今天主要更新火災自動報警系統的探測器部分和每年的常考點,希望大家用心記憶因為這章的內容比較多所以分為多次更新。探測器分類點型探測器的選擇探測區域的劃分關于單獨劃分探測區域的我的記憶方法采用模糊記憶:所有的樓梯相關的包括樓體本身、前室、和通向樓梯的走道,各種管道井、容易被忘記的悶頂和夾層。火災探測器的選擇關于點型感溫火災探測器的場所我的記憶技巧是:有氣和煙的地方(這兩個地方如果感煙的容易引起誤報警)加上聯動聯動安全出口火災探測器的設置重點的重點是點型的,點型的安裝間距中,我的記憶技巧是:3居中,溫實初(感溫的是10,感煙的15)空調1.5其他0.5感煙火災探測器在格柵吊頂場所這個大家可以把之前在自噴中噴頭在格柵吊頂的安裝設置放在一起來記憶。火災自動報警系統分類和組成明天繼續更新火災自動報警系統的手動報警的內容
一個10000平方米的汽車配件倉庫,請問各位應選擇什么探測器各種物品的燃燒情況是不是有說明或什么的,望指教,謝謝急用?。。。?/p>
關于需要設置火災自動報警系統的建筑或場所《建筑設計防火規范》GB50016-2014第8.4章節有明確規定,其中8.4.1-13“設置機械排煙、防煙系統、雨淋或預作用自動噴水滅火系統、固定消防水炮滅火系統等需與火災自動報警系統聯鎖動作的場所或部位”。條文說明中明確建筑中有需要與火災自動報警系統聯動的部位主要有:機械排煙系統、機械防煙系統、水幕系統、雨淋系統、預作用系統、水噴霧滅火系統、氣體滅火系統、防火卷簾、常開防火門、自動排煙窗等。本要點說明三種當達不到除上述條款外其他需設置“火警”條件時的特殊條件:
火災自動報警系統設置一提出要求規范性我們所以其實防火門的特殊性,因此在安裝的但是必須基本原則規定,而今天也有網友評論在珠海泰源感應門實業有限公司相關網站咨詢相關其他問題,所以今日干脆系統的收集一些相關信息,分享。擋煙垂壁門一、食品安全國家標準,食品接觸用金屬材料及制品50016-2006《建筑設計防火規范》(1.簡稱《建規》)特別規定:防煙分區之間應一體式防火墻隔開。當一體式設置防火墻的的確確艱難時,可一體式擋煙垂壁等防火分隔各種設施連在一起。建筑物中的疏散門應符合下列規定:工業建筑及廠房建筑的及時疏散用門應采用傳統平開窗,不應一體式玻璃推拉門、卷簾門、吊門、自動玻璃門。二、gb50045-95(2005年版)《洋房6民用火災自動報警系統設計規范》(如下簡稱《高規》)特別規定:設置一設置防火墻確有困難的場所,可采用三火災自動報警系統作封閉樓梯間。鄰近的一座高層建筑物,當鄰接相對較低那層外墻面防火隔墻相應標準3小時,墻說話其他部位設有餐廳防火隔墻、窗或閉門
1、火災探測器的設置 敞開或封閉或樓梯間應單獨劃分探測區域,并每隔2~3層設置一個火災探測器。 前室(包括防煙樓梯間前室、消防電梯前室、消防電梯與防煙樓梯間合用的前室)和走道應分別單獨劃分探測區域,特別是前室與電梯豎井、疏散樓梯間及走道相通,發生火災時的煙氣更容易聚集或流過,是人員疏散和消防撲救的必經之地,故應裝設火災探測器。對于一般電梯前室雖然不是人員疏散必經之地,但該前室與電梯豎井相通,發生火災時的煙氣也容易聚集或流過,宜單獨劃分探測區域及裝設火災探測器。 電纜豎井故易形成拔煙炎的通道;發生火災時火勢不易沿電纜延燃,為此,“高層民用建筑設計防火規范”及“民用建筑電氣設計規范”分別在建筑上和在電線或電纜的選型上提出詳細的具體規定。但考慮具體實施的難度及現狀,電纜豎井裝設火災探測器是十分必要,并配合豎井的防火分隔要求,每隔2~3層或每層安裝一個。 電梯機房應裝設火災探測器,其一電梯是重要的垂直交通工具;其二電梯機房有發生火災的危險性;其三電梯豎井存在必要的開孔,如層門開孔、通風孔、與電梯機
知識點:吸氣式感煙火災探測器
我是在一家丙級設計院從事電氣設計工作,工作時間不長,最近接了一個十層的普通辦公樓,建筑面積:6000多平方,十層有大會議室,屬二類高層。我想請問各位有必要設置火災自動報警系統嗎?很著急??謝謝
收錄于話題 火災自動報警系統能起到早期發現和通報火警信息,及時通知人員進行疏散、滅火的作用,應用廣泛。今天我們學習應設置火災自動報警系統的場所和建筑。
請問大家,一棟6層樓房,層面積1100平方米.高度23米.一至三層為商場,四至六層為賓館.是否需要設置火災自動報警系統?
一個多層商住樓,高度為23米,底層為商鋪,底層面積約為5000平方米,分隔成面積為15~20平方米的小商鋪,一層還需要做火災自動報警系統嗎?謝謝指教!
項目中碰到一些問題,由于規范說的不夠嚴謹,且各個設計院的做法也不太一樣.比較困惑,請大家幫忙了~根據規定,保護面積(地面)大于30的時候,感溫探測器的保護面積為20m2.如果一個9X9的房間,取修正系數0.9.則N=S/K*A=81/(0.9*20)=5個.但是如果我中間有個梁(高于600),梁間面積為31(因為梁本身是有寬度的,且規范中強調的是"被隔斷的面積"和"梁間面積"),則N=2了,那么9X9間的探測器的數量就為4個了.反復演算,發現主要問題就在于在考慮梁對保護面積的影響的時候,梁本身在水平面上的面積考慮與否?如果設計時是按照地面上的保護面積,則考慮梁本身的面積;若按梁間面積的話,則不考慮.并且,按9X9的情況,如果布上4個探測器,以3.6m做圓仍是可以覆蓋全的,完全沒有必要去做5個!所以,請大家幫幫忙,問問身邊的高級牛人!給個解釋~~~~在線
住宅戶內是否需要設置火災探測器,在GB50016-2014第8.4.2條有明確規定:“建筑高度大于100米的住宅建筑,應設置火災自動報警系統。建筑高度大于54米但不大于100米的住宅建筑,其公共部位應設置火災自動報警系統,套內宜設置火災探測器?!北緱l對不同建筑高度的住宅建筑如何設置火災自動報警系統做出了明確規定。因此,住宅建筑是否需要設置火災自動報警系統,要以本條作為基本原則。 如果按照GB50016-2014第8.4.2條之規定,住宅建筑滿足了設置火災自動報警系統的條件,就要根據GB50116-2013第7節的設置要求進行設計。按照GB
規范對于二類的說明中,24米以下單層大于2000小于3000的公共建筑需要設,如果小于2000的是不是不用設了呢?對于空氣調節系統是什么概念,該怎么理解?
根據《火災自動報警系統設計規范》2013附錄D23條凈高超過2.6米且可燃物較多的技術夾層,第30條凈高超過0.8米的具有可燃物的悶頂,應設置火災報警探測器?,F在有個大會議室的項目,吊頂上距樓板為1.5m,這個應該不算是悶頂(百度得到的悶頂概念),那這個按照規范的前提下是否可以不設置探測器,希望有接觸過的同行給些意見,最好說出理由依據,謝謝。
消防報警系統中火災探測器的選擇 1) 在絕大多數的一般場所,如賓館客房、商場、辦公樓等處,應選用點式感煙探測器,并宜優先選用光電感煙探測器。在黑煙較多的場合,宜選用離子感煙探測器。 2) 在不適宜安裝或安裝感煙探測器可能造成誤報的場所,或火災發生時產生的煙少、溫升快的場所,應選用感溫或火焰等類火災探測器。 3) 在高大空間,如展覽廳、候機大廳、高大廠房等處,一般宜選用紅外光束感煙探測器。有條件時,宜與電視監控系統相結合,選用圖像式火災報警探測器(雙波段火焰探測器、光截面感煙探測器)。
請教各位同行,在有吊頂的房間,火災自動報警系統中感煙探測器的安裝,應該是實線的接法,還是虛線的接法呀? 實線的接法,就是在樓板上預埋的接線盒中分線,這樣,與探測器連接的只有兩根線。 而虛線的接法,是在接線盒中不分線,而是象插座的做法一樣,從接線盒引兩根線到探測器,然后再從探測器返回兩根線,返回的這兩根線再接其它探測器。這樣,從接線盒到探測器之間就有四根線。 是不是有編碼的探測器用實線的接法,而無編碼的探測器用虛線的接法呀?
設計規范中提到感溫探測器保護面積為20平方米且被梁隔斷的梁間區域面積為8至12時,一只探測器保護的梁間區域的個數為2。依據我個人理解如果梁間區域面積為12時,一只探測器保護的面積為24,比20還要大,不知道我的理解是否正確請指教。
我現在做一個禮堂工程,舞臺部分高為17.5m,根據規范要求感煙探測器適合小于12的場所,而要安裝紅外對射又怕幕布會擋住對射光,請問舞臺火災報警探測器應該怎么設置好呢?
火災自動報警系統探測器設置規范
火災自動報警系統探測器設置規范專題,為您提供火災自動報警系統探測器設置規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與火災自動報警系統探測器設置規范 相關的專業交流討論,更多火災自動報警系統探測器設置規范相關內容請訪問