需要:直流線圈DC220V,常開(瞬動閉合、延時打開)延時接點2個,常開(瞬合、瞬斷)接點1個,延時時間2~5S。類似JT3-30/5有用過的,請賜教!
最近看到有廠家銷售交直流通用的靜態時間繼電器,信號繼電器,不知道是怎么設計的?一般都是直流和交流的,就算加整流橋,內部直流電壓也不一樣啊,電阻不是都要調整的嗎~~~~
這個繼電器是干嘛用的???
請教一下 這是電梯控制柜圖 為什么要在繼電器線圈上并聯個二極管 有的人說給線圈消磁 不知道是否正確? 請高人指點
ssr直流控交流固態繼電器的問題: 控制端是3-32v dc 輸出端24-480v ac 控制端使用一個220v變12v的變壓器 在正極加一個整流二極管, 輸出1端接220v 發現導通后發現輸出2端的電壓只有124伏, 那么問題來了 這是為什么? 這樣的接法之前輸出2端的電壓是220v左右(正常降壓) 而這次卻是降了一半!這是什么原因?
控制端是3-32v dc 輸出端24-480v ac控制端使用一個220v變12v的變壓器 在正極加一個整流二極管,輸出1端接220v發現導通后發現輸出2端的電壓只有124伏,那么問題來了 這是為什么?這樣的接法之前輸出2端的電壓是220v左右(正常降壓)而這次卻是降了一半!這是什么原因?個位大神教導教導!
控制端是3-32v dc 輸出端24-480v ac 控制端使用一個220v變12v的變壓器 在正極加一個整流二極管, 輸出1端接220v 發現導通后發現輸出2端的電壓只有124伏, 那么問題來了 這是為什么? 這樣的接法之前輸出2端的電壓是220v左右(正常降壓) 而這次卻是降了一半!這是什么原因? 個位大神教導教導!
直流繼電器,有接線圖,如何區分
固態繼電器組成三部分 輸入電路,隔離(耦合)和輸出電路。 輸入電壓的不同類別,輸入電路可分為直流輸入電路,交流輸入電路和交直流輸入電路三種。有些輸入控制電路還具有與TTL/CMOS相容,正負邏輯控制和反相等功能。固態繼電器的輸入與輸出電路的隔離和耦合方式有光電耦合和變壓器耦合兩種。固態繼電器的輸出電路也可分為直流輸出電路,交流輸出電路和交直流輸出電路等形式。交流輸出時,通常使用兩個可控硅或一個雙向可控硅,直流輸出時可使用雙極性器件或功率場效應管。 直流固態繼電器與交流固態繼電器相比,無過零控制電路,也不必設置吸收電路,開關器件一般用大功率開關三極管,其它工作原理相同。 直流固態繼電器在使用時應注意: a.負載為感性負載時,如直流電磁閥或電磁鐵,應在負載兩端并聯一只二極管,二極管的電流應等于工作電流,電壓應大于工作電壓的4倍; b.固態繼電器工作時應盡量把它靠近負載,其輸出引線應滿足負荷電流的需要; c.使用電源屬經交流降壓整流所得的,其濾波電解電容應足夠大; d.固態繼電器對過負載能力有較大
大家都知道,流經線圈的電流變化時,線圈會產生自激電壓來抑制電流的變化,當線圈中的電流變化越快時,所產生的電壓越高。在工程中,PLC驅動24VDC中間繼電器(或者其他直流線圈)時,并聯一個二極管來消除自激電壓(或者有的繼電器本身就自己并聯了二極管),但是我不清楚具體原理是什么?開/斷時,情況又是怎么樣的?[ 本帖最后由 shang-rila 于 2008-11-27 16:01 編輯 ]
今天看樣本,直流時間繼電器的線圈位置的端子是分正負極的,我想如果接反的的話會有什么后果? 還有電壓繼電器有交直流之分嗎?我看樣本上沒特殊標明呀!
圖中+24和-24是繼電器線圈的電源c1是控制接觸器線圈 c1一個觸點就可以控制接觸器,f11和f12是否備用?+24和-24的線圈電源是否還要從其他地方引來。將來有緊急情況的話線圈工作,常開觸點閉合,接觸器通電 給負載端供電。我是新人,好多不懂 我這樣理解正確嗎? 還有線圈的電源是不是要從其他地方引來。 還望大家知無不言:)
這些是不是帶繼電器的開關?
MCU的IO能輸出接近5v的電壓給NUD3124LT1G,正常情況下,NUD3124LT1G的腳1基本保持在4.6v左右,NUD3124LT1G能夠驅動繼電器正常工作,繼電器也能夠驅動接觸器正常工作。局部電路圖如下圖所示。但是突然就出現了一個問題:NUD3124LT1G的腳1的電壓只有3.6v了,還能聽見繼電器動作的聲音,但繼電器已不能夠驅動接觸器正常工作了,此時測對應MCU輸出腳的電壓,發現也被拉低到3.6v了。將該NUD3124LT1G拿掉,再測對應MCU輸出腳的電壓,電壓基本保持在4.6v,也差不多正常。另換一個NUD3124LT1G之后,電路正常。我想問這是NUD3124LT1G壞了嗎?什
我現在接觸的電氣設計的,問過他們漏電保護是怎么弄的, 現在大部分都是在電源出現處直接連個帶漏電保護的斷路器的, 我幾乎沒有遇到用零序電流互感器和漏電保護繼電器配套使用的情況。不知道有沒有高工知道的了 ,求教育
1. 電動機保護繼電器的選擇 無論哪一種電動機,對其保護的原理基本上都是以反映電動機內部故障時正序和零序電流急劇升高這一特征來設計的。反映短路故障的裝置一般是電流速斷保護和單相接地保護。 電動機保護繼電器的選擇及其整定正確與否,直接影響到安全運行。實踐表明,由于保護繼電器和定值沒有根據現場實際情況選擇和計算,造成電動機保護裝置誤動、拒動的情況時有發生。本文簡介電流速斷保護的構成及其定值計算,供電工參考。 電動機內部發生金屬多相短路時,理論上說電流幅值會趨向于無窮大,電流速斷保護就是利用這一特征快速啟動繼電器,使故障電動機從電網中退出來。由于電動機起動電流大小懸殊,因此,能夠把短路電流和起動電流有效區分開來就成為電流速斷保護繼電器選擇的關鍵?,F在通常采用DL電磁型電流繼電器和GL感應型電流繼電器。使用DL型電流繼電器構成速斷保護時,當短路電流達到繼電器的整定值后,繼電器的動作時間與電流大小無關,因而切斷故障速度快、靈敏度高,但不容易躲開電動機起動時的電流,往往在電動機過負荷或者起動時造成誤動作。感應型繼電器構成速斷保護時,
動力柜雙開門的 信號燈是220V的 不接零線也能有220V 一旦按下啟動按鈕就三相不平衡~ 哪位知道這是什么原因?(原因是星形接法所以不接N線信號燈也有220V) 然后我畫了下圖 發現是啟動后中間繼電器并到A相上了所以造成A信號燈還有中間繼電器有190 B信號燈220V C信號燈300V。 我的疑問是 為什么是AC有電壓差 而不是AB... 這肯定有說法的吧
繼電器是一種根據外界輸人的電信號,來控制電路中電流的通與斷的電器。可以說它就是一個“開關”,而控制電路中電流依靠的就是繼電器觸點的“開”和“閉”。繼電器工作的可靠性與使用壽命,在很大程度上取決于觸點工作的好壞,因此很有必要對繼電器的觸點有所理解和認識,以便正確使用。繼電器觸點的工作過程有:斷開過程、斷開狀態、閉合過程、閉合狀態,對其工作的要求就是能可靠的合、斷。而觸點能否可靠工作,對其影響最大的是觸點的接觸電阻。再好的觸點也不可能做到沒有接觸電阻,因此觸點的接觸電阻是客觀存在的。
1.熱繼電器的選用 熱繼電器的保護對象是電動機,故選用時應了解電動機的技術性能、啟動情況、負載性質以及電動機允許過載能力等。 (1)長期穩定工作的電動機。。。。。。。。熱繼電器知多少http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=412831&topID=173651內容不錯,快去看看哦!