  • 請教個預期接觸電壓的問題

    請教圖中用紅色圈出的部分(即N線)為什么在計算預期接觸電壓時認為其斷開,而非和PE線的阻抗構成并聯關系?提前謝謝您的回復。

  • 請教預期接觸電壓的問題

    請教在采用等電位連接時,預期接觸電壓為故障點和等電位連接點之間線路的壓降。在下的問題是如等電位連接(并沒有接地),則根據預期接觸電壓的定義,人站立點的電位和等電位連接點的電位在下理解并不相等。同時即使等電位連接的同時接地了。那故障設備的外殼如也做了等電位連接的話?那豈不是預期接觸電壓為0了嗎?在下哪里理解錯了?提前謝謝您的回復。

  • 請教接觸電壓限值的問題

        請教下面圖片中標注為紅色的交流接觸電壓與最大接觸面積之間的關系是什么?即如何看這個表?提前謝謝您的回復。

  • 請教預期接觸電壓的計算問題

    下圖人的預期接觸電壓,在下理解為人體電阻乘以故障電流即可,也即人的預期接觸電壓為對人站立地面的故障電壓。請教在下這樣理解是否是否正確(而參考答案為對變壓器中性點的電位)?提前謝謝您的回復。

  • 關于防直接接觸電擊事故的題

    2008專業知識上午第42題:42.電擊防護的設計中,下列哪些基本保護措施適用于防直接接觸電擊事故?A.設置遮攔或外護物B.將帶電部分至于伸臂范圍之外C.在配電回路上裝用RCD(剩余電流動作保護器)D.采用接地和總等電位聯接根據GB16895.21-2004 412,AB是對的,我的疑問是C是否該選,理由是?

  • 請教最大接觸電位差的問題

    請教最大接觸電位差為什是網孔中心對接地網接地極的最大電位差?提前謝謝您的回復。

  • 關于直接接觸觸電防護的研究分析

    關于直接接觸觸電防護的研究分析

    一、 直接接觸觸電的概念及特點人體觸及帶電的導體,稱為直接接觸觸電,即通常所說的直接觸及相線的觸電事故。直接接觸觸電有以下特點:(1) 人體的接觸電壓就是全部工作電壓。(2) 電路中的故障電流就是人體的觸電電流。直接接觸時,通過人體的電流較大,危險性也較大,往往導致觸電傷亡事故。因此,想方設法防止直接接觸觸電。二、 造成直接接觸觸電的原因及防護措施除了誤觸電氣設備的帶電部分外,已停電的設備突然來電,也是造成直接觸電的主要原因。尤其在停電檢修時,由于作業人員心理準備不足,一旦停電設備突然來電,就可能造成群傷事故。因此,即使在停電檢修時,作業人員也必須清楚地認識到,已停電的設備有突然來電的危險。應認真采取預防措施,并做好個人的防護工作。直接接觸觸電的防護措施主要有以下幾種:(1)

  • [23B-1-XX]TN系統接觸電壓計算

    某3800V,TN系統,采用3X50+1X25電纜,電纜的電阻X歐/KM,當發生單相碰殼接地故障時,外殼的接觸電壓是多少?不好意思,我一不小心用220/2=110V,得出了結論,沒看清相線與中性線截面不相等,電阻差一倍。,正確的應為220/1.5=147V

  • 接觸電壓的計算在哪個規范或手冊可以查到啊?

    供配電專業考試中,接觸電壓以及LEB等的計算題目不少,可是參考答案中給的參考規范是《建筑物電氣裝置500問》,此書不是大綱給定的參考書目吧,請問在哪個規范或手冊上才能查到有關這些的計算和概念啊?

  • 請教TT系統中的預期接觸電壓問題

    在采用等電位聯結的情形下,在下理解預期接觸電壓的分子應為Ra,而非這里的Zpe,不知道在下那里理解錯了?提前謝謝您的回復。

  • 接觸電位差和跨步電位差

    知識點:接觸電位差

  • 變壓器中性點不接觸及一相能否觸電?

    在高.中.低壓變壓器送變線路中,如果變壓器中性點不接地情況下,單相對地是否有電壓?如果人站在地上,觸及一相能否觸電?為什么?如果觸電.那隔離變壓器是怎么回是?(新手請教)

  • 被接觸電壓電SI的,請進此默哀!

    今晨七點,我仔細研讀了出題前輩的一本專著,本次案例考試中,所有關于TN系統的接觸電壓問題的答案,都赫然在目。在該著作中,認為單相接地故障電流,就等于220V/回路自然電阻,是簡單的代數算式。而大家以前所學習的單相短路計算,“回路電阻”卻是“相保電阻”,由此也造成了多人的困惑。以下就是我根據該書里公布的答案。此處暫不談“相保電阻”,只談“自然電阻”,特此聲明。(大家在隨后跟帖時,嚴禁謾罵和攻擊他人,否則嚴懲不怠!)23日上午的TN系統的幾個案例題目:1)15.7A<100A,斷路器無法斷開;2)室內的接觸電壓為0V(因為它只等于PE線上的壓降);3)室外設備的接觸電壓為62.8V,由10歐和4歐分壓計算而得.4)此時要采用室外單獨接地(即局部TT系統)+RCD的保護方式;5)接地電阻(注:題目是說變壓器處的接地電阻,不是室外設備處!)為3歐時,才是安全的。(我誤以為要求是設備處電阻!)6)3X50+1X25的TN-S系統,其末端接觸電壓為147V。因為PEN和L線

  • 23B-2-XX 關于接觸電壓的計算題

    請大家幫著回憶,大意是:室內已作了總的等電位聯結措施,單相接地故障電流為200A,PE線的電阻值忘了,問你,設備外殼的接觸電壓是多少?我記得算出來的答案好象是39V。具體記不清了。

  • 調查:有沒有做接觸電阻測量的廠家?

    調查:有沒有做斷路器與開關柜之間插頭接觸電阻測量的廠家?抽屜柜抽屜公插頭與母插頭接觸電阻測量的廠家?請電氣同仁一起幫忙,謝謝

  • 求成套設備中接觸電阻的標準

    前幾天又發生一起由于電纜頭松動導致發熱把元件接線柱燒壞的事件,還好聞到了糊味沒造成大的損失。這個元件的接線柱不能用外六角螺絲打,只能用針形端子,然后用螺絲壓上。安裝的時候沒壓針形端子直接將電纜頭壓進去的,結果可能運行過程中松了。于是后續想用測量接觸電阻這個方法來檢查到底有沒有安裝可靠,請問大家有標準嗎。謝謝。

  • 室外低壓電纜分支箱防間接觸電問題

    供電局習慣在住宅小區搞室外低壓電纜分支箱,變電所配出三相四線,電源經電纜分支箱配至各單元總箱,進單元處重復接地,之后引出PE線,電纜分支箱也接地,若電源線出現相-地短路,可能電纜分支箱外殼出現危險對地電壓,各位考慮如何消除這種隱患,請支招.

  • 新人求助,才接觸電氣設計工作

    新人求助,才接觸電氣設計工作,敢問大神,箱變方案都包括什么,謝謝

點擊加載更多

接觸電勢

接觸電勢專題,為您提供接觸電勢相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與接觸電勢 相關的專業交流討論,更多接觸電勢相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

階梯教室效果圖

接觸器

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 邵武市| 南华县| 新安县| 沂源县| 虞城县| 留坝县| 镇赉县| 海伦市| 新昌县| 梅河口市| 宁海县| 来安县| 盐边县| 洛川县| 蓬莱市| 包头市| 永善县| 泰州市| 富源县| 岢岚县| 闵行区| 团风县| 云安县| 西藏| 固原市| 武安市| 军事| 梁平县| 桐城市| 杨浦区| 奎屯市| 西乌珠穆沁旗| 收藏| 遂平县| 余姚市| 固始县| 藁城市| 洪洞县| 鄂伦春自治旗| 岳阳县| 潮安县|