火災時正壓送風口打開后應聯動正壓機啟動,當送風口70度防火閥熔斷關閉風口后應聯動風機關閉。送風口與正壓機的聯動除了通過報警控制器聯動外,還是否需要有風口與正壓機的直接聯動? 1、機械加壓送風的防煙設施的作用就是向需要防煙的疏散通道部位送入足夠的新鮮空氣,使其疏散通道維持高出建筑物其他部位的壓力,從而把著火區域產生的煙氣堵截在防煙部位之外,便于是受災人員進行疏散。 2、正壓送風口熔斷器的動作溫度為280℃而非70℃,不過正壓送風口有無熔斷器,但該正壓送風系統的吸入口需設置70℃防火閥。其兩者在控制方式上是有差別的,①熔斷器280℃正壓送風口:煙感報警后,24V電控開閥,送出信號,280℃熔斷器再控制閥關閉;②無熔斷器正壓送風口:煙感報警后,24V電控開閥,送出信號;與該正壓送風口匹配使用的防火閥;70℃熔斷器控制閉閥,送出信號。
氣浮機空壓機的故障分析 氣浮機是利用小氣泡或微小氣泡使介質中的雜質浮出水面機器。對水體中含有的一些比重接近于水的細微籍其自重難于下沉或上浮即可采用該氣浮裝置。氣浮機是污水處理設備中處理效果較好的一款設備,廣泛應用于工業和市政污水的處理中,能夠有效去除污水中的固體懸浮物、油脂以及各種膠狀物,其出水水質好,能夠達到國家標準。今天要講的是氣浮機空壓機的故障分析,希望能對大家有所幫助。 氣浮機在污水處理中得到很大的運用,空壓機是我們氣浮機的主要氣源,如果我們的空壓機產生問題,這將嚴重影響我們氣浮機的正常工作,氣浮機的空壓機產生故障的原因主要包括以下方面: 1.氣浮機產生問題是時候,檢查一下,空壓機是不是實際用氣量大于機組輸出氣量,空壓機放氣,進氣閥故障.這時候我們要檢查進氣閥,進行維修. 2.檢查氣浮機是不是最小壓力閥卡死。 3.檢查氣浮機的負載電磁閥(1SV)故障,這時候我們要專業工作人員進行維修。 4.檢查空壓機是不是傳動系統不正常,環境溫度過高,空氣濾清器堵塞
機組為開利19XR機組,07年產主機,10000V高壓機組,某日開機立即報了一次推力軸承溫度高報保護停機,廠家要求拆機頭檢查原因。拆機后各零件有不同損傷,見附件,有同行類似經驗的,分析下原因。是不是低速大齒輪疲勞掉了那塊碎片導致的。
請大家討論下:一臺渦旋機組測試結束后,要求回收冷媒,但是肯定會回收一部分壓機油,那會導致壓機以后的運行中缺少潤滑油。請問大家:應該怎么操作冷媒回收?是否回收后,需要加注適量的冷凍油?
接到防雷設計工程師設計的防雷,在天面加壓機的電源,給設計了一組T1類型的電涌保護器,加壓機在LPZ0B區。能用T2類型的電涌保護器嗎?
鋼筋冷擠壓連接是將待連接鋼筋插入擠壓套筒中,用擠壓鉗擠壓套筒,使之產生塑性變形與帶肋的鋼筋表面緊密壓合形成的接頭。該技術與傳統的搭接、焊接技術相比具有接頭質量穩定可靠,不受環境影響,可全天候施工,接頭抗震性、耐低溫性好等優點。我廠擠壓設備由超高壓油泵,高壓油管和擠壓鉗,壓模配套使用,共同完成擠壓連接。鋼筋冷擠壓機的運用不受情況和天色影響,無火警,電弧光刺激并勤儉電力。
我公司生產的鋼襯滾壓機, 是由本行業工程師設計. 結構先進, 制作精良. 所有模具采用價格較高的Gcr15 軸承鋼材料生產. 使模具具有高硬度, 高耐磨性. 使用壽命長的優點. 跟蹤切割鋸用直線導軌使用輕快, 平穩. 所有電器件均用名牌產品. 九軸滾壓機和六軸滾壓機。均實現了,自動切斷,自動翻料。而且,切斷速度每分鐘最快可達六十米。是目前國內鋼襯滾壓
以前是3臺63的機組,其中的一臺壓機壞了換了一臺65的美的模塊機組;水系統有所改動 2臺麥克維爾串聯與一臺美的水系統并聯. 現在開機調試2臺麥克維爾空調結霜嚴重, 整個水箱一直到壓縮機都是霜,低壓壓力是0.冷凝器的末端與膨脹閥的位置壓力是10個 請問各位老師:這個問題是不是系統水流量不足造成的啊 ~~~求指導 求解決!!!!
松下壓機PA 145中的145和丹佛斯壓機 MT 125中的125分別是什么意思?標況下壓機制冷量和回氣管制冷劑流速怎么計算呢?謝謝
RT請教下,有廠家(水系統)模塊組合的主機會標明最多只能X臺模塊進行組合請問是什么意思啊,為什么有數量限制啊?還有就是主模塊和子模塊是什么意思啊?有什么區別:handshake :hug:
最好是比較清晰的施工圖,或者事故圖片.......只要與盾構機有關的,謝謝啦!我得郵箱[email protected]萬分感謝!
壓縮機選型根據 排氣量和標準制冷量 來確定書上講了 2個工況;一個標準工況 一個設計工況根據這2個工況 確定壓機的排氣量和標準制冷量可是 低溫冷庫工作工況下 制冷量明顯比這2個工況情況下要低試問這種確認方案 是否能達到我們的 要求
各位大俠,小弟現有一項目,空壓機房改造。在考慮空壓機房通風時,用戶提出空壓機制壓縮空氣時所需要的空氣量要考慮。現空壓機能力為40m3/分鐘,6Kg壓力,共7臺。請各位幫忙解決一下。謝謝了。
各位前輩大蝦,新年好!最近在做一個酒店項目的圖紙深化,在顧問公司給出的圖紙(系統圖和平面圖)中,全沒有標出POS機究竟是連到電話系統還是網絡系統。在與顧問溝通時,其給出的回復是每部POS機預留一個網絡接口 [TO] 和兩個電話接口 [TP]。在此,我想請教前輩,POS機應該改怎么預留接口呢?網絡線接點還是電話線接點呢?如何連接呢? 謝謝了!
一、溶氣式氣浮機的操作 1、氣浮池必須定期刮除浮渣以保證氣浮效果。一級氣浮池每班刮油2次以上。二級氣浮池油渣少些,每班刮油渣一次即可。
我手頭有1萬噸/日配水廠項目,設計采用CL-1(0~2kg/h)加氯機,氯吸收裝置型號為LX-500。請問各位全套加氯設備及氯吸收設備購置、安裝工程造價約多少錢?壁掛式真空加氯機2臺,真空調節器(0-2kg/h)2只,水射器1只,500kg氯瓶3只,余氯分析儀一臺,漏氯報警器(BC-2型,雙探頭)1套,電子秤(1000kg)2臺,氯吸收裝置1套,其余球閥等略。請各位多多幫忙,我實在不知道價格。