国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教各位關于減壓閥的問題!

    請問各位:用于消防分區的減壓閥,當消防水泵啟動后,水流流過減壓閥時,減壓閥對水流動壓的影響要考慮嗎?如果要考慮,該怎壓計算?

  • 用減壓閥影響流量怎么辦

    所供小區落差較大,在原有200的管路上加了兩個250的減壓閥,壓力是減下來了,流量也減下來了,達不到原有供熱效果,怎么辦?

  • 討論:關于減壓閥的設置要求

    《水規》3.3.5 高層建筑生活給水系統應豎向分區,豎向分區壓力應符合下列要求: 2 靜水壓大于0.35MPa的入戶管(或配水橫管),宜設減壓或調壓設施; 3.4.9 給水管網的壓力高于配水點允許的最高使用壓力時,應設置減壓閥 說明:3.4.9 本條規定是為了防止給水管網使用減壓閥后可能出現的安全隱患。《高層建筑給水系統分區設計討論》論文中提到用減壓閥控制各層衛生設備處供水壓力,減掉多余的水頭是節水設計最常用的措施之一,普通水嘴0.24MPa時出流量為0.5L/s,0.42MPa時出流量為0.72L/s,而普通水嘴的流量也才僅有0.15MPa。《民用建筑節水設計標準》6.1.12 2 用水點水壓大于0.2MPa的配水管應設置減壓閥,但應滿足節水配件最低工作壓力要求。減壓閥的設置要求,歡迎補充

  • 高層供水減壓閥如何設置

    如圖所示,是一個DN40減壓閥還是1個DN40減壓閥加上4個DN32減壓閥啊,DN40減壓閥前面的截止閥需要單獨計算嗎?還有DN40減壓閥應有兩套嗎?一備用啊?

  • 關于給水減壓閥的設置問題

    關于給水減壓閥的設置問題

    比如說一棟建筑有33層住宅,市政供三層,還有30層,中高區分別15層。這十五層有兩種分法:1、7+8 兩個區的低層分別入戶減壓。 a、如果按其中三層水力條件好,不需要設置減壓,那設置減壓閥的層數就是4+5層一共9層。 b、再者就算我分兩個區上面7層不設置減壓閥,保證頂層0.15MPa,最低層不超過0.45MPa以內。8層這部分我干管減壓,只要不超過0.45MPa也是可以滿足規范的。2、5+5+6三個分區。干管減壓。上面五層我能保證在0.15-0.35MPa壓力范圍內。下面兩個分區我干管減壓,閥后壓力保證0.15MPa,我也能滿足規范要求。 但是節水標準里面 用水點大于0.2MPa的要設置減壓閥,要求更嚴格。有的設計院就做到每層每戶減壓,這樣做成本太大,建設方肯定是不愿意這樣做的。那我們在設計的時候到底選擇哪種更好?

  • 減壓閥與減壓孔板的區別

    減壓閥與減壓孔板的區別

    減壓閥 常用的減壓閥按結構形式分為薄膜式、彈簧式和活塞式三種,按作用形式分為:比例式和定壓式。定壓式減壓閥中有一種既減動壓,又減靜壓,且閥前壓力可任其變化,而閥后壓力可穩定在所需壓力的減壓穩壓閥。消火栓給水系統當采用減壓閥進行給水分區時,為滿足規范中關于消火栓栓口的靜、動壓的要求,此時宜采用既能減動壓又能減靜壓、且還具有穩壓作用的可調式薄膜減壓閥。對于較大減壓比如超過5:1場合,為了減輕每個閥的負擔,減輕閥內氣蝕和磨損,延長使用壽命,宜采用兩個減壓閥串聯減壓;對于流量變化較大的場合,宜采用雙閥并聯,這樣可使每個減壓閥處于合適的流量負載狀態,避免噪音;薄膜式減壓閥宜水平安裝。對于并聯使用的減壓閥閥組,宜采用不同的口徑,并正確設定不同的閥后壓力,以使兩個閥門根據流量由小

  • 1、減壓閥的有關問題,高手請進!

    看了圖集01SS105 常用小型儀表及特種閥門選用安裝,有幾點疑惑,請各位高手幫忙解答!1、P47第九條“單組減壓閥的閥前壓力大于閥后用水器具的額定壓力時,可采用串聯方式,” 是不是“閥后壓力大于....”? 不理解?還有這個用水器具的額定壓力是什么意思?2、P47第十三條“水箱出水管至水箱最低水位應有不少于500的保護高度”,水箱出水管跟水箱最低水位一般不是一樣高的嗎? 這條干嗎如此規定?哪個高于哪個呢?3、P47第十七條對動壓、靜壓的規定是不是有誤啊?怎么是兩個加起來的呢?不解!

  • 減壓閥200R和200X的區別

    目前,我們項目正在采購減壓閥,型號為200R-0110,口徑D150,但市場上有2種,分別是200R和200X ,看起來都是一樣的,找不到有什么區別 ,查手冊也沒查到這兩種型號及區別,請哪位了解的朋友告訴一下在下,200R和200X的區別是什么,謝謝!!!

  • 關于減壓閥的選用及價格...

    請教:小區樓高十一層,全部用變頻給水設備供水,二至五層水表后采用減壓閥減壓,此減壓閥應采用可調式的還是比例式的?是焊接式的還是法蘭式的?DN25和DN20兩種規格的價格約是多少?小妹剛出道,請各位大師不吝賜教。

  • 這種情況能用減壓閥么?????

    請教大家一個給水分區的問題:在下目前作一個工程:3個層住宅(17層,上面還有機房層,閣樓層;下面還有負一層.地下有一個兩層的車庫為依托).市政水壓35米.給水系統我想分兩個區,-1~4層市政供水. 5~頂采用無負壓管道泵供水,壓力國大的幾層在入戶管前設置減壓閥.請問這樣可以么???另外:還想請問,能不能在供水立管上設置減壓閥呢,或者減壓孔板??? 可以么?? 請各位前輩回復.

  • 關于蒸汽系統減壓閥的問題

    減壓閥是采用一用一備好,還是才用一個加旁通管好?我是搞船舶蒸汽系統設計的,采用一用一備固然安全可靠,但船上空間緊張.采用一套減壓閥組加旁通管,雖然占用空間小點,但是當減壓閥出故障時,用旁通,采用微開的方式,即根據壓力表的讀數,控制旁通閥的開度,這種方法我聽過,但不知道效果如何?

  • 減壓閥和安全閥如何選型

    是這么一個工況:流量7t/h,靜壓3.5-4.0MPa,動壓2.5-3.0Mpa,基本上是清水,水溫20度左右。需要:減壓至0.5Mpa左右,出口壓力波動小于5%y型過濾器是否需要?減壓閥及安全閥應該怎末選型?如何配置有什么好點的牌子?最好不銹鋼閥體

  • 減壓閥與安全閥如何選型

    是這么一個工況:流量7t/h,靜壓3.5-4.0MPa,動壓2.5-3.0Mpa,基本上是清水,水溫20度左右。需要:減壓至0.5Mpa左右,出口壓力波動小于5%y型過濾器是否需要?減壓閥及安全閥應該怎末選型?如何配置有什么好點的牌子?最好不銹鋼閥體

  • 如何設置減壓孔板或減壓閥

    消防泵出口的壓力較大,進入管網前需要減壓。但消防管網平常需要穩壓(主要是要保證消防管網充滿水)。消防泵出口壓力遠大于需要穩壓的穩壓泵壓力。如果在進入管網前加減壓孔板,滿足了消防泵運行時的工況。但是,穩壓泵工作時,消防管網還能有壓力嗎?比如消防泵出口壓力1.8MPa,穩壓泵壓力0.3MPa。如何設置才能滿足。

  • 減壓閥減得是動壓還是靜壓?

    這個問題困擾了我很久了,一直不知道減壓閥的工作原理,一般常識,靜壓和水的高度有關系,怎么就能通過一個閥門給減掉了呢?不知道那位給排水達人兄弟姐妹們能給我解答一下,不甚感激啊

  • 求助關于穩壓減壓閥的問題

    求助關于穩壓減壓閥的問題

    麻煩請幫忙看看,為什么圖紙上DN150的管道上使用的卻是2組DN80的減壓穩壓閥。 謝謝

  • 減壓閥的問題,高手給解答下,謝謝!

    一18層高層原來是換熱器供10-18層,現想把換熱器拆除,采用鍋爐房直供方式,是否可行,情詳細點說明,如用到減壓閥,請問減壓閥是否可以減靜壓?

  • 關于YX741X系列減壓閥的安裝問題

    YX741X系列的可調式減壓穩壓閥在消防管道安裝時,下面的連通管還要不要,有沒有設計規范?自帶一個壓力表還要不要再裝一個壓力表?

  • 減壓閥故障閥后水壓變化

    給水系統減壓閥如果出現故障(壞了),閥后的壓力變化情況用多少種,哪種機率會高些。目前有個寫字樓項目采用的高位水箱重力給水方式,最底給水點與水箱的垂直距離差不多有100米,擔心日后減壓閥故障導致閥后水壓猛增帶來的危害。

  • 噴淋系統減壓閥設置問題

    消火栓規范 8.3.4 減壓閥的設置應符合下 列規定:

點擊加載更多

減壓閥符號

減壓閥符號專題,為您提供減壓閥符號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與減壓閥符號 相關的專業交流討論,更多減壓閥符號相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

減速器零件圖

減壓閥組

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 安吉县| 阿合奇县| 寻甸| 泸定县| 明水县| 平江县| 林芝县| 盖州市| 彩票| 隆昌县| 呼伦贝尔市| 渭南市| 和林格尔县| 治县。| 化州市| 喀什市| 香港 | 嘉兴市| 德清县| 新化县| 剑河县| 临夏县| 贵港市| 巴南区| 武穴市| 交城县| 泰宁县| 藁城市| 色达县| 辽宁省| 泰宁县| 彰化县| 周宁县| 遂溪县| 大邑县| 千阳县| 崇礼县| 高陵县| 通江县| 彭泽县| 牡丹江市|