審圖的給我提意見說:水壓試驗應按GB50242-2002.8.5.2及8.6.1條進行.我不知道這兩條都說了些什么,哪位大俠幫幫忙,告訴一下,不勝感激.
鍋爐的對流管束與鍋筒脹接前,應進行試脹并進行水壓試驗,水壓試驗的做法如下圖
GB 50268-97 10.1.3 “管道灌水應從下游緩慢灌入。灌入時在試驗管段的上游管頂及管段中的凸起點應設排氣閥將管道內的氣體排除。”我不明白這里的“上游”如何理解?是按輸水管水流方向理解嗎?如果按這種理解:當上游的高程低于下游時,還是從下游港口水嗎?我認為應該按高程理解,高程低的應理解為下游,水從低端注入。所以規范應該修改為“管道灌水應從低端緩慢灌入。灌入時在試驗管段的管頂及管段中的凸起點應設排氣閥將管道內的氣體排除。”望大家多多發表看法。以改進完善規范。
在《建筑給排水及采暖工程施工質量驗收規范》中,第39頁8.6.1條的第一款說:蒸汽、熱水采暖系統應以系統頂點工作壓力加0.1mpa作水壓試驗。。。。。。這里為什么是系統頂點工作壓力??
我是網易的新手,本想在本網站查找關于大型鍋爐水壓試驗方案參考一下,但是一直沒有找到,后來花費很長時間,查找了很多資料才編制了此方案,不知方案編寫的是否全面希望有關行家給以點評,同時也供需要此方面資料的網友參考,希望下載此方案的網友提出寶貴的意見,以便提高我在此方面水平。
新《給水排水管道施工規范》08版中中提到單口水壓試壓讀給水管道可以代替預試壓階段;對排水管道可以代替閉水試驗。請問單口水壓試驗的內容和步驟?謝謝!
規范:室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求。當設計未注明時,各種材質的給管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。 工作壓力怎么定?每層的壓力都不同吧 現做一三層辦公樓,衛生間支管采用PPR管,干管及立管采用鋼塑復合管, PPR管水壓試驗壓力為0.9MPA,鋼塑復合管是也是0.9MPA可否?
水壓試驗應按下列步驟進行: 1、經分水器緩慢注水,同時將管道內空氣排出。 2、充滿水后,進行水密性檢查。 3、采用手動壓力泵緩慢升壓。 4、升壓至規定試驗力后,停壓,穩壓1h,觀察壓力表看壓力是否掉,判斷有無漏水現象。 5、穩壓1h后,補壓至規定試驗壓力值,15min內的壓力降不超過0.05Mpa無滲漏合格。地面采暖系統未經調試,嚴禁運行使用。調試工作由施工單位在工程使用單位配合下進行。 調試時初次通暖應緩慢升溫,先將水溫控制在25-30℃范圍內運行20小時左右,以后24小時內可使水溫達到正常范圍。
請教各位專家一個問題:北京在冬季溫度很低時,可以采用氣壓試驗來代替水壓試驗,但是,氣壓和水壓的關系是怎樣的呢?比如要19kg的水壓,要打多大的氣壓才可以呢?不要告訴我仍然可以水壓試驗,可以用鹽水或防凍劑之類的話,因為我只是想弄清楚水壓和氣壓的關系,那位高人對此有心得,請不吝賜教!謝謝!
大家好,我想請教個施工問題《工業鍋爐安裝工程施工及驗收規范》第五章“水壓試驗”第5.0.1條規定:“鍋爐的汽、水壓力系統及其附屬裝置安裝完畢后,必須進行水壓試驗”。第5.0.2條規定:“主汽閥、出水閥、排污閥和給水截止閥應與鍋爐一起做水壓試驗;安全閥應單獨做水壓試驗”第六章“儀表、閥門和吹灰器”第二節“閥門和吹灰器”第6.2.1條規定:“閥門均應逐個用清水進行嚴密性試驗。嚴密性試驗為工作壓力的1.25倍,應以閥瓣密封面不漏水為合格。”請問這兩處規定怎么解釋?第5.0.2條的規定是不是專門對安裝完成后的閥門嚴密性作出的規定?還是說此條規定中涉及的閥門不用單獨做水壓試驗(安裝前),而可以和鍋爐一起試驗?
某堿廠75T鍋爐水壓試驗方案
剛做了,一個給水系統,消防管道系統設計有倒流防止器;今天系統試壓,在充水過程中,倒流防止器排水口出水,導致試壓中斷。哪位仁兄告訴我,這是什么原因、如何克服?
管道水壓試驗方案_secret.doc
1、水壓試驗需要在系統沖洗以后才能進行,系統沖洗應對分水器、集水器意外主供、回水管道進行沖洗,來阻止較大管道中的雜質不能進入室內的加熱管系統中。此設備沖洗合格后再進行室內供暖系統的沖洗。 2、在做水壓試驗之前,我們一定要對試壓管道和部件采取安全有效的固定保護措施。 3、水壓試驗應以每組分水器、集水器為單位,逐回路進行。 4、冬季進行水壓試驗時,在有凍結可能的情況下,應采取可靠的防凍措施,試壓完成后應及時將管內的水吹凈、吹干。 5、進行打壓測試注入水時,注水速度一定要緩慢進行,當系統充滿水后一定要仔細檢查各環路的密封性,以防數據不準確。 6、地暖系統在初次打壓試驗進行的時候,可能會由于管道內氣體殘留導致壓力下降,這個時候要及時進行補壓即可。因而及時出現了降壓的情況,也不必驚慌,尤其是首次測壓降低2個壓左右也是正常的。 7、來年使用地采暖系統時要分階段加熱,逐漸加高溫度,不要一次性將溫度調到最高,以免對地面材料尤其是地板造成損壞。 8、為了防止漏水,一定要選擇正規廠家的管材;嚴把現場鋪設程序,回填蓄熱保
知識點:氣壓試驗
請教消防給水管“管道水壓試驗”具體怎么做呢?管道是DN150,可是施工單位壓力表是通過DN25管后才連接在DN150管上,這樣能否真實反映DN150的水壓呢?
在03版浙江安裝定額中,關于承插鑄鐵排水管的工作內容中,最后一項是“水壓試驗”但我查了《建筑給排水及采暖工程施工質量驗收規范》和《給水排水管道工程施工及驗收規范》都沒有找到關于鑄鐵排水管需要做水壓試驗的規定,請問水友們,這個是怎么解釋啊?附:工作內容:切管、管道及關鍵安裝、調制接口材料、接口養護、水壓試驗