国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 鋼筋錨固長度不夠怎么辦

    梁和柱的交界處梁鋼筋錨進柱子里的長度沒有達到要求有什么好的處理辦法還有就是比如錨固長度要750 現在是680這種差的不多不少的有沒有什么更好的處理方法

  • 11g101-1關于錨固長度的問題

    先來明白幾個概念:Lab 受拉鋼筋錨固長度LabE 受拉鋼筋抗震基本錨固長度問題1、在受拉鋼筋錨固長度la、抗震錨固長度laE表中 僅表示了la=修正系數×Lab ;LAE=修正系數×la;那么抗震等級為一、二、三級的時候是否可以理解為:la=修正系數×LabE 呢?這個東西在混凝土設計規范里面也沒有說清楚。問題2、關于受拉鋼筋的錨固長度修正系數里面 :錨固區保護層厚度3d取0.8;5d取0.7,中間插值;這個都還好理解;假如保護層厚度大于5D了 保護區厚度小于3d了怎么辦呢?這個在混凝土設計規范上說的是 保護層厚度大于5D或者3D;假設按照混凝土設計規范上來說;我們舉例如下假設鋼筋直徑為16三級綱筋,混凝土強度等級為C40 ;抗震等級為一二級,保護區厚度大于8D;其他情況沒得錨固長度計算是否該這樣: la=0.7×33(labe)×16=369.6 lae=1.15×369.6=425.04抗震基

  • 關于鋼筋錨固長度的問題

    11G101-1圖集講:非抗震和四級抗震等級的受拉鋼筋基本錨固長度為Lab一、二、三級抗震等級的受拉鋼筋基本錨固長度為LabE然后計算式子為:錨固長度La = ζa X Lab ①抗震錨固長度

  • 關于次梁錨固長度的疑惑

    11G101上86頁次梁錨固長度要求為0.6LAE。但是一般的住宅梁寬都為200,這樣的話,次梁12的鋼筋都不能滿足錨固長度12X35X0.6=252。這個問題也是最近才發現,因為03G上面是0.4LAE.望老師指點疑惑~~

  • 關于基本錨固長度的問題

    錨固長度跟混凝土的強度等級有關,假如梁是用C35,而柱是用C50,那梁的鋼筋錨固到柱里的基本錨固長度是按C35還是C50?

  • 關于平法的錨固長度問題

    關于平法的錨固長度問題

    本帖最后由 ze冠 于 2014-7-18 22:52 編輯 在這里我有個疑問,就是平法這里啊,抗震的錨固長度LaE=La{aE,La={a*Lab.我怎么覺得LaE={a *LabE *{aE.要不平法里面的LabE是用來干嘛的?各位給點意見.

  • 鋼筋錨固長度從哪里算起

    問題1:GB50010-02中提到了鋼筋錨固長度的計算公式,我和03GB101中的錨固長度做了比較,發現不是很一致,GB101中的錨固長度并是不嚴格按照50010中的公式求得的, 請問里面有啥原因嗎?問題2:錨固長度有了,但是錨固點從哪里算起? 從鋼筋進入受壓區開始? 這樣的話太麻煩,還要找出彎矩零點 還是從支座處算起? 請教高手 謝謝

  • 請教:這種錨固長度如何確定?

    錨固長度的倍數確定是于混凝土的強度有關系的.當柱梁標號不一樣時例如;柱子C45梁C35.柱\梁交接處的標號如何確定,那么就直接影響柱子的錨固長度的倍數,是按照C35取值還是C45?

  • 地梁與承臺的錨固長度問題

    我公司現正在施工一人防地下室地板,遇到一問題,即地梁與承臺的錨固長度問題,有人講該錨固長度應從承臺邊算起,有人講應從承臺中間的柱邊開始算起.若從承臺邊算,25的螺紋鋼的錨固長度31d,承臺的尺寸為1600*1600,柱子的尺寸為500*500(居中),這樣進入柱子內的長度只有23cm.從觀感上講,不是太舒服.經請示設計院的設計負責人,同意該做法.請各位同仁評論一下,謝謝!

  • 請教:植筋錨栓的錨固長度

    《混凝土結構后錨固技術規程》JGJ145--2004中對錨固深度的要求僅7.0.3提到,而《混凝土結構加固設計規范》GB50367-2006中13.4.4條要求計算確定,兩本規范不一致,如果按計算確定大部分在25d以上,實際中的化學錨栓根本達不到,哪個對呢?

  • 11G101中錨固長度的錯誤

    前幾天在改我們院的框架結構說明書時,發現平法后面的構造做法里鋼筋錨固長度部分有誤,根據基本錨固長度和修正系數計算,中間好幾個數據不是四舍五入取值的,有些甚至把0.9d都舍掉啦,不知道有沒有問題,

  • 這里鋼筋用焊接達到錨固長度可以嗎

    這里鋼筋用焊接達到錨固長度可以嗎

    剪力墻鋼筋問題。這里鋼筋用焊接的方式以達到錨固長度,可以嗎?

  • 關于基礎錨固長度的問題求助

    請各位大大幫忙解答關于鋼筋錨固長度,《混凝土規范》8.3.3條文指出錨固長度在有彎頭情況下可取值0.6Lab;《建筑地基基礎設計規范》8.2.2第三條指出基礎高度小于La時,最小直錨段長度20d。以三級25鋼筋C30混凝土為例,可知Lab=626.9,有0.6Lab=376,同時20d=500。應取哪個值?是否基礎高度400已經滿足大于錨固長度從而不需考慮20d=500叩首

  • 基坑邊坡的錨桿錨固長度

    基坑邊坡的錨桿錨固長度

    圖紙上寫的是根據11g圖集看,我算了算,直徑18的鋼筋C20的混凝土大概要0.8米的長度,我的邊坡混凝土厚度也就80mm,怎么放這錨固長度。。圖中的箭頭是啥意思?大神求解呀

  • 11G101-1關于鋼筋錨固長度的解讀

    算了這么多鋼筋,今天好好梳理梳理一下關于鋼筋的一些基本概念: ①受拉鋼筋基本錨固長度Lab 也就是無需進行任何修正的受拉鋼筋錨固長度La,可以從11G101-1-53表1(受拉鋼筋基本錨固長度La、LabE)查取 或 12G901-1(1-3)表3 查取 ②受拉鋼筋基本抗震錨固長度LabE 也就是無需進行任何修正的受拉鋼筋錨固長度LaE,可以從11G101-1-53表1(受拉鋼筋基本錨固長度La、LabE)查取 或 12G901-1(1-4)表6 查取總結:當一個具體項目沒有出現受拉鋼筋錨固長度修正系數所描述的各種情況,就無需再對受拉鋼筋基本錨固長度Lab、受拉鋼筋基本抗震錨固長度LabE進行任何修正,直接從53頁表中直接取用。 ③受拉鋼筋錨固長度La 非抗震: La=ζa* Lab ζa: 受拉鋼筋錨固長度修正系數 11G101-1-53可以查取 注:也可參考12G901-1(1-3)表4(錨固長度La不應小于200mm) ④抗震錨固長度LaE

  • 梁的鋼筋錨固長度怎么確定?

    本帖最后由 一介書生第二 于 2013-12-23 19:54 編輯 求助大家,能不能將梁的鋼筋在各種情況下的錨固長度給我細說一下,謝啦!

  • 設計錨固長度與施工問題

    當次梁與主梁采用剛接形式連接時,其錨固長度是0.6lab。當主梁與次梁采用鉸接連接是,其錨固長度是0.35lab。請問大家 1. 在建模的時候,在主梁與次梁連接的地方是否做成鉸接,為什么《高規》55頁寫著,框架主體結構除個別部位外,不應采用鉸接。 2.如果真的出現圖紙上設計的錨固長度大于梁寬怎么處理在施工時。此時的錨固長度=水平段+彎折后的錨固長度?垂直 段的15d又應該怎么理解此時。

  • 關于幾種類型的錨固長度

    基本錨固長度Lab、錨固長度La、抗震基本錨固長度LabE、抗震錨固長度LaE.其中錨固長度和基本錨固長度改如何理解呢?請教各位大神了

  • 關于預埋件錨筋的錨固長度?

    混凝土規范9,7.4 受拉直錨筋的錨固長度不應小于8.3.1條規定的受拉鋼筋錨固長度但是看施嵐青的應試指南關于預埋件的錨固長度的計算,錨筋HPB400,fy取得是300MPa9.7.2規定配筋計算時錨筋的抗拉強度設計值不應大于300MPa,請問 計算預埋件錨筋的錨固長度時,錨筋的fy也要不大于300MPa嗎?

  • 請教反梁的錨固長度怎么算?

    請教反梁的錨固長度怎么算?

    請教上反梁的錨固長度是怎么算的?附圖中,是應該按圖1中Lae1+Lae2之和考慮?還是應該按圖2中Lae考慮?另外上反段節點的箍筋應該怎么配?是把600X600的柱子上升到反梁標高?還是把反梁放在柱子頂上而已?

點擊加載更多

錨固長度

錨固長度專題,為您提供錨固長度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與錨固長度 相關的專業交流討論,更多錨固長度相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

光波療房

光導纖維的用途

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 沙坪坝区| 南康市| 手游| 那曲县| 介休市| 大理市| 潼关县| 大同市| 沅江市| 郁南县| 两当县| 谢通门县| 吉木萨尔县| 扶沟县| 大厂| 时尚| 吉安县| 海盐县| 乌兰浩特市| 孟津县| 桂东县| 桦川县| 额尔古纳市| 绍兴县| 富平县| 宜黄县| 长白| 招远市| 布尔津县| 蓬莱市| 乐陵市| 亚东县| 福清市| 富顺县| 灯塔市| 花莲市| 馆陶县| 泊头市| 青州市| 布尔津县| 雷州市|