剛拿到一分圖紙可燃氣體探測器接入了對講系統中,請問為什么,怎么實現 C:\Users\Administrator\Desktop\QQ截圖20141106203659.png
有個邏輯推理問題,是關于可燃氣體探測器的應用。現在可燃氣體探測器應用日漸普及,特別在石油化工工程設計中。安監部門也極力推薦采用。 可燃氣體探測器的工作原理簡言之:當嗅敏元件檢測到可燃氣體時,如其濃度達到爆炸濃度下限25%,則啟動排風裝置,降低可燃氣體濃度;如排風無效可燃氣體濃度繼續上升達到50%,則切斷有關區域內的所有電氣設備的電源,以策安全。 有此可見,可燃氣體探測器安裝區域只是潛在的爆炸性可燃氣體區域,而不是現實意義上的按有關規程分區要求得出的“爆炸區域”,實屬非爆炸區域,因此該區域內的電氣設備是無需選用防爆電器的。 進而言之,可燃氣體探測器本身更無需按防爆電器產品要求設計。有的可燃氣體探測器生產廠家仍把他們的產品設計成“防爆產品”,只能說他們對于自己產品的可靠性缺乏自信。 但這樣的推理,很多安評“專家”是不予認同的。他們是只要“安全”,不管資源是否浪費的。 不知各位意下如何?
根據《火災自動報警系統設計規范》 GB50116-2013 8.2.3 點型可燃氣體探測器的保護半徑,應符合現行國家標準《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規范》GB 50493 的有關規定。 <
文章介紹的是有毒可燃氣體探測器,通常我們所聽到的氣體探測器有可燃氣探測器和有毒氣探測器兩種,那么有沒有有毒可燃氣體探測器呢?在了解有毒可燃氣體探測器之前首先要對可燃氣探測器和有毒氣探測器兩種探測器的的檢測氣體類型和工作原理有所了解: 有毒氣體探測器: 有毒氣探測器-用于檢測周圍大氣中的毒氣(ppm)。即可檢測一氧化碳,硫化氫和氫氣等氣體。 氣體探測器由一個帶氣體傳感器的變送器構成,可對氣體進行檢測,隔爆加本安復合型防爆產品。 二種傳感器可采用:可燃氣體(LEL),毒氣可燃氣體探測器(%LEL)-用于測量濃度低于標定時目標氣體的低爆炸極限(LEL)的可燃性氣體。有毒氣體探測器廣泛應用到各類石油、石化、化工生產裝置區;市政、消防、燃氣、電信、煤炭、冶金、電力、醫藥、食品加工等其它存在有毒有害氣體的場所比如H2S、CO、SO2、O2、O3、C2H2、C2H3O、C3H3N、CL2、CLO
正在做一化工廠房,甲類防爆,需要設置防爆可燃氣體探測器,遇見以下幾個問題:1,爆炸性氣體一共有3種,是不是要在同一個地方需要設置3個不同探測介質的可燃氣體探測器?有沒有可以探測3種介質的可燃氣體探測器?2,本工程爆炸性氣體比空氣重,可燃氣體探測器設置在距地0.3米處,但甲方要用水清潔地面,要求將探測器放高一些,最高設置多高?3,廠房面積約500平方米,可燃氣體探測器探測面積大慨多少平米設置一只?請各位高手指點迷津,謝謝
請教各位同學,可燃氣體探測器需要標注其防爆等級么?還是本身都是防爆型的?[ 本帖最后由 sagayh 于 2010-6-2 10:16 編輯 ]
按照《建筑設計防火規范》:11.4.2建筑內有可能散發可燃氣體、可燃蒸汽的場所應設可燃氣體報警裝置。一個甲類倉庫,甲方已提供存放的危險品了,但是甲方強調所有危險品都是密封的,而且也都是搬運到廠房后再打開,不想上防爆可燃氣體探測器。那么我在設計中選擇感溫探測器可否?因為我想火災時沒有明顯火焰,而且火災自動報警設計規范:7.2.5.2 無煙火災宜選擇感溫。謝謝!
最近做了個廠房,有甲類車間,做了可燃氣體探測器,我是在總線里接入的。可審圖的提出可燃氣體探測器是不是可以直接接火災報警系統。難道可燃氣體探測器跟其他探測器連接不同?[ 本帖最后由 z_guoli 于 2010-7-24 14:12 編輯 ]
請問高手,現有一住宅建筑,設計院將廚房可燃氣體探測器連接至單體火災自動報警系統(FAS),火災自動報警系統設計規范14.2.5條:可燃氣體探測器不應接入火災報警控制器,問他們?yōu)槭裁催€是要連接,回復:規范有誤。請詳詢當?shù)叵啦块T。難道真是規范有誤?
各位大俠給點評價,此乃偶的去年的項目。
我現在在做一個20.5米的廠房,是造船用的噴漆廠房,按照規范要求需要價可燃氣條探測器,如何加,我知道家庭用的那種要裝于可能泄漏地點一米范圍內,廠房的呢,望高手指點
看圖紙學習中發現有的圖紙中可然氣體探測器除接入報警總線外還接入了電源總線,有的圖紙中則接入了報警總線,不明白為什么。是各個廠家產品不同,要求不同?還是有些探測器本身可能含有一些別的功能需要接入電源?
小弟手上有個以前的項目.因為搞電器的不做?現領導叫我弄一下.我看了好多規范還是搞不清楚!望你們幫忙解答下.是一個乙炔項目!需要安裝可燃氣體探測器.施工圖上標明的是要裝8個探測器.廠家只安裝了四只!我想問一下各位大哥安裝的這四個探頭是否可行?依據是什么?我簡單地畫了個圖.三個車間.乙炔灌裝車間安裝了兩個.在房子正中間頂上.壓縮機一個也在房子正中間頂上.發生間一個.和前面的情況一樣.幫我看看啊
住宅廚房設置可燃氣體探測器是不是規范必須要求設置呢?這個探測器一般和戶內可視對講機連接,如果探測到可燃氣體是否必須通過可視對講機報警到控制室呢?
可燃氣體探測器規范
可燃氣體探測器規范專題,為您提供可燃氣體探測器規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與可燃氣體探測器規范 相關的專業交流討論,更多可燃氣體探測器規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題