暫叫水冷管吧,我不是做水暖的,自己新房想在頂棚上,加水冷用的,類似地暖的盤管,我想接自來水管,只要自家用水,水就自動循環,靠自然散熱,不用電.我看一本資料說,專門的這種頂棚的制冷管內水溫是進水20度,出水22度,于是就想夏天的自來水低于20度應該沒問題.于是就想在房子裝修前,找人把這個搞定.另外好像需要考慮如果水溫太低,會有冷凝水的問題.不知道行不行.這個東西應該有做的吧,誰有這方面資料有給介紹一下的嗎?有做這個的嗎,有做過這個的嗎?給介紹一下經驗.只要是這方面的資料,都要謝謝.
上傳《余熱冷管在漁船制冷系統的應用研究》,供大家參考!
一、暖通空調系統的空調制冷管道安裝1制冷管道敷設制冷管道的敷設分為架空敷設和地下敷設兩種方式1.1架空敷設架空管道敷設除設置專用支架外,一般應沿墻、柱、梁布置。制冷系統的吸氣管與排氣管布置在同一支架,吸氣管應布置在排氣管的下部。多根平行的管道間應留有一定的間距,一般間距不小于200mm。在管道與支架間設置用油浸處理過的木塊以防止吸氣管道與支架接觸產生冷橋現象。敷設制冷劑的液體管道,為防止產生“氣囊”和“液囊”增加管路阻力,影響系統正常運轉,不能有局部向上凸起的管段,氣體管道不能有局部向下凹陷的管段,從液體主管接出支管時,一般應從主管的上部接出。制冷管道的三通接口,不能使用T形三通,應制成順流三通。如支管與主管的管徑相同且DN<50mm時,主管應局部加大一個規格制成擴大管后,再開順流三通。為防止熱報彎生成氧化皮或嵌在管壁上的砂子增加系統的污物,制冷管道彎道應采用冷報彎。彎管的曲率半徑一般不小于管子外徑的3.5倍。制冷管道不得采用焊接彎管、皺褶彎管及壓制彎管。1.2地下敷設地下敷設分為通行地溝敷設、半通行地溝敷設及不通行地溝敷設。通
本工程屬于 ******* 規劃中會展和文化共享區,位于小谷圍南部,總用地 166788 平方米,其中 ***** 建筑面積為 25221.8 平方米, ***** 建筑面積為 57257 平方米,展覽區為 10713.4 平方米,商業區為 21721.3 平方米,公共服務區為 15362 平方米,碼頭為 1013.1 平方米。 包含電力管線、道路照明、高質水管線、雜用水管線、雨水排水管線、污水排水管線等工程的施工。 1 、排水工程 下載地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=386856&topID=114897
柯伊梅爾提示,空調制冷管道作為空調安裝中的輔助設備,但是其重要性不容忽視。如果在對空調進行安裝時,所有相關部件都已安裝成功,而制冷管道的安裝出現相關問題,依舊會造成空調的使用出現問題,降低空調的使用效果。那么,空調制冷管道該如何安裝,以及在安裝中要注意哪些問題呢?下面,柯伊梅爾小編就帶大家了解空調制冷管道在安裝中應該注意的相關事項。 空調制冷管道安裝禁忌:制冷管道安裝前未做清潔、干燥處理 制冷管道安裝前未做清潔、干燥處理,除增大系統安裝后的吹污工作量外,還會影響系統的正常運行。造成制冷壓縮機氣缸的磨損和系統局部堵塞等問題。 制冷管道安
柯伊梅爾提示,盡管空調制冷管道作為空調安裝中的輔助設備,但是其重要性不容忽視。如果在對空調進行安裝時,所有相關部件都已安裝成功,而制冷管道的安裝出現相關問題,依舊會造成空調的使用出現問題,降低空調的使用效果。那么,空調制冷管道該如何安裝,以及在安裝中要注意哪些問題呢?下面,小柯就帶大家了解空調制冷管道在安裝中應該注意的相關事項。(武漢柯伊梅爾)