗油就大些,反之負載小了,相對油耗也就要小些,但是在特殊情況下就要另當別論。 一般實際情況是在80%的負載時,油耗正常,如果當柴油發電機組的負載為額定負載的80%時,一升油發3.5度電,如果負載提高,油耗就會升高,柴油發電機組油耗跟負載成正比。但是如果當負載低于20%時,對柴油發電機組就會有影響,不僅機組油耗會大幅提高,甚至還會損壞發電機組。 因此,想要降低柴油發電機的油耗,可以讓機組在額定負載的80%左右運行,長時間低負載運行反而會油耗增多,甚至昿害機組,所以一定要正確看待柴油發電機的油耗和負載之間的關系。 另外,煤礦用柴油發電機滴油、漏油等現象都會導致機組油耗過高
請教各位高手:法國西電(sdmo)、英國戴爾、英國威爾信柴油發電機,哪一種的性價比最好,價格最高?工廠里用哪一個品牌最好?這幾種品牌有沒有國產組裝的?
各位同行救救急:柴油發電機房在地上與室外箱變的最小距離為多少?這樣布置時,對機組有什么要求。現在柴油發電機組房與變壓器距離只有0.5米,這樣行嗎?我沒有查到相關的規范,請各位大師多多指教,謝謝了。
今年廣東省少電厲害,我們公 司裝了一臺250KW的康明斯發電機,原有的電房變壓器是400KVA,發電機和市電共用低壓.發電機裝好后,有人在最遠的地方檢測,說發電機在小負荷時交流的波形正常,但是在大負荷時波形是方波,說不合格.但是做發電機工程的人員說是合格的,用的也是名牌發電機.大哥,工程沒有問題吧?
請問小區的柴油發電機的煙管能否安裝在小區地面綠化上,如果能,需要什么條件,在哪本規范上有說明;不能的話也請列出在哪本規范上有說明,謝謝!
上回我說到有14臺消防梯、18臺正壓風機、8臺客梯、還有消火栓泵、噴淋泵、生活泵等負荷的柴油發電機的負荷確定上的系數問題。大家都說了按照最嚴重防火分區的負荷確定。現在我還有問題是,6座單體上,考慮了最嚴重單體火災情況下的負荷了,但是,其他單體并沒有火災,那么我在火災發生的時候,要不要切斷其他單體的負荷?如果要,柴油發電機可以選小些,如果不能切除,還需要繼續給其他單體建筑供電的話,這個負荷就大了!!!
我在“電氣減災”版發了一個柴油發電機容量選擇的貼子,求助本版的各位大俠有空幫忙看一下。謝謝!http://co.163.com/forum/content/221_313608_1.htm
我這里有一個工程,選的是800KW柴油發電機,現采用單心電纜,每一相用的四根單心240電纜,相線加N線共16跟,PE線4跟120單心電纜,請大家幫么看我選的有問題嗎?發電機出線應該是有PE線的吧
柴油發電機油箱
柴油發電機油箱專題,為您提供柴油發電機油箱相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與柴油發電機油箱 相關的專業交流討論,更多柴油發電機油箱相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子