国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于大溫差空調系統的疑問

    按照換熱器的換熱公式:換熱量=K*面積*溫差;換熱量不變,當溫差變大的時候,換熱面積就會變小。但是大溫差空調系統,末端選型反而是需要選取更大面積的末端,這不是和公式相反了嗎?不知道遺漏了哪些東西,希望各位專家幫忙解答一下,謝謝!

  • 常規水冷、風冷、冰蓄冷中央空調系統

    空調器的制冷系統由蒸發器、壓縮機、冷凝器和毛細管四個主要部件組成。按照制冷循環工作的順序,依次用管道連接成一個整體。系統工作時,蒸發器內的制冷劑吸收室內空氣的熱量而蒸發成為壓力和溫度均較低的蒸氣,被壓縮機吸入并壓縮后,制冷劑的壓力和溫度均升高,然后排入冷凝器。制冷劑蒸氣在冷凝器內通過放熱給室外空氣而冷凝成為壓力較高的液體。制冷劑液體通過毛細管的節流,壓力和溫度均降低,再進入蒸發器蒸發,如此周而復始地循環工作,從而達到降低室內溫度的目的。 

  • 關于空調系統排風的問題

    小弟暖通新人,有個問題想請教各位,我看到一些圖紙上風機盤管加新風系統的每個房間內都沒有畫排風管(就是那種酒店客房、辦公用房之類的),是因為可以通過開窗自然排風還是別的什么原因啊,一直很想弄清楚,這個排風到底該怎么做啊? 問題很幼稚,還是請前輩們指教了,先謝過了!

  • 關于車間空調系統的問題

    空調要求: 制造區: 夏季:25±0.5℃ 50±5%;冬季:20±0.5℃ 50±5%;開發室、部品庫、制品庫: 夏季:25±1℃ 50±10%;冬季:20±1℃ 50±10%;更衣、運貨:夏季:25±2℃ 55±10%;冬季:20±2℃ 55±10%;這個用什么空調系統比較好?總共兩個空調機房,可 每個才3200x2200,夠不夠啊?

  • 「詳解」通風與空調系統

    「詳解」通風與空調系統

    建筑是人們生活與工作的場所,現代人類大約有五分之四的時間是在建筑物中度過的,隨著經濟的發展和生活水平的日益提高,人們已逐漸認識到,建筑環境對人類的壽命、工作效率、產品質量起著至關重要的作用。人類從穴居到居住在現代建筑的漫長發展道路上,始終不懈的改善室內環境,以滿足人類自身生活、工作對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求。人們對現代建筑的要求,不僅只有遮風擋雨的功能,而且還應是一個溫濕度宜人、空氣清新、光線柔和、寧靜舒適的環境。生產與科學實驗對環境提出了各位苛刻的要求,比如計量室和標準量具生產環境要求溫度恒定(一般稱為恒溫),紡織車間要求濕度恒定(一般稱為恒濕),有些生產要求同時滿足恒溫恒濕,半導體元器件、磁頭等生產要求對環境中的灰塵有嚴格的要求,抗菌素生產與分裝、輸液生產、無菌實驗動物飼養等要求無菌環境等等。這些人類自身對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求導致了建筑環境控制技術的產生和發展,并形成一門獨立的學科,建筑環境是由熱濕環境、室內空氣品質、室內光環境和聲環境組成,通風與空氣調節工程就是控制建筑熱濕環境和室內空氣品質的技術,同時也包含對系統本身所產生噪聲的控制。 <

  • ApacheHVAC空調系統概述

    本文來源:李龍(IDAJ  VE工程師 李龍)

  • 關于酒窖的空調系統設計

    最近做一個酒窖項目,項目為紅酒酒窖加酒吧設計,業主要求冷指標要達到380W/M2。查閱相關資料了解喝紅酒時最佳溫度為18°C,但我仍認為這樣的設計太過浪費。即使要求酒吧內達到18°C,冷指標也不需要達到380W/M2。而且通過利用天正負荷計算軟件計算相關參數,要達到18°C的最終冷指標也只在280左右。論壇內有相關做過這方面的項目沒?介紹下~~~

  • 關于空調系統的分戶計量

    最近看書發現很多供暖系統都采用了分戶計量的設計方案,而在空調系統的設計中卻沒有看到過這種方案。這是為什么?空調系統不需要分戶計量嗎?還是在技術上難以實現?還是沒有必要?我個人覺得大型寫字樓里邊就很需要實現分戶計量啊。不然怎么收費?還是這已經在應用了,我不知道。如果是,能否麻煩大家給介紹一下?期待您的解答,謝謝!

  • 水冷空調冷凍水、冷卻水系統原理圖

    圖紙簡介: 本圖紙為水冷空調冷凍水、卻水系統原理圖,圖紙包括:1中央空調冷卻水系統原理圖,中央空調冷凍水系統原理圖。 投稿網友: yx594465178 上傳時間: 2014-06-27

  • 新手求組--水冷系統空調-運行原理等

    本人做整體工程管理 比較側重于管理 組織 人員分配方面, 技術方面只懂弱電 對暖通幾乎不懂 請各位大神賜教目前我手上有一個數據中心 采用的是水冷的空調系統有冷卻塔 冷卻水補水泵 冷卻水水泵 低位囊式定壓裝置螺桿式冷水機組 板式換熱器冷凍水補水箱 冷凍水補水泵 冷凍水1次泵 冷凍水2次泵 還有個蓄冷管--------------------------------------------------------------本人一直在推算這個水循環的過程 請大神幫小弟分析第一:一開始系統是沒水的,應該市政管網給水市政管網給水 給到哪里了?是進冷凍水補水箱 還是直接進冷卻塔 ?還是去冷凍水 冷卻水的主管道了?以后一直在供水?對于水的來源 我有點迷糊?就是這個水是怎么樣逐步流過我的每一個設備的? 太暈 了我只知道:冷水機組通過制冷劑產生低溫的冷凍水流向 風機盤管 ,風機盤管與空氣換熱變成熱的冷凍水流向冷水主

  • 工業水冷卻系統,怎樣計算空調機的功率

    擬采用風冷熱泵冷水機組降溫,總冷卻水量為10個立方,工作時溫度基本上在40-50度,需要冷卻到20-25度以下。需要多大制冷量的空調機,具體是怎么計算的?

  • 水冷螺桿空調機組循環原理系統設計圖

    圖紙簡介: 水冷螺桿空調機組循環原理系統設計圖,圖紙包括一直中央設備冷卻系統示意圖 投稿網友: kewenfei1971 上傳時間: 2014-06-13

  • 空調設計:什么系統最節能?

    空調設計:什么空調系統最節能?現在設計院的空調設計方案一般這樣搞:住宅:分體機小型辦公樓:分體機大型辦公樓:中央空調(冷水機組)小型酒店:分體機大型酒店:中央空調水冷機組商場:中央空調水冷機組 先說說中央空調,通過長期的調研,事實表明,中央空調(冷水機組)并不省電,是個電老虎。即使有幾個用戶開著空調,冷水主機就要運行,主機的電功率是上百KW,1小時100多度電啊。即使變頻也達不到很好的節能效果。有誰能告訴我中央空調的優點是什么?美觀?投資少?節能?安全?維護方便?安裝方便?細想來都不是,我認為只有大空間的建筑內,沒辦法才使用中央空調,比如說商場。 不知道是不是中央空調系統設計時比分體空調容易?還是有其他原因,設計院總喜歡搞中央空調? 分體空調窗機:酒店裝分體窗機比中央空調省電,不過有人說維護起來比較麻煩。

  • 空調系統旁通管問題探討

    空調系統旁通管問題探討

    最近有看到一份別人設計的暖通圖紙。空調水系統為二次泵系統,但旁通管設計部加旁通閥,而且要求旁通管盡量短。請各位大蝦講解一下,是否有問題。謝謝

  • 凈化空調系統的加熱問題

    凈化空調系統的加熱主要可分為空調箱內的空氣一次加熱(或稱為預熱)、空氣二次加熱(也稱作再熱)和設在風管上的電加熱。就空調加熱的熱源常用的主要有蒸汽、熱水和電加熱。 系統中的一次加熱多用在寒冷的北方(黃河以北)冬季作為預熱用,一方面防止塞外寒冷空氣進入空調箱后凍壞其他空調加配件, 另一方面防止新風和回風混合時產生霧氣和結露。一次加熱的熱媒以蒸汽為好,如果采用熱水做為熱媒時要防止預熱器本身被凍壞。 系統中的二次加熱是潔凈廠房內溫度調節和濕度控制所必要的, 二次加熱的熱媒主要是熱水,因為熱水作為熱媒時調節方便,控制的精度高。一般溫度精度要求≤±1℃時,應該用熱水做熱媒。當溫度控制要求不嚴格或無精度要求時也可以用蒸汽做熱媒。 當廠房溫度控制精度要求很高(例如<±0.5℃)單用二次加熱控制精度難以達到時可在風管上加設微調精控的電加熱器, 采用電加熱器時要注意采取必要的安全保護措施,一方面電加熱器要接地,要有無風斷電的保護,另一廣面在電加熱器前后一米的風管必須采用不燃的

  • 福建某酒店空調系統設計

    工程概況(一級)該項目位于福建省廈門市同安區的XX大酒店,建筑層高為七層,空調使用建筑面積近8

點擊加載更多

水冷空調系統

水冷空調系統專題,為您提供水冷空調系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水冷空調系統 相關的專業交流討論,更多水冷空調系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

水冷柜機

亞硝酸鹽氮

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 垣曲县| 嘉峪关市| 河东区| 房产| 江永县| 巴彦淖尔市| 江华| 武宁县| 巴南区| 永寿县| 玛纳斯县| 厦门市| 来安县| 巴林左旗| 宣化县| 盐边县| 通州市| 凤山市| 德兴市| 唐海县| 三原县| 漳州市| 西吉县| 农安县| 韶山市| 都安| 军事| 扎赉特旗| 会同县| 大渡口区| 遵义市| 岑巩县| 高雄市| 手游| 白河县| 阆中市| 嘉荫县| 琼海市| 和林格尔县| 满洲里市| 永登县|