国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 你違反《建筑照明設計標準》了嗎?

    7.2.12 當采用Ⅰ類燈具時,燈具的外露可導電部分應可靠接地。Ⅰ類燈具范圍太廣了,吊頂筒燈、辦公用的熒光燈,工廠氣體放電燈都有金屬外殼且為Ⅰ類燈具,走廊吸頂燈沒有金屬外殼吧。這樣是不是以后照明線路均要三根線L.N.PE。規范以前只是要求低于2.4m才加PE線呀?6.1.6 學校建筑照明功率密度值。教室:11W/m2 對應照度值Lx:300以一間9×6.5m(凈面積為56m2)標準教室為例.按照6.1.6 條,不應超過11W/m2, 56×11=616W教室采用2×36W(T8系列)帶反射器控照式燈具。616÷80(考慮鎮流器損耗)=7.7 。實際工程設計中,按照設計手冊中采用單位安裝功率法,帶反射器熒光燈具計算結果一般均為9盞2×36W 照度大約為175 Lx 照明功率密度值:12.85W/m2 12盞2×36W,照度大約為250 Lx.。照明功率密度值:17.14W/m2 采用新標準,最多只能安裝7盞2×36W,如果安裝8盞2×36W還稍稍超規范(這可是強規),請問對于這樣的計算結果,如何設計才能既滿足照度要求,

  • 2013版建筑照明設計標準

    重磅出擊,土木首發!

  • 對《建筑照明設計標準》內容的疑惑

    對《建筑照明設計標準》內容的疑惑

    表5.2.1 住宅建筑照明標準值注:*指混合照明照度?;旌险彰髡斩仁裁匆馑迹?4.1.4 作業面鄰近周圍照度可低于作業面照度,但不宜低于表4.1.4的數值。 注:作業面鄰近周圍指作業面外寬度不小于0.5m的區域?!?點擊收起條文說明4.1.4 作業面鄰近周圍的

  • 關于《建筑照明設計標準》7.2.12

    對于新的照明規范:《建筑照明設計標準》,其中7.2.12:當采用I類燈具時,燈具的外露可導電部分應可靠接地。而現在大部分燈具都是 I類燈具。那就意味著 照明回路都是 3線?!請高手指點

  • 對《建筑照明設計標準》的一點異議

    《建筑照明設計標準》(GB 50034-2004)中7.2.7中規定每一照明單相分支回路電流不宜超過16A,所接光源不宜超過25個; …… 這個規定的光源數25個是指燈具個數還是實際的發光源數呢?

  • 求助:建筑照明設計標準解析!!!

    --------建筑照明設計標準 7.4.5 每個開關控制的燈數宜少一些,有利于節能,也便于維修。一般說,較小房間每開關可控1~2支燈泡(管);中等房間每開關可控3~4支燈泡,大房間每開關可控4~6支燈泡。這里有個疑問。就是:為什么每個開關控制的燈數宜少一些,有利于節能????是怎么節能的.節能到哪里?什么原理..有人說是線路長短的問題..我感覺不太另我信服.希望高人指導下...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  • 新《建筑照明設計標準》應用問題

    相信大家現在應該用這個新標準了吧,現在遇到了些問題,一個6.6m×5.6m辦公室,面積37按新標準照度應為300,按俺的估算要10個36W熒光燈管(不知算的對否)原來俺都會設置3×2個雙管熒光燈,則感覺剛好,可現在問題來了,算了一下照明功率密度值為12×36/37=11.7這可是大于規范規定的普通辦公室為11的標準,違反強條了,汗......怎么辦呢?設5個雙管剛好,可怎么布置呢?不對稱總感覺難看,放三管燈呢?也想不出好的布置方法,難道只有放單管燈?感覺不好大家幫忙出出主意吧！！?/p>

  • 地下建筑照明設計標準chm

    某網友上傳,鑒于沒有規范頻道,故轉至此處,望需要者取之

  • 《建筑照明設計標準》條文說明

    剛剛把條文說明搞完,圖片版1024x768,現上傳網站上傳速度太慢,大家別著急。1/14

  • 學習《建筑照明設計標準-培訓講座》

    書是規范編制組編的,權威性不用置疑。對6.2節設計論證中的照度計算,偶有二個問題,關于利用系數取值的:1. 辦公建筑,幾種房間的RI不同,為什么利用系數均取0.59?2. 商業建筑,參數均相同,而利用系數又不同(如一般營業廳為0.69/0.77)?利用系數該與室形指數,反射比,燈具類型,燈具效率有關,書上的計算考慮了燈具效率,但該數值怎樣體現在計算中呢?

  • 《建筑照明設計標準》主要修訂內容介紹

    《建筑照明設計標準》主要修訂內容介紹 2005-6-10 趙建平 張紹綱 李景色 任元會 摘要:對新修訂的《建筑照明設計標準》(GB50034-2004)的主要修訂內容作了梗概介紹,包括照度標準值、照明質量、照明功率密度值等方面的變化。關鍵詞:照度 照明質量 照明功率密度 管理與監督 新修訂的《建筑照明設計標準》(GB 50034-2004)現已發布,自2004年12月1日起實施。新編標準是原《工業企業照明設計標準》(GB 50034-92,以下簡稱《工業標準》)和原《民用建筑照明設計標準》 (GBJl33-90,以下簡稱《民用標準》)合并后經修訂而成。新標準的照度水平有大幅度提高;照明質量標準水平已與國際標準接軌,對各房間或場所的眩光限制和顯色性已定量化;增加了居住、辦公、商業、旅館、醫院、學校和工業等七類建筑的照明功率密度(LPD)的最大允許值;還有其他一些技術變更??傮w上新標準已接近或達到國際同類標準的水平?,F(xiàn)就新編標準中的主要修訂內容予以梗概介紹。1 照度標準值1.1

  • 新建筑照明設計標準與照明設計

    本帖最后由 勞武 于 2016-1-20 21:40 編輯 王 亞 源摘 要 介紹新建筑照明設計標準對現在照明設計的影響。關鍵詞 節能 照明設計標準 照明設計

  • 工業照明設計標準WORD版的

    經常用的照明設計標準,大家參照下。

  • 求?。?!建筑照明設計標準條文說明Word版!!!

    求?。?!建筑照明設計標準條文說明Word版?。。?小弟我找條文說明好久都沒找到。。想要WORD版的。在資料中心有一個。但下載下來是空了那位大哥大姐有的??梢园l(fā)我一份么。

  • <<建筑照明設計標準>>中的一個問題

    <<建筑照明設計標準>>GB50034中7.2.7條中“光源數”何解?比如一盞三管熒光燈,它屬于三個光源還是一個光源呢?

  • 關于照明設計的國外標準

    求教,目前在做一個國外照明設計,要求參照IEC標準,求大神告知IEC中哪一本是關于照度計算的,哪一本可以查到利用系數。求告知

  • 一份建筑照明設計標準征求意見表(王亞源)

    1.第3.2.1條 本條文涉及到光源、燈具及鎮流器、燈具數量、燈具價格、光源壽命、運行維護費用等,也就 是整個照明方案的經濟技術比較,涉及照明方案的節能、照明質量和包括初投資及運行維護費 用在內的等效全費用。節能、質量和費用哪一個更重要?照明質量中色溫、顯色性、統一眩光 值、照度均勻度、照明功率密度在比較中,它們各自的重要程度如何排序?在各個參數都不相 同的情況下,如何進行綜合技術經濟分析比較?規范應給出具體的比較方法和具體的評判標 準。僅說說而已,本條文根本無法實施。

點擊加載更多

建筑照明設計標準

建筑照明設計標準專題,為您提供建筑照明設計標準相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑照明設計標準 相關的專業交流討論,更多建筑照明設計標準相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

建筑與風水論文

建筑知識

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 崇州市| 怀来县| 双牌县| 望都县| 诏安县| 乌鲁木齐市| 辉县市| 双柏县| 铅山县| 新建县| 孟州市| 新乡市| 象州县| 拉萨市| 阳新县| 南宁市| 建瓯市| 安康市| 玉山县| 平遥县| 宜城市| 正宁县| 调兵山市| 嘉义市| 东山县| 田阳县| 巴林右旗| 铜鼓县| 丰城市| 江山市| 信阳市| 茌平县| 南宁市| 枝江市| 吉安市| 盐池县| 光泽县| 新昌县| 和政县| 新郑市| 溧阳市|