建筑高54m,裙房一二層商業,層高分別為5m、9m,住宅層高3m,現在噴淋系統0.87MPa、流量25L/s,想問一二層商業噴淋(噴淋干管150)設減壓孔板,孔徑應該選多少?住宅電梯前室走道設噴淋,從水流指示器出來的管徑為40mm,應該從那層開始設置減壓孔板?關鍵是每層減多少壓應該怎么算?
在高層建筑的消火栓系統的設計中,必定會碰到系統分區的情況,按“高規”第7.4.6.5條“消火栓栓口的靜水壓力不應大于0.80MPa,當大于0.80MPa時,應采取分區給水系統。消火栓栓口的出水壓力大于0.50MPa時,消火檢處設減壓裝置”。 通常所設的減壓裝置是減壓孔板。設置孔板,一是安裝方便,二是便于調整。孔板的大小可通過計算得到。筆者經過對某工程的孔板設計計算,覺得通過以下幾個步驟,能較準確地作出選擇。 該工程的消火栓系統原理如附圖所示。 在進行計算之前,首先要明確孔板將安裝在何處。由于現在有些建筑物中,有單出水消火栓,也有雙出水消火栓,而兩種類型的消火栓與立管的接口分別為DN65、DN80,其流量也不相同,因此,不先搞清楚孔板位置,會導致計算的錯誤。在本工程中,筆者將孔板設于消火栓栓口,以方便計算。 按規定,為保證水槍的充實水拄13米的要求,DNl9噴嘴的流量為5.7L/S,壓力為0.205MPa,按DN70查水力計算表,得到此時管內流速: V=1.62m/s 根據《建筑給水排水設計手冊》(P40 1.5
我想問問噴淋主管處的減壓孔板是不是安裝在信號閥與水流指示器中間,如果是的話,那是不是還要在這信號閥和水流指示器中間留一段大于2倍該管徑的管子,然后再在這段管子上安裝2片法蘭,中間加減壓孔板。或者只要裝在信號閥的法蘭上,然后再在信號閥后留大于2倍管徑且大于30CM的直管,再安裝水流指示器??請指教,謝謝
一十一層的辦公樓設置了噴淋,此建筑地下室至八層要設噴淋嗎?如果設置該如何選擇?我只看到消火栓的沒看到過噴淋的。懇請賜教,謝謝
在噴規上有說明,減壓孔板的孔徑不得小于干管管徑的30%,及水流指示器后放減壓孔板的話最多只能是45mm,比如說減壓到第三層時,孔板孔徑為45mm,那么第二層如何減壓 請教高手解答
本帖最后由 天朝古郡 于 2013-5-22 12:00 編輯 最近手頭上有一個工程,地上19層,地下1層,設置噴淋系統。1~2層層高為5m;3層層高5.5m;4~19層層高為3.4m,建筑高度為76.70m。經計算各層的入口壓力分別為(見下表):每層設置的噴頭總數基本在160個左右,1~19層共設置了5套濕式報警閥,地下室單獨設置1套報警閥,以保證每個不超800個。現在問題來了,根據規范入口壓力不大于0.40MPa的要求,需要從1
1.請問噴淋在計算時最不利點的工作壓力是按照5米來算還是10米來算?誰有噴淋的詳細計算過程的書啊?2.關于噴淋的減壓孔板減壓計算和消火栓減壓孔板的計算一直不太懂,在哪里有這種計算案例啊?求推薦一下。。還有就是消火栓減壓分區時,減壓閥的計算我也不會,不知道在哪能學習到減壓閥的計算?求高手指點一下,感激不盡
減壓閥 常用的減壓閥按結構形式分為薄膜式、彈簧式和活塞式三種,按作用形式分為:比例式和定壓式。定壓式減壓閥中有一種既減動壓,又減靜壓,且閥前壓力可任其變化,而閥后壓力可穩定在所需壓力的減壓穩壓閥。消火栓給水系統當采用減壓閥進行給水分區時,為滿足規范中關于消火栓栓口的靜、動壓的要求,此時宜采用既能減動壓又能減靜壓、且還具有穩壓作用的可調式薄膜減壓閥。對于較大減壓比如超過5:1場合,為了減輕每個閥的負擔,減輕閥內氣蝕和磨損,延長使用壽命,宜采用兩個減壓閥串聯減壓;對于流量變化較大的場合,宜采用雙閥并聯,這樣可使每個減壓閥處于合適的流量負載狀態,避免噪音;薄膜式減壓閥宜水平安裝。對于并聯使用的減壓閥閥組,宜采用不同的口徑,并正確設定不同的閥后壓力,以使兩個閥門根據流量由小
緊急求助各位大俠:消防噴淋系統上的減壓孔板有何作用呢?按理說減壓孔板只能減動壓,而不能減靜壓。我的問題是,如果是少數幾個噴頭在動作,流量很小,根本就減不了多少動壓,也就是說可以不需要孔板。如果大量的噴頭同時動作,那需要的就是大流量,孔板會減少管路上的流量,也就是說不能有孔板。總之,管路上不能有孔板。我錯在哪兒呢?向各位求教。
噴淋管常用減壓孔板減壓,但規范規定孔口直徑不小于30%,且不應小于20mm,因此減壓量非常有限,請問各位同行可有什么好辦法?謝謝。
消防泵出口的壓力較大,進入管網前需要減壓。但消防管網平常需要穩壓(主要是要保證消防管網充滿水)。消防泵出口壓力遠大于需要穩壓的穩壓泵壓力。如果在進入管網前加減壓孔板,滿足了消防泵運行時的工況。但是,穩壓泵工作時,消防管網還能有壓力嗎?比如消防泵出口壓力1.8MPa,穩壓泵壓力0.3MPa。如何設置才能滿足。
怎么計算呢 有軟件嗎
本帖最后由 laozhang926 于 2013-9-10 17:14 編輯 自動噴水滅火系統設計規范 規定: 8. 0. 5管道的直徑應經水力計算確定。配水管道的布置,應使配水管入口的壓力均衡。輕危險級、中危險級場所中各配水管入口的壓力均不宜大于0.40MPa。 6.2.3 一個報警閥組控制的噴頭數應符合下列規定:1 濕式系統、預作用系統不宜超過800只;干式系統不宜超過500只。2 當配水支管同時安裝保護吊頂下方和上方空間的噴頭時,應只將數量較多一側的噴頭計入報警閥組控制的噴頭總數。 6.2.4 每個報警閥組供水的最高與最低位置噴頭,其高程差不宜大于50m。 綜上述條文,在報警閥控制的噴頭不超過800個的條件下,其控制高度可以達到50m(極限狀態下,一般800個噴頭控制不了這么多層)。如果報警閥后壓力滿足最高層配水管入口壓力0.3MPa(我的經驗值),則一般最高層及次高層滿足不大于0.4MPa的要求,再往下的樓層壓力過高,需要減壓,由于減壓孔板造價低,安裝省
本帖最后由 renbenhe 于 2014-7-11 16:19 編輯 各位,在噴淋系統中經常設置減壓孔板,請問減壓孔板應該安裝在哪個位置?1)安裝在信號閥前面;2)安裝在信號閥與水流指示器之間;3)安裝在水流指示器后;《自動噴水滅火系統設計手冊》第284頁有提到:一般設置在水流指示器后;有沒有規范明確規定?設置在不同位置對系統或者設備有什么影響?謝謝!!
在自噴規范里面,減壓措施里面提到減壓孔板和節流管的水損計算方法,但是平時我看到圖紙都是采用減壓孔板,沒有采用節流管,這個是為什么呢?求各位大大幫忙解答!:hug:
請教:一水泵出水1.7MPa,現要求從1.7MPa減壓至1.4MPa,不能動管路,只能直接在出水口后軟接頭前加減壓孔板,管徑為150,那么改減壓孔板的口徑是多少阿?我從計算公式上看,我對“通過孔板的平均流速”這個參數不知道怎么計算。如果采用水泵流量÷150管徑的截面計算流速對不對呢?請DX幫幫我!
眾所周知,動壓超過50米就要設減壓孔板。但是,具體哪層該設呢? 我平時也沒算過就是根據靜壓估算,但這樣總有些不踏實,誰有這方面的計算工具阿?我的VB玩的不熟,想做一個吧,有力不從心,還請各位大蝦幫忙!!
一24層酒店,地下一層,噴淋系統設計流量40L/S,供水壓力120m,地面設有14套濕式報警閥組,地下室設2套濕式報警閥組.地面院設計的圖紙中11套報警閥組前均設減壓閥減壓以保證其供水壓力.我是作地下這塊設計的,地下的噴淋系統我只是在報警閥后水流指示器前設減壓孔板來減壓,通過軟件計算,保證供水壓力不超過0.4MPa時減壓孔板孔徑為45.請教高手:1.地下設減壓孔板減壓有沒問題?2.減壓閥減壓安裝較復雜,地面是否可以設減壓孔板代替?
室外管網壓力0.9MPa,需要減至0.45MPa,管徑DN100請問減壓孔板的計算 如何考慮其中流速 按 多少考慮呢?另外,減壓孔板是減 靜壓 還是動壓?
噴規對于噴淋系統減壓孔板的說明雖然有,但是并沒有具體的計算過程,對于我這樣的新手,看的是一頭霧水,求助大家,有沒有一個詳細的計算過程讓小弟學習一下。找了好幾本資料,都沒有找到