現在碰到的市場信息很多,但有一些是自已廠里沒有生產過的,或準備改型的,希望有一個園地讓我們資源共享,原則是不涉及到各自的核心技術,外圍的資料都可以共享。當然是雙方自愿的有償共享。我來第一個:需求:各型水冷柜機的圖紙(CAD格式)。QQ:462829620 加我時請注中央空調 [email protected] 來信時請注明需要的報酬! 希望各位給我一點支持,把這個園地建立起來?。?!
我搞不明的就是水泵的總揚程是怎么計算的??請高人指點一下。最有一些比較簡單明白的公式。想問一下~~什么是地形揚程?阻力揚程?設備揚程?
請問水冷柜機是不是家用柜機?,它的冷卻方式是什么,是不是只能制冷的單冷機?它是不是等同于現在市場上的小的柜式空調扇?請幫忙,謝了
有一個兩層廠房,只有一層用空調,大約2500平米,一層距屋頂4.5米,采暖采用管網集中供熱.請問從技術角度講選用這兩種空調,那種更好?最好能詳細介紹一下.
有一個兩層廠房,只有一層用空調,大約2500平米,一層距屋頂4.5米,采暖采用管網集中供熱.請問從技術角度講選用這兩種空調,那種更好?最好能詳細介紹一下屋頂機的缺點,如何去攻擊它.
水冷柜式空調機簡稱水冷柜機。主要由壓縮機、水冷冷凝器、內側蒸發器、制冷劑管路、空氣過濾器、電控系統組成,并安裝在一個封閉的箱體內。機組可直接或通過風管向空調房間吹送冷風,而冷凝器則有冷卻水通過冷卻水管帶至室外的冷卻塔中散發掉。其結構緊湊,占地省,對安裝位置無特殊要求,機組出廠前充注冷媒并經過運行測試,在現場只需要接上冷卻水管和單一電源即可使用,效率高,操作維護簡單,尤其適合于中小型商場、餐館、試驗室、倉庫、工廠辦公室和車間等場所使用,在南方地區得到了廣泛的應用。水冷柜機還可以加裝電熱、加熱盤管或濕度控制等裝置以進一步擴大其應用范圍,初投資少。2007年,我國水冷柜機市場容量約為6.9億元,與2006年相比,銷售情況進一步下降。從2004/5到2006有所回升,但幅度很小。由于我國工業發展形式減緩,預計2007年以后水冷柜機的需求還將保持現有的市場份額。但根據工業需求會進一步萎縮。目前大部分的水冷柜機應用在超市或廠房,由于大型廠房的空間較大,如果采用主機加末端的中央空調機組就會使系統顯得過于復雜,而且不利于操控,如果選用水冷柜機,室內只需要接鳳管,工廠環境的復雜性使由于面積過大
最近碰到三臺日立水冷柜機出現問題,兩臺蒸發器飛水,一天上半部分表面凝露?還有一些漏冷媒的,燒壓縮機的,無端端跳機的小問題不說了。感覺質量實在是。。。。
水冷柜機 冷量=130KW 風量=20000m3/h 靜壓箱2100X1350X500 散流器400X400(帶調節閥)調節閥/防火閥
水冷柜機分別安裝在2樓和3樓,冷卻塔置于3樓頂,我想用一個冷卻塔拖3樓的2個主機和一樓的1個主機,不知這樣是否合理。我只試過拖2個主機,而且是同一層樓。所以想想問問大家。
我司現需要15臺55KW吊頂式水冷柜機,請各位TX提供一下報價及相關的技術參數。因為是OEM貼牌方式,需要和廠家直接聯系。多謝了。我的聯系方式:胡 1391728878 021-57877818多謝了
我公司有些老式開利和日立的水冷機有十年左右吧,現在有部分老是壓縮機都結冰,看低壓才3KG多,挺機低壓側有7KG,各位大蝦討論哈呀,謝謝啦.
各位高手,我現在有一臺原裝進口大金30匹的水冷柜機(兩個15匹壓縮機),現在有一個壓縮機高低壓差才三公斤,懷疑壓縮機已經沒有力了,現在想更換一個壓縮機,但原裝壓縮機太貴而且還沒有貨,請教各位有哪一種壓縮機可以代替,安裝時需要做什么處理,謝謝!
各位大俠,小妹是負責設計水冷柜機的,剛剛工作,沒有經驗?,F在客戶反應柜機的回風聲音很大,嗚嗚嗚的。。而且回風口在機組前面。。。我要改造機組的設計來降低噪音。請大家幫忙支支招啊。。多謝多謝。。
現有一制衣廠,采用水冷柜機加風管形式做空調,濕度要求不高,夏天能滿足要求,冬天需加濕.另車間線頭多,經常堵濾網,一天洗幾次都不行,請教各位如何改造或增加設備解決問題.投資不要太多.現正設計中,頭疼.急盼!
直吹型水冷柜機改造成風管式柜機進行崗位送風,這是業主要求這么做的,效果還沒進行檢驗。不過裸露在室內的風管采用黑色的橡塑保溫材料,感覺很土,據業主說沒有買到其它顏色的橡塑材料。
需要配置一臺100KW的水冷柜機,機型尺寸可以安裝3臺壓縮機,選用渦旋壓縮機大家幫個忙,該怎樣搭配壓縮機,10P+10P+10P,還是12P+12P+8P,或其他的,請前輩出高見,還有怎樣選殼管式冷凝器?盤管式蒸發器?萬分感激
圖紙簡介: 本圖紙為位于公寓二層的小超市水冷柜機空調平面圖,內容簡單,適合暖通入門者參考。圖紙包括:二層空調風管平面圖、二層空調水管平面圖,圖紙僅供參考。 投稿網友: zzq023 上傳時間: 2012-01-12
格力水冷柜機系統高壓保護及防凍保護怎么解決,想聽聽各位的意見,如果是系統高壓保護,首先是看氟是否正常,在看水系統是否存在臟堵及散熱效果如何,在看高壓壓力開關是否誤操作,請問,怎么正確的判斷壓力開關的好壞?有沒有誤操作?如果氟正常,水系統正常,壓縮機電流正常,我在把高壓壓力開關短接,去掉壓力開關這個保護功能,會不會對機器有很大的影響?如果是防凍保護,應該怎么解決?[ 本帖最后由 co_2318 于 2010-11-19 00:32 編輯 ]