請問中性點不接地系統(如35kV變電站)主變保護投不投間隙保護(或零序過電壓保護)?如果要投,那么間隙保護要不要切小電源,為什么要切?PS:看了很多資料,110kV及以上的中性點不直接接地系統的變壓器是要投的,就不知道35kV的站有沒有必要投?其實弄懂了間隙保護為什么要聯切小電源應該就明白了。
下面的圖片中,有三個間隙,即持續運行電壓間隙、操作過電壓、雷電過電壓間隙。請教實際使用時是否取三個間隙中的最大即可?提前謝謝您的回復。
請問間隙過流與間隙過壓保護在主變中性點有裝間隙都有配置嗎?有一變電站的運行方式:其中#1主變中性點(變高中性點有裝間隙,無裝避雷器,變中無裝間隙,有裝避雷器)接地運行,#2主變(變高中性點及變中中性點均有裝間隙及避雷器)中性點不接地運行,為什么#1主變無設間隙過流與間隙過壓保護壓板,#2主變間隙過流與間隙過壓保護壓板均在投入位置???請問同一主變間隙過流與間隙過壓保護是否應同時投入?。繛槭裁匆@樣?為什么有的書說接地主變就投間隙過流,不接地主變就投間隙過壓保護,但實際又不是這樣的?請高手回答
110kV、220kV是供電網絡的主要電壓等級,由于電壓很高, 中性點一般采用直接接地方式,由于繼電保護整定配置及防止通訊干擾等方面的要求,為了限制單相短路電流,其中有部分變壓器采用中性點不接地方式。在這種運行方式下,由于雷擊、單相接地短路故障等會造成中性點過電壓,而且變壓器大多是分級絕緣,因此過電壓對中性點的絕緣造成很大威脅,必須對其設置保護裝置防止事故發生。產品特點1 MRD-NP型變壓器中性點間隙保護裝置是集隔離開關、氧化鋅避雷器、放電間隙和電流互感器等電氣設備組合為一體的成套設備,具有功能全、體積小、可靠性高、便于安裝調試等特點。2 MRD-NP型變壓器中性點間隙保護裝置有棒形間隙和球形間隙兩種形式。3 避雷器與隔離開關可根據工程需要任意組合選配。隔離開關的操作機構可按工程要求選擇使用手動或電動機構。4 間隙放電電壓穩定,間隙距離易于調整。5 使用純銅或高強度不銹鋼精加工電極。6 間隙底座安裝吊環,整件運輸吊裝,現場安裝快捷方便。7 現場安裝時,安裝支架可采用無縫鋼管,具有很高的強度,保證支架穩固性
各位大蝦:關于變電所主變壓器中性點保護間隙有以下幾個問題請教:1、中性點保護間隙起何作用;2、什么情況下需要設中性點保護間隙;3、中性點保護間隙長度如何整定;4、中心點保護間隙與中性點避雷器之間如何配合(指參數配合);歡迎各位大蝦賜教或參與討論,在此先行謝過。
我想請問一下各位老師,電流互感器有哪些保護級和準確級,5P30/0.2S表示什么220kV主變中性點安裝放電線圈接地是起到什么作用?
10kV、220kV、330kV是供電系統的主要電壓等級,其中性點一般采用直接接地方式,由于繼電保護整定配置及防止通訊干擾等方面的要求,同時為了限制單相短路電流,其中有部分變壓器采用中性點不接地方式。在這種運行方式下,由于雷擊、單相接地短路故障等會造成中性點過電壓,而且變壓器大多是分級絕緣,因此過電壓對中性點的絕緣造成很大威脅,須對其設置保護裝置防止事故發生。 在我國110kV-330kV的電力系統中,變壓器中性點保護主要采用避雷器和保護間隙并聯運行的方式,這就是變壓器中性點間隙接地保護成套裝置,也稱主變中性點接地組合設備。
110kV分級絕緣變壓器中性點保護間隙配置探討
山東美安礦山設備有限公司供應提升機電動機主軸承軸承溫度振動監測閘瓦間隙監測保護裝置、提升機無人值守、提升機閘瓦間隙保護裝置,閘間隙保護。 1.2 主要用途及適用范圍 ZTJ127煤礦用提升機閘間隙保護裝置,適用于對礦山提升機盤型閘間隙進行保護及在線監測顯示。上位監控箱采用嵌入式人機交互系統,要能清晰顯示各種參數數據,有直觀形象的模擬動畫,所有的信息都要和現場實物及位置關
轉專業到電氣的,對這部分內容沒有基礎,想問問有沒有大佬懂在pscad里怎么測間隙過壓保護中,變壓器三角開口處的電壓? 模型這么搭的,能測的到所謂的開口處電壓?
不久前應業主要求,在某新建項目中選用帶間隙的三相組合式過電壓保護器代替避雷器進行設計。仔細閱讀業主提供的說明書,發現該產品將發電機的絕緣保護等同了變壓器類設備。我們知道,發電機屬于弱絕緣設備,其沖擊耐受不到變壓器類設備的一半,按變壓器類設備來進行絕緣配合和保護顯然是個錯誤。于是在網上搜索了同類產品,發現犯這種低級錯誤的還不在少數,于是對這類、類型產品進行了一些研究分析,隨之提出以下幾點質疑,供研討。 拜讀這類產品最早期的很多文章和廠家的說明書,發現這類產品的設計都有一個共同的前提,就是間隙的沖擊系數接近于1。我們知道,普通空氣間隙完成擊穿過程需要一定時間,所以間隙的沖擊擊穿特性和外施電壓波形有關,上升前沿為1.2us的沖擊電壓放電值和上升前沿為5ms的工頻電壓放電值不可能一樣,也就是說沖擊系數不可能為1,這個設計前提只是一個不成立的假設而已。 那么這么多廠家為什么要強調這個假設呢?反復比對產品的設計參數后,才發現是為了絕緣配合的需要。以業主
過電壓保護間隙避雷器1 如排氣式避雷器的滅弧能力不能符合要求,可采用過電壓保護間隙避雷器,并應盡量與自動重合閘裝置配合,以減少線路停電事故。2 除有效接地系統和低電阻接地系統外,應使單相間隙動作時有利于滅弧,并宜采用角形過電壓保護間隙避雷器。過電壓保護間隙避雷器宜在其接地引下線中串接一個輔助間隙,以防止外物使間隙短路。
知識點:變壓器分級絕緣
東烏珠穆沁電力變壓器中性點間隙保護裝置招標1、采購方式:公開招標2、招標編號:DWQ-2012LJSBCG-ZB(01)3、采購項目概況:第一標段:變電站及調度中心遙視監控設備,第二標段:變壓器中性點間隙保護裝置(數量及技術參數詳見招標文件)。資金來源:自籌4、投標人資格要求4.1必須具備獨立法人資格,具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;具有履行合同所必需的專業技術能力;有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;且滿足以上項目要求的生產或經銷商。4.2在購買招標文件時需提供以下資格文件原件:營 業執照副本、稅務登記證副本、組織機構代碼證副本,法定代表人必須提供本人身 份證;授權人必須提供“法人授權書”及本人身 份證、生產商授權書及相關資質材料。同時提供以上資料加蓋公章的復印件2套,資格文件不全者拒絕接收。6、招標文件發售時間:2012年11月20日至2012年11月24日,每天8:30~12:00時,14:30~17:3
AL-JXB型變壓器中性點間隙接地保護裝置專用于110KV、220KV、330KV、500KV電力變壓器中性點,以實現變壓器中性點接地運行或不接地運行兩種不同的運行方式;從而避免由于系統故障,引發變壓器中性點電壓升高造成對變壓器的損害。本產品廣泛應用于電力、冶金、石化、建筑、環保等領域。 AL-JXB型變壓器中性點間隙接地保護裝置集隔離開關、氧化鋅避雷器、放電間隙和電流互感器等電氣設備于一體的成套設備,具有體積小,安裝調試方便,可靠性高的特點。
我是一名電氣操作人員,在一家生產PVC的化工廠上班,想和大家討論一個問題,,我廠聚合車間高壓電機有兩套繞組,一個高轉速,一個低轉速,而且互鎖,一個電機兩個高壓開關柜來控制,就是高攪運行是電流正常,22個電流,低攪運行是有時候12個電流,正常是7個電流,有時候整個低攪過程都是12個電流,這樣大的電流是怎么造成的呢,后來我們查出,是高壓FC手車真空接觸器缺相造成,可是我們懷疑為什么保護裝置不動作,請教一下,我們應該裝設什么保護才好讓人難以相信的事情?。。?!
某廠房有一個60KW的常轉設備,我通過計算后電流為113.95A,我只想用HM3-125/3-125的斷路器做開關可以嗎?還用其他的保護元件嗎?謝謝大家!小馳
施工規范要求保護管應盡可能與設備直接連接,存在困難的采用軟管過渡。例:出地電纜保護管(鍍鋅鋼管)-按鈕或按鈕箱試問:如果采用金屬軟管過渡,則金屬保護管與按鈕之間需跨接地線。采用何種方法實現?如果采用專用擾性管過渡,有無跨接地線的必要?
在民用建筑規范上有這么一條 但是我一直不知道如何實現的,請教一下,謝謝。 5.1.2.1 對電力變壓器的下列故障及異常運行方式,應按第5.1節的規定裝設相應的保護裝置。 (1)繞組及其引出線的相間短路和在中性點直接接地側的單相接地短路; (2)繞組的匝間短路;(如何實現?裝設什么裝置啊/) (3)外部相間短路引起的過電流; (4)中性點直接接地網絡中外部接地短路引起的過電流及中性點過電壓(如何實現?); (5)過負荷; (6)油浸式變壓器油面降低; (7)變壓器溫度升高; (8)氣體絕緣變壓器氣體壓力升高; (9)氣體絕緣變壓器氣體密度降低;
間隙保護
間隙保護專題,為您提供間隙保護相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與間隙保護 相關的專業交流討論,更多間隙保護相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題