国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于母線的電阻率和導電率

    本帖最后由 zsl171 于 2016-4-7 17:23 編輯 GB 5582.1中規定銅母線20℃時直流電阻率≤0.01777Ω·mm2/m,導電率%IACS≥97。根據導電率公式:%IACS= (0.01777/P)*100%,其中P為試樣電阻率那么如果符合標準中的電阻率要求(≤0.01777Ω·mm2/m),導電率豈不是>1?如果導電率100>%IACS≥97,電阻率又會≥0.01777?請高手解惑?

  • 如何測量一塊鋁板的電阻率?

    我公司買了一批寬500mm,厚0.6mm的鋁板,分別裁出了長160mm,140mm,20mm,三份,并用3395電橋分別測出電阻,但根據這3個電阻算出的電阻率各不相同,而且差的比較多,估計不是測量或裁減產生的誤差。請問是不是測量的方法錯誤,或者有沒有這方面如何測量電阻率的國家標準,望各位指教!

  • 請教土壤電阻率測量的問題

    請教土壤電阻率測量的問題

    有一塊地準備建110KV變電站,目前是塊田地。我用雷瑪UNLAP GEXO鉗型接地電阻測試儀,用最常用的四極接地法測量土壤的接地電阻R,然后根據公式ρ=2πaR算出土壤電阻率,極間距a取5米,第一次去測出數據太小(R=0.759Ω),第二次去測量甚至讀不出數據來,接好線后開機儀器顯示U=0.1V,(這個測量電壓是不是也太小了點?)按下測量鍵屏幕顯示亂碼,所有數字全亮。還有一塊地也是這個情況,不過這塊地地表80公分是土,下面就是巖石,地極樁打不下去,有人測出來過R=9.6KΩ,數值太大,但是我去測還是和剛才一樣情況連數據都測不出來,為什么會出現這種情況呢?接線和操作都是按照說明書上照做的應該沒有錯。有高人知道怎么回事嗎?

  • polishing 樹脂電阻率連續下降

    今年1月出剛換的一批拋光樹脂,初級和2級 應客戶要求把以前的2級拋光的樹脂(17.8)換到1級里去,換上后沖洗17.6左右 2級裝的是新的up6150 ,轉進去沖洗后18.12左右穩定.大概穩定運行了半個月 電阻率出現下降的情況 現在降到17.5了 估計是馬上全部穿透了,什么原因造成的 檢查了探頭表頭 UPW tank 氮封 UV-toc(他們之前一直沒開 換了樹脂后開起來了)現在找不到具體的原因 另外 一級的一再降低(前面的EDI 什么的都沒有做過任何動作) 不過EDI的產水看情況一直不是很好.求高手指點

  • 電導率/電阻率等交流群:16709688

    電導率/電阻率等交流群:16709688

    電導率/電阻率等環保儀表技術交流群:16709688水處理行業的電導率/電阻率,pH,溶氧,ORP等儀表技術交流禁止廣告宣傳!禁止廣告宣傳!

  • 從混床出水到精混電阻率下降的原因

    從混床出的水電阻率為17.6經過0.45μ精濾-----UV----精混,后出水電阻率只有17,有那些原因會出現這中情況

  • EDI運行1小時后電阻率開始下降

    我這里有一套1T高純水設備,EDI運行1小時后電阻率開始下降。從17m降到11m 期間濃水/淡水壓力、流量均無變化,但是關機2小時后開機,電阻率仍然17m.然后逐漸下降。用的CP的1t模塊。請教高手指點!下面是機器工藝 原水(自來水)--原水箱--原水泵--石英砂--活性碳--軟化(每周清洗一次)--一級反滲透--加氫氧化鈉--二級反滲透--中間水箱--EDI EDI 進水電導率2us-7us之間 濃水壓力1 流量120升/小時 淡水壓力3.2 流量1000升/小時 電流 1.9-2.8 電壓 50v-55v 反滲透二級出水3us-7us之間

  • 一級+EDI要求電阻率在5以上,但在2以下

    借前面人的問題,我的差不多,但是前面跟貼的好象還沒說清楚,可能我笨一點。麻煩前輩在幫我回答個。一級+EDIRO:東麗4040EDI:ge公司,1只,2005年開始用的 問題:一級反滲透(剛換)出水3-8us/cm之間,但EDI出水始終在5MΩ.cm以下,(要求在5以上)一般在2MΩ.cm左右,問題1:濃水有垢清掉了,濃水電導在120左右,(如果向里面加鹽,出水電阻率立即下降;這有什么作用啊,是加NaCl嗎) 問題2:我們的電源是480VDC的,問電流電壓和出水電阻率的關系; 問題3:每次開機的時候電阻率一般在5.0MΩ.cm,大概半小時候會下降到2.5MΩ.cm以下 。(怎么調濃水淡水都無用)。只有降低70%的出水量,EDI電阻率才能恢復到5.0MΩ.cm以上。現在EDI極水排放里面有大量的氣泡隨水流排出。怎么調濃水淡水都無用我們的要求EDI電阻要5以上,EDI用何清洗/NaOH可以嗎。怎么洗?也有可能EDI不行了,2年多了

  • 關于水電阻啟動柜的制作

    我想了解水電阻啟動柜內的容器外形大小是如何確定的。電機的的功率有大小,裝水電阻液體的容器肯定也有大小的。但是這個容器的大小是如何確定的呢。我很想了解。有沒有一定的對應關系呢。那位大俠可以指點一下不,

  • 寧夏某電廠電阻率測試報告

    希望對巖友們有所幫助哦。

  • 大地電阻率的測量方法與不足

    大地電阻率的測量方法與不足

    目前電力系統廣泛使用四極法作為變電站站址/直流極極址范圍大地電阻率的測量方法。除四極法外,地質專業還使用鉆井法和瞬變電磁法來測量淺層大地電阻率。地質專業使用大地電磁勘探方法測量大地等效電阻率,其中大地電磁測深法(MT法)和音頻大地電磁測深方法(AMT法)法是目前使用最成熟方法。另外,地質專業還使用可控源音頻大地電磁測深方法(CSAMT法)來測量深層大地電阻率,但不同方法的測深不同。四極法與大地電磁法的優缺點如表

  • 測量深層大地電阻率分布的目的

    測量深層大地電阻率分布的目的

    我國長距離直流輸電工程具有數百到兩千余公里的傳輸距離,故直流輸電的地中電流具有很大的傳播深度(示意圖見圖3.10)。顯然,在這樣大的深度情況下必須考慮大范圍土壤的不均勻性。如果大地電阻率參數不再是均勻分布,則需要新的方法測量取得深層大地電性參數,相關的理論模型也需要進行改進。下面先從電阻率分布的角度介紹地球的地質構成。 當直流輸電入地電流一定時,大地電阻率分布是交流系統變電站接地電阻和電位分布的主要影響因素。由于深層大地電阻率分布存在不確定性,目前也缺乏準確的深層大地電阻率數據,所以無法準確計算變電站的地表電位。

  • 高壓水電阻啟動柜調試方法

    繞線電機液體電阻起動器的調試 ZDR系列繞線電機液體電阻起動器的調試須在我方技術人員現場指導下進行。 ZDR系列繞線電機液體電阻起動器具體調試步驟如下: 1) 全面檢查設備,確保設備處于完好狀態。 2) 檢查設備是否和現場其它設備配套,現場環境是否符合設備運行要求。 3) 檢查控制線和電機轉子電纜,確保接線無誤。 4) 檢查水箱位置和極板情況,用手垂直向上提一提極板,看其是否活動自如。若活動不暢,應擺動水箱位置。 5) 檢查電源電壓是否符合設備要求。 6) 在不送電機主回路電源的情況下,接

  • 電阻率奇大地區-----降阻劑的用法

    接到一個甘肅項目,當地電阻率大的很，基?-2百米內都是卵石層,想使用降阻劑降阻。工廠為全廠等電位接地網。請問,降阻劑只用在接地極處嗎?還是接地干線上也用。如果接地干線上也用,量好大,2000多噸。嚇尿了。請大俠明示。

  • PVC電纜體積電阻率的影響因素

    知識點:體積電阻

  • 水電阻箱(柜)如何做到五防

    高壓10KV大功率電機,經常用到水電阻起動,這水電阻箱(柜)怎樣做到高壓柜的五防要求?請朋友們多多介紹,看到過的講講看法,我這都有獎。

  • 有關直埋電纜所在土壤電阻率的問題請教

    有關電子信息系統防雷的問題。計算的時候比如直埋電纜的話,他所在的土壤電阻率是多少一般?土建說是人工填土,查不到電阻率是多少啊。還是說直埋電纜一般都是充沙直埋的,按充沙的算?那又是多少?請教了,謝謝

  • 關于純化水EDI設備電阻率下降的問題

    本人剛剛接觸純化水系統不久,公司新買的純化水系統。使用了2個多月,現在出現開機EDI的電阻率先是上升到15然后又慢慢下降到7左右的樣子。問純化水設備的廠家說是堿加少的問題,但是我感覺比他們剛開始加的堿濃度要高,應該不會是堿的問題啊。求各位大神提供下意見,在線等,,,,,1.我們給水電導1.5左右。2.給水PH大概6-7的樣子,最近我加大了給水的加堿量;3.EDI各個流量廠家說沒問題;4.EDI的電流我設置的是1.2A,電壓大概100左右;5.我們還出現電流加大電阻率反而下降的現象;

點擊加載更多

水的電阻率

水的電阻率專題,為您提供水的電阻率相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水的電阻率 相關的專業交流討論,更多水的電阻率相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

水處理絮凝劑

水的痕

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 吴江市| 乌恰县| 措美县| 天气| 漳州市| 南城县| 张北县| 中方县| 柳州市| 定结县| 白水县| 如东县| 湖州市| 仪征市| 崇礼县| 侯马市| 清水河县| 政和县| 东海县| 临泽县| 咸丰县| 鄂托克旗| 息烽县| 福清市| 武冈市| 玉门市| 江城| 昔阳县| 安吉县| 石屏县| 科尔| 丰镇市| 灵石县| 天津市| 麻阳| 西充县| 运城市| 郧西县| 东乡族自治县| 寿阳县| 明溪县|