請教各位怎么理解高規中所講的消火栓最大靜水壓,是指高位水箱產生的靜水壓還是加壓泵停泵時產生的靜水壓,因為不同的理解會產生分區與不分區完全不同的結果。謝謝
規范中1.衛生器具處的靜水壓不的大于0.6MPa2.各分區最低衛生器具靜水壓不宜大于0.45MPa這兩條對衛生器具的規定0.6MP與0.45MPa不是有沖突么??衛生器具處的靜水壓怎么算?
我跟同事討論這個問題,我認為,驗收規范上說明:試驗壓力應為工作壓力的1.5倍,而采暖的工作壓力并不算入靜水壓力,所以試驗壓力也不應加;我同事認為,工作壓力只是損失,而在試壓時,需先克服靜水壓力,才能保證試驗壓力的要求值。
在消防設計中,壓力過大的情況下我們會用到減壓閥或減壓孔板,這些都可以起到一定的減壓作用,但這好像只能減動壓,管道靜水壓力不知道該怎么減。
2005版高規規定消火栓栓口靜水壓力大于1.0MPa時,消防管網要豎向分區,這個靜水壓力要如何算,說法不一。本人認為應該如下計算:最低層栓口到屋頂水箱間的靜高+穩壓設備的壓力=最低層消火栓栓口靜水壓力。不知是否正確,請批評指正。
在書上看到這樣一段話:水箱的高度應滿足最不利水頭處工作壓力不低于0.05MPa和建筑高度不超過100m時最不利點消火栓靜水壓力不低于0.07MPa。 請問: 1、這個工作壓力和靜水壓力有什么區別? 2、課本上有說水槍的充實水柱長度要大于7米,個人理解這個7米應該是工作壓力大于0.07MPa,可是與0.05又有沖突,不知道是我理解錯了還是? 麻煩各位專家予以解答,小弟在此先謝過。
高規中消火栓栓口靜水壓力大于0.8MPa時,應采取分區給水系統。此處靜水壓是否指屋頂水箱底標高還是消火栓泵揚程?例如消火栓泵揚程為110米,屋頂消防水箱底標高為75米,此情況消防系統是否需分高低兩個區?
現設計十四層小高層住宅, 地下一層,-3.8米,層高為2.8米。消防水箱底高為50米,小區消防水泵出口壓力為84米(即水不流動的壓力),那到小高層地下一層消火栓的靜水壓是否為80+(3.8-1.1)米,那應該要減靜壓吧?假如地下消火栓打開時,那他的動壓,靜壓又各是多少了,要減動壓嗎?如何估算呢?
在《高層建筑設計防火規范》上提到“當建筑高度不超過100M時,高層建筑最不利點消火栓靜水壓力不應低于0.07MPa,……當高位水箱不能滿足時,應設增壓設施”,而消火栓水槍的水頭損失為0.2MPa,(選用口徑65MM,水槍口徑19MM,具體計算見《建筑給水排水工程》第四版,)請教,兩者該怎么考慮?
規范有水槍的充實水柱一般是7~15米,一般低層的消火栓系統,它的靜水壓力是靠屋頂水箱維持的,而且一般來說,這個靜水壓力根本不能讓最不利點消火栓水槍的充實水柱達到7-15米,而現實生活中卻有很多這樣的設計,該如何解釋水槍的充實水柱和消火栓的靜水壓力呢?
問:靜水壓和動水壓的定義具體是什么?它們是如何量化計算的(特別是動水壓)? 答:靜水壓是指管道內水處于靜止狀態時的壓力,而動壓力是指某處水流在外泄時該處的壓力。動壓力=靜壓力-該處的總水頭損失。 問:技術措施里說對于比例式減壓閥,其閥后的動水壓宜按靜水壓的80%~90%計,那動水壓豈不是很大? 答:在伯努力方程里邊,某一位置,相對于某一基準的z稱為位置壓頭, u2/2g是動壓頭,p/2g是靜壓頭。全壓=動壓+靜壓。計算按公式算,動水壓增大是因為靜水壓的轉化,正常。水頭損失是通過這個位置的壓力損失/能量損失,也可以計算,他表示的是通過前后位置(斷面)的損失,應該等于兩個位置(斷面)的位置壓頭+動壓頭+靜壓頭之差值。當然,位置壓頭,動壓頭,靜壓頭一可以實測。 總壓=動壓頭+靜壓頭+位置壓頭 問:對你的公式不理解:如果有一個水箱高100米,在高10米處有一個消火栓,你能說以下它的動壓和靜壓是多少嗎? 答:根據伯努利方程: Z1+P1/γ+α1V12/2g= Z2+P2/γ+α2V22/2g+H Z:位置水頭 P/γ:靜壓水頭 V2/
規范上好像沒有明確說明,我看到了一條,是寫著配水管壓力應小于1.2MPa分區的時候一般大家都是怎么分的呢?我最近做了一個工程,分區是用減壓閥在中間層減壓分區,還有一種想法就是雙出口消防泵。大家看法如何?
請問動水壓線如果在靜水壓線之下,系統會發生什么?為什么?如果是冷凍水系統呢?是因為水泵揚程不夠造成的動水壓線在靜水壓線之下么?我做過一地源熱泵系統,調試時樓層高些的房間水量就會不足,估計設計的符合和流量不夠。我覺得設計把定壓罐定在了供水管上也有問題,會導致壓力降低,而且樓層高的管子壓力可能低于大氣壓?[ 本帖最后由 wrnmm1984 于 2010-5-22 21:31 編輯 ]
高規7.4.6.5消火栓栓口靜水壓力不應大于1.0MPa,當大于1.0MPa時應分區。1.這個消火栓指的是最低點的消火栓,還是最不利點的消火栓?2.這個消火栓栓口的靜水壓力怎么計算,包括哪幾項?我覺得應該是水泵到最不利點消火栓的高程差+最不利點消火栓栓口出水壓力,有時候還需要加上加壓穩壓泵的停泵壓力,3.最不利點消火栓靜水壓力怎么計算?剛入?,問題可能表述不好,請明白的的達人給解釋一下,謝謝[ 本帖最后由 shengruixiao 于 2012-10-15 10:18 編輯 ]
貌似沒在規范上找到相關的術語定義 這兩個壓力貌似對消火栓系統影響巨大 咨詢過老同志 也都說的模棱兩可 在這里求助一下希望解答的人 能給出相關的出處 謝謝
7.4.6.5 消火栓栓口的靜水壓力不應大于1.00MPa,當大于1.00MPa時,應采取分區給水系統。消火栓栓口的出水壓力大于0.50MPa時,應采取減壓措施。7.4.7.2 高位消防水箱的設置高度應保證最不利點消火栓靜水壓力。當建筑高度不超過100m時,高層建筑最不利點消火栓靜水壓力不應低于0.07MPa這2條不是很理解,是不是說從水箱水面算起,到最底層消火栓栓口的高度不超50米,而到最頂端消火栓栓口高度至少是7米(在沒其他輔助增壓,減壓措施的時候0?
問題來源,規范內規定3.3.5條,高層各分區最低衛生器具配水點處的靜水壓不宜大于0.45MPa。我做的是一個水箱+變頻供水泵組的給水系統,分區是依靠減壓閥分區。每個分區物理高度25m,減壓閥閥后正常壓力0.15MPa。則最低配水點處的靜水壓是否可粗略計算為:25+15=40m,不超過0.45MPa,滿足要求?其實就是搞不清楚減壓閥閥后的0.15MPa是指的靜壓?動壓?還是靜壓+動壓?什么的道理???謝謝回復。
消火栓栓口壓力大于0.1MPA時,采用分區給水,當屋頂僅有消防水箱時,靜水壓力為建筑高度+水箱高度,如果屋頂有消防水箱,且有消防穩壓泵是,靜水壓力是否要再加上穩壓泵的揚程,如果是,一般那么高度超過60~70米(有地下室)的建筑都要分區供水?
建水規范中3.3.5條提到:高層建筑生活給水系統應豎向分區,豎向分區壓力應符合下列要求:1 各分區最低衛生器具配水點處的靜水壓不宜大于0.45MPa;2 靜水壓大于0.35MPa的入戶管(或配水橫管),宜設減壓或調壓設施;3 各分區最不利配水點的水壓,應滿足用水水壓要求。這個靜水壓力怎么算?