相信很多朋友對時間繼電器不是很了解。時間繼電器的電氣控制系統中是一個非常重要的元器件。作為簡單程序控制中的一種執行器件,其接受啟動信號后開始計時,計時結束后它的工作觸頭進行開或合的動作,從而推動后續的電路工作。下面我們就來了解下時間繼電器接線圖及工作原理,請看下文。
說得通俗點時間繼電器就是一個定時開關,說到定時開關相信大家都不會陌生,時間繼電器和定時開關那個好用呢,只能說在不同的場合各有各的好,但時間繼電器也不能說和定時開關完全相等。時間繼電器的工作原理是怎么樣的呢? 上圖是我自己畫的一個時間繼電器結構,畫得不好,也百分百的不標準,但這樣方便大家理解,所以你當教材理解一下就可以了,不要當實物圖。 當時間繼電器接通電源后,上面的活塞會慢慢的往下掉,有多慢呢,主要看你設的時間有多久。最后砸到桿竿上左端上,由桿竿相當一個天平,所以桿竿右端就會往上升,最后二個延時觸點接觸閉合實現通電。 什么是延時觸點呢?看過我前面講過的交流接觸器和熱繼電器的
時間繼電器的電氣控制系統中是一個非常重要的元器件。時間繼電器是指當加入(或去掉)輸入的動作信號后,其輸出電路需經過規定的準確時間才產生跳躍式變化(或觸頭動作)的一種繼電器。是一種使用在較低的電壓或較小電流的電路上,用來接通或切斷較高電壓、較大電流的電路的電氣元件。 時間繼電器如何接線 | 時間繼電器接線方法 第一、控制接線:你把它看成直流繼電器來考慮。3、7用來接12V控制電壓;2、7用來接24V控制電壓。其中的7當成直流電的負極,使用時接到零線。2接220V的火線。 第二、工作控制:雖然控制電壓接上了,但是是否起控制作用,由面板上的計時器決定。 第三、功能理解:它就是一個開關,單刀雙擲的,有一個活動點活動臂,就像常見的閘刀開關的活動刀臂一樣。8是活動點,5是常閉點,繼電器不動時,他們兩個相連。動作時,8、6相連。 第四、負載接線:電源的零線或負極接用電器的零線或負極端。電源的火線或正極接8腳,用電器的火線端或正極接6腳,5腳空閑不用。 <
我們以空氣式時間繼電器為例,講解一下其工作原理。
在畫一個線路圖的時候,有一個問題不是很明確請大家幫只下?時間控制器在線圈得電的時候,是延時閉合或斷開的這個毋庸置疑,那么在線圈失電的時候,延時繼電器是否也是延時斷開或閉合。 請大家幫諺x謝。
知識點:延時繼電器
空氣阻尼式時間繼電器利用空氣阻尼原理達到延時的目的。它由電磁機構、延時機構和觸點組成。其中電磁機構有交流、直流兩種;延時方式有通電延時型和斷電延時型,兩種繼電器原理和結構均相同,只是將其電磁機構翻轉180°安裝。當銜鐵位于鐵心和延時機構之間時為通電延時型;當鐵心位于銜鐵和延時機構之間時為斷電延時型。
. 上周整理倉庫,見有兩三個時間繼電器,但不知它的額定工作電壓是多少的,拍了幾張照片請大家幫胦看看。
熱繼電器是用于電動機或其他電氣設備,電路過載保護的保護電器。 電動機在實際的操作中,如拖動生產機械工作在這個過程中,如果機械出現異常情況或異常電路使電機過載,馬達速度降低,繞組中通過的電流將增加,使電動機繞組溫度。 如果不是過載電流和過載時間短,不超過允許電機繞組溫升,超載是允許的。 但如果長期過載,過電流,電機繞組溫升將超過許用值,使電動機繞組老化,縮短發動機的使用壽命,嚴重時甚至會使電動機繞組燒毀。因此,電機不能承受的過載。 熱繼電器的熱效應是使用當前的原則,在發生電機受不了切斷電機過載電路時,提供保護電動機的過載保護。
知識點:熱繼電器
繼電器是一種電子控制器件,它具有控制系統(又稱輸入回路)和被控制系統(又稱輸出回路),通常應用于自動控制電路中,它實際上是用較小的電流去控制較大電流的一種“自動開關”。故在電路中起著自動調節、安全保護、轉換電路等作用。1、電磁繼電器的工作原理和特性電磁式繼電器一般由鐵芯、線圈、銜鐵、觸點簧片等組成的。只要在線圈兩端加上一定的電壓,線圈中就會流過一定的電流,從而產生電磁效應,銜鐵就會在電磁力吸引的作用下克服返回彈簧的拉力吸向鐵芯,從而帶動銜鐵的動觸點與靜觸點(常開觸點)吸合。當線圈斷電后,電磁的吸力也隨之消失,銜鐵就會在彈簧的反作用力返回原來的位置,使動觸點與原來的靜觸點(常閉觸點)吸合。這樣吸合、釋放,從而達到了在電路中的導通、切斷的目的。對于繼電器的“常開、常閉”觸點,可以這樣來區分:繼電器線圈未通電時處于斷開狀態的靜觸點,稱為“常開觸點”;處于接通狀態的靜觸點稱為“常閉觸點”。2、熱敏干簧繼電器的工作原理和特性熱敏干簧繼電器是一種利用熱敏磁性材料檢測和控制溫度的新型熱敏開關。它由感溫磁環、恒磁環、干簧管、導熱安裝片、塑料襯底及其他一些附件組成
請問現在時間繼電器觸點容量有大于6A以上的么?國內有什么品牌的?本人現在使用最大的交流接觸器線圈吸合為1500VA,其輔助觸點與時間繼電器線圈串聯,就是擔心交流接觸器一合閘,過大的沖擊電流會燒時間繼電器
如果時間繼電器設為得電十秒動作,但是在得電延時五秒的時候,時間繼電器線圈斷電,它還能起到延時作用嗎?如果不能起作用 線圈斷電后再通電 是過十秒鐘開始動作 還是接著上次斷電前的5秒計時 再過5秒就動作?
時間繼電器的電氣控制系統中是一個非常重要的元器件。時間繼電器是指當加入(或去掉)輸入的動作信號后,其輸出電路需經過規定的準確時間才產生跳躍式變化(或觸頭動作)的一種繼電器。是一種使用在較低的電壓
兩個時間繼電器怎么控制一220V電機按需求轉動了?要求:一個行程開關,流水線的撥叉第一次按下行程開關,并馬上松開行程開關,220V電機從行程開關按下時計算6秒動作運轉,運轉8秒后停止。等待第二次行程開關按下再重復動作
時間繼電器是一種利用電磁鐵來控制電路中功率流的裝置。該裝置包括纏繞在鐵芯上的線圈。當電力流經電路時,會在電磁體中產生磁場。該磁場可以吸引或排斥連接到設備內部定時器繼電器開關的另一個磁鐵。時間繼電器將允許您通過控制電流在停止之前流過其線圈的時間來控制何時發生這種情況。
知識點:繼電器
由于我是業余性質的,也是我做的第一個控制電箱,布線、工藝和規范是很差的了,是一個電機正反轉控制和定時提醒,工人是帶著手套和水有接觸的一個工種,怕那些工人手濕也去碰那些開關,怕水直接滲到開關里觸電,所以將控制電壓降到24使用,總開關(220V)也接了漏電保護開關,電箱也有接地線。問題一:220V電首先經右邊的時間繼電器(定時用)7、8腳,再經5腳(常閉)到左邊的時間繼電器(正反轉用)7、8腳,定時到后左邊繼電器沒電停止工作。最右邊的時間繼電器,每當左邊的時間繼器完成一次正反轉時(接觸器吸合時),右邊的時間繼電器就會自動回零,或由計秒變成計分,有時會有時不會,不用正反轉時就多數不會,我現在只將定時用的繼電器復位開關接了屏蔽線,是不是必須將兩個時間繼電器的暫停和復位都用屏蔽線,是否還要將接在繼電器上的220V線也要分開安放減少干擾。問題二:電箱最左下角的接觸器下的繼電器原本我是想買個電流繼電器的,買回來后發覺好像是熱繼電器,型號是TH-N12KP,我打算
時間繼電器的符號我一直都分不清楚,關于通電延時和斷電延時的符號我已能判斷出,但看到以下的符號,仍是不太明白這幾個符號是如何分辯出來的?什么樣子是延時閉合?什么樣子是延時斷開呢?
時間繼電器的工作原理
時間繼電器的工作原理專題,為您提供時間繼電器的工作原理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與時間繼電器的工作原理 相關的專業交流討論,更多時間繼電器的工作原理相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題