国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 鋼筋錨固長度不夠怎么辦

    梁和柱的交界處梁鋼筋錨進柱子里的長度沒有達到要求有什么好的處理辦法還有就是比如錨固長度要750 現在是680這種差的不多不少的有沒有什么更好的處理方法

  • 關于鋼筋錨固長度的問題

    11G101-1圖集講:非抗震和四級抗震等級的受拉鋼筋基本錨固長度為Lab一、二、三級抗震等級的受拉鋼筋基本錨固長度為LabE然后計算式子為:錨固長度La = ζa X Lab ①抗震錨固長度

  • 這里鋼筋用焊接達到錨固長度可以嗎

    這里鋼筋用焊接達到錨固長度可以嗎

    剪力墻鋼筋問題。這里鋼筋用焊接的方式以達到錨固長度,可以嗎?

  • 梁的鋼筋錨固長度怎么確定?

    本帖最后由 一介書生第二 于 2013-12-23 19:54 編輯 求助大家,能不能將梁的鋼筋在各種情況下的錨固長度給我細說一下,謝啦!

  • 11G101-1關于鋼筋錨固長度的解讀

    算了這么多鋼筋,今天好好梳理梳理一下關于鋼筋的一些基本概念: ①受拉鋼筋基本錨固長度Lab 也就是無需進行任何修正的受拉鋼筋錨固長度La,可以從11G101-1-53表1(受拉鋼筋基本錨固長度La、LabE)查取 或 12G901-1(1-3)表3 查取 ②受拉鋼筋基本抗震錨固長度LabE 也就是無需進行任何修正的受拉鋼筋錨固長度LaE,可以從11G101-1-53表1(受拉鋼筋基本錨固長度La、LabE)查取 或 12G901-1(1-4)表6 查取總結:當一個具體項目沒有出現受拉鋼筋錨固長度修正系數所描述的各種情況,就無需再對受拉鋼筋基本錨固長度Lab、受拉鋼筋基本抗震錨固長度LabE進行任何修正,直接從53頁表中直接取用。 ③受拉鋼筋錨固長度La 非抗震: La=ζa* Lab ζa: 受拉鋼筋錨固長度修正系數 11G101-1-53可以查取 注:也可參考12G901-1(1-3)表4(錨固長度La不應小于200mm) ④抗震錨固長度LaE

  • 鋼筋錨固長度從哪里算起

    問題1:GB50010-02中提到了鋼筋錨固長度的計算公式,我和03GB101中的錨固長度做了比較,發現不是很一致,GB101中的錨固長度并是不嚴格按照50010中的公式求得的, 請問里面有啥原因嗎?問題2:錨固長度有了,但是錨固點從哪里算起? 從鋼筋進入受壓區開始? 這樣的話太麻煩,還要找出彎矩零點 還是從支座處算起? 請教高手 謝謝

  • 【求助】有關受拉鋼筋的錨固長度的計算

    【求助】有關受拉鋼筋的錨固長度的計算

    混凝土中受拉鋼筋的錨固長度的確定:1、規范的計算,可以用下公式計算。2、圖集中有關鋼筋錨固長度的確定是按下圖計算。我們該怎么確定啊?哪一種施工可行性精確一些!

  • 求教:次梁鋼筋錨固長度的問題

    03G101-1圖集 P65 中標明:次梁底筋直錨時長度要12d 一般主梁梁寬都是250,那么如果次梁底筋用到直徑20,12*20=240,考慮保護層厚度,錨固長度是不夠的。 圖集下方還有個標注,當下部縱筋直錨長度不足時可以彎錨,但彎錨直的那段長度要大于等于0.4la

  • 梁支座鋼筋錨固長度的問題

    請教各位一個問題,剪力墻結構中墻厚一般為200、250,梁支座鋼筋大于14的時候就滿足不了平直段的錨固長度0.4Lae,大家是怎么處理的。提供一些可行性的方法。謝謝了。

  • 求助:四級鋼筋錨固長度的問題。

    03G101圖集里沒有四級的錨固長度要求~我按混凝土結構設計規范里面的公式:Lao=a Fy/Ft d 來算,四級鋼Fy=435,a取0.14,得出的結果和03G101圖集33頁里面的三級普通鋼筋一樣(除了C25是50d外)。這行不行啊?有沒有權威一點說法?

  • 受拉鋼筋錨固長度的理解(轉)

    1、新老規范的受拉鋼筋之錨固長度,計算公式的右端項沒有變化,還是原來的各個元素。1)老規范把大量不需要調整的錨固長度和需要進行各種調整的少量錨固長度都叫做“錨固長度”,有點不妥;2)新規范把大量不需要調整的“錨固長度”和需要進行各種調整的少量“錨固長度”都叫做“基本錨固長度”,也是很鬧心的。3)l長度Length的字頭字母,a錨固Anchorage的字頭字母,b基本Basic的字頭字母,lab——基本錨固長度。E地震Earthquake的字頭字母。labE——基本抗震錨固長度4)11G101-1第53頁的表格,上表是供人們直接查閱用表,對99.99%的鋼筋都可以直接查閱,他們的la就=lab他們的laE就labE;其左下表是上表的編制說明,只是告訴我們,上表中的一、二級抗震是用四級或者非抗震(兩者完全一樣)的數據乘以1.15得到,并不是說對上表的數據還要再乘以1.15;上表中的三ji級抗震的錨固長度數據是用四級或者非抗震(兩者完全一樣)的數據乘以1.05得到,并不是說對上表的數據還要再乘以1.05

  • 03G101-1角柱鋼筋的錨固長度??在線等

    C30,屋面梁高1200mm,三級抗震,角柱為600*600,12根22mm二級鋼柱筋均布,按照03G101的柱錨梁做法,柱筋只需要從梁下口錨入1.5LAe,請教該節點按此做法,錨入梁內的為1.5*22*31mm=1023mm,居然未到柱頂,按并且無彎鉤,按照陳長青老師的解釋要升到柱頂?,我想問這個做法是不是可以不用錨入梁內,只需要直接升到柱頂???

  • 鋼筋錨固時直錨長度不夠怎么辦?

    我做的2級框架,L梁和KL連接時端支座按照03G101要求:上部負筋需要一個0.4La的直錨段,但是實際是滿足不了這個要求怎么辦呢?KL寬300,L梁負筋為20。 大家遇到這種情況一般怎么辦的呢?

  • 構造鋼筋的錨固與搭接長度

    請問各位達人,構造鋼筋的錨固與搭接長度是多少,搭接個數是不是按8m一個搭接算的??謝謝了.另外梁上部相鄰2跨縱筋直徑不同,不能按8m一個搭接算,那是不是按照支座算?發發

  • 梁受拉區鋼筋錨固長度的問題

    03G101-1上邊規定梁錨固長度不能滿足LaE時需彎錨,其中水平段長度應大于0.4LaE,但是現在主次梁交接處主梁一般為240,這樣上部鋼筋是否只能用到16的,另外剪力墻結構中剪力墻我們內墻為200mm厚,垂直于剪力墻的梁上部鋼筋是否只能用到14的,另外采用機械錨固的前提條件是否為水平段不滿足0.4LaE?采用機械錨固時水平段是否有要求,請交流下各個單位的實際做法.

  • 受拉鋼筋錨固長度小程序

    受拉鋼筋錨固長度小程序

  • 次梁鋼筋進入主梁的錨固長度

    混凝土規范上主梁錨固柱子的那段水平距離是0.4La,那次梁鋼筋進入主梁的錨固長度是多少啊

  • 鋼筋的水平錨固長度0.4lae的問題

    今天審圖的提出了這樣一個意見:樓面梁與剪力墻剛性連接時,縱向鋼筋錨固應符合《高層建筑混凝土結構技術規程》第7.1.6條要求我有些想不通了,這樣的話,200的墻,平面外搭梁只能用12的鋼筋,再者,這句話中剛性連接為何意?那不是剛性連接就不用滿足0.4lae的錨固要求?還有一種情況,一根梁一端搭在剪力墻(平面內),一端搭在主梁上(200寬),那時不是主梁那邊也要滿足0.4lae的錨固長度?這樣的話配筋就很不合理了。

點擊加載更多

鋼筋錨固長度

鋼筋錨固長度專題,為您提供鋼筋錨固長度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼筋錨固長度 相關的專業交流討論,更多鋼筋錨固長度相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

鋼筋錨固

鋼筋錨固長度計算

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 淳化县| 潼南县| 彝良县| 邢台市| 绥滨县| 宜君县| 西安市| 乡宁县| 罗源县| 新宁县| 北海市| 开原市| 高尔夫| 寿阳县| 兴城市| 虎林市| 深州市| 博湖县| 白水县| 大足县| 句容市| 伊春市| 双流县| 通化县| 新宁县| 房山区| 长治县| 平阴县| 富顺县| 大兴区| 铁力市| 镇江市| 商河县| 新泰市| 洪雅县| 原阳县| 昌平区| 桂平市| 乌拉特后旗| 衡阳市| 宁城县|