冷庫制冷系統中除了壓縮機、冷凝器、蒸發器和節流裝置四大部件外,經常根據制冷系統的工作要求和運行特點,保證制冷系統的正常工作和改善制冷機的運行指標和條件,以及便于操作和維護維修管理而設置的部件。
工作原理:來自儲液罐的常溫高壓液體經過節流閥后,變成低溫低壓液體進入蒸發器;低溫低壓制冷劑液體在蒸發器內與流經蒸發器的冷庫內的空氣產生熱交換,變成低溫低壓制冷劑氣體,經過熱交換的空氣溫度降低,使冷庫維持在一定的溫度;壓縮機不停吸收蒸發器內的低溫低壓氣體,使蒸發器內一直維持低壓狀態,壓縮機吸收的低溫低壓氣體經過壓縮過程變成高溫高壓的氣體進入冷凝器;進入冷凝器的高溫高壓的氣體與經過冷凝器的冷卻介質(水或者空氣)進行熱交換,變成常溫高壓液體進入儲液罐。
冷庫制冷系統工況與調整 現在制冷機廣泛使用在冷凍冷藏行業中,制冷工質通常為R22(R404a也有)等。為便于操作維修,縮小安裝位置,通常將制冷壓縮機、油分離器、水冷殼管式冷凝器、干燥過濾器、電磁閥等部件安裝在同一機座上,組成壓縮冷凝機組。再用管道通過膨脹閥與蒸發器連接,形成一個完整的制冷系統。 制冷系統運行中的正常工況:
冷庫建造造價的影響因素較多,如冷庫的尺寸、冷庫的制冷系統選擇、冷庫的保溫材料等。其中冷庫的制冷系統的選擇除了處于價格考慮外,專業的冷庫工程師會就冷庫所建的環境、冷庫的尺寸、冷藏物品等方面,給出專業的建議,企業權衡利弊后作出最佳冷庫建造選擇。不管那種選擇,冷庫制冷系統的安全保護規范一定要嚴格遵循,否則如氨制冷劑的制冷系統一旦發生泄漏和其他事故,不僅污染貯藏對象,而且還會危及設備和人身安全。 第一,冷庫制冷系統的安全保護規范之壓力安全保護。為了防止制冷系統超壓運行,在制冷涉筆上設置安全閥或壓力繼電器或壓差繼電器以及自動報警燈壓力保護安全設備。一旦出現超壓運行,安全設備自動動作,把系統內的氣體排至大氣一部分或自動停機,保障設備和人身安全。 <
1、制冷系統能量調節的方法及作用
為了理解空調器的工作原理,首先要懂得一些基本的物理概念。* G5 u: s" I$ @( z; r: f- f" ] \* H5 w" b2.1 溫度" O( U' C3 Y0 n2 {4 f X! ?3 e9 S8 V" m+ g9 k$ g. p' ?2 R4 k. r溫度是物體冷熱程度的度量。根據氣體分子運動論,從微觀來看溫度是物體大量分子熱運動的宏觀表現,氣體分子熱運動的平均動能越大,氣體的溫度越高。 w* K( i6
冷庫建造制冷系統中保溫材料的選擇對整個制冷制冷系統的安全是至關重要的,本章小編就給大家介紹一下冷庫板與冷庫建造制冷系統的安全有著什么關系,下面一塊兒隨小編了解一下吧! 在談到制冷系統安全與冷庫板之間關系的時候,冷庫板在一定程度上可以影響到制冷系統的安全。一般大型的冷庫或者精密的科研、醫藥等冷庫建造建議使用具有防火阻燃等級的冷庫板,這樣有利于制冷系統的安全。比如在冷庫建造中的應用冷庫板的選擇就至關重要,冷庫不同于普通的倉庫,冷庫里面的溫度一般都比較低,而且對于空氣的溫度、濕度、以及環境的要求都比較高,所以我們在選擇冷庫板的時候要注意一定要選擇對于溫度控制比較好的冷庫板,如果冷庫板選擇不好,導致冷庫里面的溫度難以控制的話,很容易會導致存放在冷庫里面的產品變質,或者是讓冷庫制冷壓縮機頻繁工作,浪費更多的資源,提高成本。而且冷庫板的材質與制冷系統的安全也密切相關,具有防火阻燃的冷庫板在制冷系統發生火災的時候就不會燃燒。 總而言之,冷庫建造制冷系統的安全與冷庫板之間有著密不可分的聯系,冷庫板的選擇是非常重要的,一些劣質的冷庫板
制冷系統的選擇對于冷庫的質量非常重要,其中冷庫制冷系統主要是壓縮機和蒸發器的選擇。制冷系統可以說是冷藏庫的核心,在選擇壓縮機的時候還會有小型冷庫、中型冷庫和大型冷庫之分。 一般情況下,小型冷庫選用全封閉壓縮機為主。因全封閉壓縮機功率小,價格相對便宜;中型冷庫一般選用半封閉壓縮機為主;大型冷庫選用半封閉壓縮機,在選用時,也可考慮選用氨制冷壓縮機,因為氨制冷壓縮機功率大,并可一機多用,但安裝及管理比較煩瑣。 而在冷庫設計蒸發器的選用時,高溫冷庫以選用冷風機為蒸發器,其特點是降溫速度快,但易造成冷藏品的水分損耗;中、低溫冷庫選用無縫鋼管制作的蒸發排管為主,其特點是恒溫效果好,并能適時蓄冷。 冷庫工程在我們的日常生活中發揮著巨大的作用,特別是對于我們日常需要的蔬菜和水果的冷藏效果特別明顯,因為有了它,我們的生活才能更加的有滋有味。 制冷
各位大俠:現在本論壇關于冷庫制冷系統的討論太少了。敬請大家積極參與!比如冷藏庫、凍結間的除霜問題,看似簡單的問題實際卻比較麻煩。因為,一般的多是手動熱氨(氨系統)沖霜,但操作起來是比較麻煩的。
 第二,冷庫制冷系統的安全保護規范之液位安全保護。為防止氣液分離器、中間冷卻器等設備中液位過高帶來的安全問題或液位過低造成的運行故障,通常應用浮球液位控制器或制冷設備常用的液位自控裝置對這些設備的液位進行自動控制。
冷庫制冷系統發生了故障,一般不可能直接看到故障的部位發生在哪里,也不可能將制冷系統的部件-分解和解剖,只能從外表檢查,找出運行中的反常現象,進行綜合分析。在檢查中一般都通過看、聽、摸來了解系統的運行狀態。當系統的運行壓力溫度超出正常范圍時,除了室內、外環境溫度惡化外,否則必存在問題,這是判斷故障根源的重要依據。 制冷系統壓力和溫度的檢測
冷庫中制冷系統是通過利用外界能量使熱量從溫度較低的物質(或環境)轉移到溫度較高的物質(或環境)的系統。在實際運行過程中經常會遇到各種突發狀況,這時候就需要我們臨危不亂,通過自己的經驗做出正確有效的處理措施,以防造成不必要的損失。 冷庫制冷系統在正常運行中,若出現突然停電情況,首先應立即迅速關閉系統中的供液閥,停止向蒸發器供液,避免在恢復供電而重新起動壓縮機時,造成“液擊”故障。接著應迅速關閉壓縮機的吸、排氣閥。 冷庫制冷系統恢復供電以后,可先保持供液閥為關閉狀態,按正常程序起動壓縮機,待蒸發壓力下降到一定值時(略低于正常運行工況下的蒸發壓力),可再打開供液閥,使小型冷庫制冷系統恢復正常運行。 中小型冷庫制冷系統在正常運行時,因某種原因突然造成冷卻水供應中斷時,應首先切斷壓縮機電動機的電源,停止壓縮機的運行。以避免高溫高壓狀態的制冷劑蒸汽得不到冷卻,而使系統管道或閥門出現爆裂事故。之后關閉供液閥、壓縮機的吸、排氣閥,然后再按正常停機程序關閉各種設備。 在中小型冷庫制冷系統冷卻水恢復供應以后,可先保
知識點:復疊式制冷系統
制冷系統原理相關軟件Solkane7_03
(1)冷凝器的操作1)制冷系統運行時,冷凝器除放油閥和放空氣閥關閉外,其余各閥均應開啟。2)水冷式冷凝器的冷凝壓力最高不應超過1.5MPa,否則應查明原因并及時排除。壓縮機全部停機15min后,才可停止向冷凝器供水。冬季長時間停止工作時應將存水放凈,以免凍壞設備。3)經常檢查冷卻水的溫度和水量,冷卻水進出口的溫差約為2-4記,一般冷凝溫度比冷卻水出水溫度高3-5℃。4)冷凝器管壁上的污垢要定期清除污垢厚度不得超過1mm,一般每年清除一次。5)應每月檢查冷凝器的出水是否有氨,如水中有氨則遇酚酞會變紅。氟用冷凝器有滲漏現象時會出現油污。應及時發現冷凝器的泄漏,以便及時檢修。6)立式殼管式冷凝器分水器的放置應適當,水沿管道內壁應均勻分布,水量要充足。7)臥式殼管式冷凝器的冷卻水應下迸上出,運行時冷卻水不得中斷。8)蒸發式冷凝器運行時,應先起動排風機及循環水泵,再開啟迸氣閥和出液閥。噴水嘴應暢通,噴水要均勻,每年要清洗一次水垢。9)風冷式冷凝器應經常用壓縮空氣清