  • 怎樣判定電機是超負荷還是欠壓。向各位求助。

    怎樣判定電機是超負荷還是欠壓,一臺4KW電機進線2。5平方線。人工加重負荷時電壓到350左右。電機轉速快速下降接近堵轉。請教大家怎樣判定電機是超負荷還是欠壓謝謝。

  • 關于水泵超負荷問題,請教高手

    由于廠內一組2臺離心泵在設計時沒有設計好以及沒有選好泵的型號,現在泵的進口是接通消防水管,進口壓力大,泵復合過高,長時間運行后會出現泵體過熱,導致軸承燒壞,請問各位高手怎樣解決這個問題呢?

  • 請教變壓器的降溫超負荷問題

    我電站有一臺室內安裝的400KVA的S9油浸變壓器,帶了兩條240MM的電纜,用電戶與電站距離約為300米(用戶負荷性質為日光燈加空調的商場),沒有裝設無功補償,總電流最高時達到700A(每天中午大約持續2個小時),現用一個750W的風扇對變壓器降溫,變壓器嚴重發熱,請教各位高手想辦法解決變壓器高溫的辦法:如果在變壓器端裝設低壓無功補償能降低多少電流?要裝的話得裝多少千乏的總電容?如果裝空調的話能明顯的降溫嗎?還有其他辦法嗎?

  • CT超負荷運行的計量誤差

    請教各位大蝦:一臺400KVA的變壓器,計量配的600/5的CT和1.5(6)的多功能表,現在正常負荷在600KW左右,最高負荷650KW,請問若負荷在600KW,我的電能表計量誤差有多少?

  • 關于變壓器超負荷運行的問題

    一車間,原先變壓器容量2000KVA,額定電流2800A,正常運行電流2500~2600A左右?,F在技改需要增加370KW的電機設備,請問是否合適?如果負載增加到520KW,請問有什么更好的辦法?

  • 可能無功補償不足到時超負荷問題。

    現在有一臺S9-500kVA變壓器,現時總柜電流達到750-850A左右,現時計量表上顯示功率因數0.88-0.90之間,現在電容柜240kvar電容全部投入。本人想在電容柜增加120kvar這樣做,總柜電流還會超負荷,電流可以720A以下嗎?希望高手指點一下。如果要增加電容需要增加多小kvar。

  • 高壓電機超負荷運行問題

    大家好,有那個同學手頭上有電壓10KV 功率1400KW的電機的在不同負荷狀態下的效率曲線圖???因為設備改造,公司的一臺10KV 1400KW的電機功率稍小,更換電機費用太高,請問該電機能不能長時周期性超負荷運行?。üぷ髦芷?0秒,20秒空載運行,10秒超負荷7%運行)?

  • 電力負荷的分類原則與供電方式

    知識點:電力負荷的分類

  • 北京污水處理廠超負荷運轉致使城區河流發臭

    北京污水處理廠超負荷運轉致使城區河流發臭

    清河再生水廠生物反應池,通過培育有機污泥消除水中的有機污染物。 生活在京城的人都知道,北京城區內的河流已經沒有幾條能下去游泳了,大多數河水散發著異味。這些水幾乎都混進了直排的污水甚至是污水處理廠出來的水。作為擔負處理污水使命的北京市污水處理廠,起初不輕易讓市民進入,但在環保志愿者的不斷溝通下,終于敞開了大門。6月22日,記者在關注北京河流6年之久的環保志愿者張祥的帶領下,進入北京市第三大污水處理廠——北京城市排水集團清河再生

  • 科技日報專版:脆弱土地何堪超負荷開發之重

    ——會內會外共話科學發展本報記者 楊朝暉 繼續推進交通、通信、能源、水利等基礎設施恢復重建。搞好地質災害防治、生態修復、環境整治和災毀耕地復耕。 繼續強化重點流域、區域污染防治,加強石漠化、荒漠化治理,實施重點防護林、天然林保護和京津風沙源治理等生態建設工程,保護水、森林、草原、濕地等生態環境。 ——摘自十一屆全國人大二次會議《政府工作報告》 ■ 數字說話 1億 近10年來全國平均耕地受旱面積達到2.9億畝,成災面積達到1億多畝。隨著水土流失的加劇,土層有效持水量降低、熱量狀況變劣,裸露土地溫度升高,土壤調節水分的功能也隨之下降,影響水資源利用,進而導致水旱災害加劇。 92億 1950年至1999年黃河下游河道又淤積泥沙92億噸,致使河床普遍抬高2至4米;遼河干流下游部分河床已高于地面1至2米,也成為地上懸河;全國8萬多座水庫年均淤積16.24億立方米,是造成調蓄能力下降的主要原因之一。 646 專家綜合判定,我國現有嚴重水土流失縣646個,江

  • 變壓器超負荷被電力公司罰款,有什么解決辦法嗎?

    315KV的變壓器有什么辦法能在550A時自動跳閘?總開關是DW15_630A。

  • 【討論】陽明灘是設計缺陷or施工質量問題or超負荷使用?

    【討論】陽明灘是設計缺陷or施工質量問題or超負荷使用?

    早上電視播了,好幾臺渣車掉在地上,看垮塌的形式,到底是設計缺陷?還是超負荷使用?或者施工質量存在問題?

  • 【請教】酒店的中央空調冷水泵超負荷怎樣解決

    一酒店,單臺300冷噸麥克維爾機組4臺,150冷噸機組1臺兩用三備,冷凍水泵5臺,冷卻水泵5臺,兩用三備,冷凍、冷卻水泵是一樣的,都是楊程32M,30KW、50A、200立方每小時,酒店連地下室共8層,機房在地下室。現在問題是單臺冷凍泵電流65A,兩臺電流也有60A電機很燙,三臺泵同時運行電流55A,空調末端開啟越多電流越大,分水器壓力0.55Mpa,集水器壓力0.35Mpa.現在問題是水泵開多了,客房風機盤管水流聲大,而且多開泵浪費,少開泵電流又大了,該怎么解決呢???

  • 變壓器超負荷運轉最大能超多少?超負荷下能運轉多久?

    變壓器的超負荷運轉最大能超多少?超負荷情況下能運轉多久?如果50KVA的箱變給兩個電機供電,一個15KW,一個30KW,不同時運行,50的箱變大不大?我們總工要求小一點,可是,我覺得30KVA的太小,恐怕包不住。(除兩個電機之外,還有一些燈具,照明用不了多少電),各位能不能給點建議。還有河堤堤頂亮化,大概需要多少瓦的什么燈?給個建議把。我在的4.5公里的河堤上布置了5個箱變,總工說多了,可是我覺得不多,你們 覺得多不多?

  • 【求助】電表沒有超負荷,為什么電子電能表幾個月就壞了

    我公司管理的樓宇是寫字樓,都是辦公的公司,用的也是普通的辦公設備,用的電表是深寶的電子式電能表,可就是有那么兩三家公司的電表用不了幾個月就壞了,換了幾次了,電表也沒有超負荷,想換成機械式的,位置不夠,請各位高人幫忙分析一下原因,有哪些原因造成電表頻繁的損壞。謝謝

  • 過高的過濾質量是造成板框壓濾機超負荷工作的重要原因

    板框壓濾機在工作的時候有一定的承受能力范圍,在這個范圍之內能夠很有效的進行工作,但是如果超負荷的話不僅影響它的效率,還會對于板框壓濾機設備有著一定的損害,所以,千萬不要讓板框壓 濾機在超負荷的情況下進行工作,那么,引起板框壓濾機超負荷工作的原因有哪些呢?下面就來給大家詳細的介紹一下。首先就是潤滑油揮發。板框壓濾機設備上有很多裸露在外的活動部分,需要用上潤滑油。而這些關鍵部分的潤滑油一旦因為溫度升高,加上了其水分的流失,這樣就會失去潤滑油的潤滑作用,增加了活 動部分的摩擦力,這樣也會增加板框壓濾機設備的負荷。其次板框壓濾機設備工作時間過長也是引起超負荷工作的一個因素。當一臺板框壓濾機連續工作時間超過幾十個小時時,這樣壓濾機各項數值都會有一定的變化,就更容易的增加設備的負荷。然后造成板框壓濾機負荷工作的原因還有過高的過濾質量。仍然不斷的往過濾室中增加過濾液,由于過濾腔中的固體在一定量的范圍內會阻止液體的穿過濾布效率,這樣就加重設備的過濾時間。在加上 不斷增加的固體也會對濾板施加一個向外的作用力,而壓濾機有必須實現過濾室的密閉,所以

  • 超負荷報警系統--供電部門針對節能減排,夏季有序用電解決方案

    為確保電力迎峰度夏順利進行,確保節能減排目標的完成,各地供電部門針對各地的高能耗企業實施有序用電。根據這種情況,超負荷報警系統能及時監控超負荷狀態,人工干預,及時調整,實現最大限度的合理用電,同時又能避免企業因超負荷用電而造成的停電或罰款的處罰. 超負荷說明書請參看附件

點擊加載更多

超負荷原則

超負荷原則專題,為您提供超負荷原則相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與超負荷原則 相關的專業交流討論,更多超負荷原則相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

超導電機

超級電容器結構

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 宁德市| 佛教| 中西区| 朝阳区| 龙井市| 台州市| 浙江省| 祁阳县| 陇川县| 尚义县| 洛川县| 贵德县| 宜川县| 平乐县| 屏山县| 威远县| 太康县| 嫩江县| 兴海县| 西安市| 临沭县| 彭阳县| 枣庄市| 深水埗区| 百色市| 太仆寺旗| 凌云县| 沙湾县| 七台河市| 广南县| 平陆县| 太原市| 万载县| 庆元县| 公主岭市| 花垣县| 兴城市| 库车县| 县级市| 克山县| 普格县|