電鍍廢水水質:總氰:80mg/l,鎳、 銅、六價鉻、鋅磷酸鹽等在10-30mg/l。按照典型的氯化破氰后再加堿沉淀,出水總氰和銅無法達到國家一級排放標準。
我現在面臨一個含氰廢水的處理工程,希望大家能幫我一下,采用什么辦法來進行破氰處理,把水中的氰處理掉,要求去除率在96%以上。謝謝!水量:20方/小時,氰含量:50~100mg/L。
各位前輩請幫小弟個忙,我是剛接觸電鍍廢水處理的,做的是含鎳的電鍍廢水,采用的化學沉淀法,目前新定排放標準是0.1mg/L,可我有時候就是不達標,望各位前輩指點,用這個化學沉淀法怎么樣才能達到新的標準啊,感激不盡,也可發我郵箱:[email protected]~~
圖紙簡介: 全套工程工藝圖紙,包括土建構筑物,非常精準 投稿網友: skykiller8 上傳時間: 2013-11-15 圖紙省份:<
含氰廢水氰化物300ppm左右,銅200ppm左右,采用漂白水二級破氰且二級沉淀,但是出水氰化物超標,銅超標,是什么原因呢?(二級破氰四個池子的條件都有控制好)
我想問一下用生化法處理含氰廢水,對氰的濃度最高可適應多少mg/L長期接觸含鉻含氰廢水的治理工作,對身體有害吧?那怎么來防范呢?
求助: 最近接一個電鍍廢水處理項目,廢水中含6價鉻,環評要求零排放,即:廢水經RO處理后水回用于生產,濃液也不允許排放。求助各位大神指教濃液該如何處理?以下是廢水的基本情況: 1、Cr6+濃度約為100mg/l左右,廢水中含有Cl-離子,Cl-的濃度未知; 2、水量為:25m3/d; 3、每日排水時間為:8h。 請各位大神幫忙,在此為謝!
塑膠廠廢水,含甲醛4萬mg/l,揮發性酚也挺高的,COD在2w左右,水量2t/d,請問有什么好的方法把COD降下來嗎?哪怕只是到幾千也好!
公司準備做 一個 電鍍廢水的工程,工藝流程大概是 +各種藥劑 → 進入綜合反應池, 立式沉淀池 ,斜板沉淀池,+++ 后邊的就是長用的 過濾,和處理污泥部分了. 各位大俠有沒有 對于 處理電鍍廢水 比較好的方法? 對了,在+藥劑部分, 是分開處理的,處理鉻的.處理氰的,處理含磷廢水的.
這些天接觸了苯胺廢水,做了大量的試驗可是還不成功,向大家求助啦! 水質是這樣的:色度不高于20倍,pH值5~6,COD4000mg/l,BOD沒有測,SS約40mg/l,總氮沒測,硫化物約40mg/l,氯離子含量200mg/l,鹽含量約2%,水質澄清透明,濁度較低不高于10NTU。 經過我們處理后COD降低到約900mg/l,采用完全是物化的方法,沒有采用氧化方法。 曾經試著采用生化處理,投入活性污泥并混合均勻,靜置約2h,污泥大部分變成乳白色,只有沉淀到底部約2/5的污泥變成黑色,并有部分污泥上浮,上浮的污泥也程乳白色(整個過程沒有曝氣);將部分上清液分離后進行曝氣,約6小時后污泥變成灰白色。 現在不知該怎么下手了,向各位同行求助,希望大家能幫忙。小女子拜謝了!
我是蘇州普銳德新材料開發有限公司的。我們公司自主研發的一種重金屬離子捕捉沉淀劑dtcr能夠很好的去處電鍍廢水中的金屬離子,就算混合水也可以!!!這項技術是有國家發明專利的,是國家級火炬計劃項目!!!! 如果需要的話就聯系我qq:692948277 手機:15861876977 其次,我公司還做整套工藝方案的設計,以及工藝流程的提標改造!!!
正在做的一個含氰含鉻電鍍廢水達標排放的模擬設計:含氰廢水
本來設計為高壓脈沖電解設備,但業主嫌運行電耗太高,且鐵板更換太頻繁,不能接受。請問高人或廠家有做微電解的設備嗎?廢水含鉻量為50mg/L,CN- 15mg/L,鎳 30mg/L。現在氰和鎳廢水不需考慮,需要解決的是含鉻廢水,其中可能含有銅、氫氟酸、錫。如有廠家生產這類設備,請速與我聯系。[email protected]:406934009.
2000方每天含氰含鉻重金屬電鍍廢水處理方案
一、化學法處理含氰廢水宜采用堿性氯化法,其廢水中氰離子的濃度不宜大于50mg/L。
我公司目前由于廠區比較大,現有幾個小的重金屬污水處理站,根據公司需要及長遠規劃,準備在公司內建一個大的污水站,將公司內所有的電鍍車間及表面處理車間產生的重金屬污水集中匯流到指定的地點,在此建一大的重金屬污水處理站,盡可能將產生的廢水分類儲存處理,以方便公司日常的環境管理,目前,正在征集一些新的工藝技術,請各位專家多多提出寶貴建議,以及這種污水站的建立會帶來哪些益處和問題,謝謝!
2000方每天含氰含鉻重金屬電鍍廢水處理方案(1).part1
污水含苯乙酸,濃度1%左右,水量為100m3/d,做過的同行,指點指點唄。[ 本帖最后由 houyongai 于 2011-6-15 15:29 編輯 ]
回廢水池的話會增加廢水處理量,現有廢水設備不一定能負荷的了,直接放流的話又怕超標,還請大伙給點建議一起討論討論,謝謝了!
電鍍含氰廢水的處理
電鍍含氰廢水的處理專題,為您提供電鍍含氰廢水的處理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電鍍含氰廢水的處理 相關的專業交流討論,更多電鍍含氰廢水的處理相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度