您好,對于單層壓型鋼板做成的墻板(墻面有通窗), (1)認定為非自承重墻板?可不可以按照雙向受彎來驗算強度;然后外側墻面板,內側布拉條來消除彎扭雙力距B;然后墻面板阻擋檁條外側失穩,內側拉條阻擋內側失穩?(而不需要在靠近墻板的一側設置拉條) (2)墻板采用厚度為0.6mm的壓型鋼板,小于0.66mm,可不可以認為能夠阻止墻梁外側翼緣的扭轉和失穩? (3)墻梁在風吸力作用下的穩定性,是按照6.3.7-2計算,還是按照附錄E來計算(假設壓型鋼板厚度為0.6mm,小于0.6mm)?
1. 風荷載標準值 按《建筑結構荷載規范》(GB50009-2001)式(7.1.1-2) (9-51)式中 ——高度z處的振風系數; ——風荷載體型系數; ——風壓高度變化系數; ——基本風壓(kN/㎡)這里必須指出,“荷載規范”(GB50009-2001)與“荷載規范”(GBJ 9-87)有三點不同:(1)01版明確了檁條、墻梁一類的維護構件應以振風系數 87版式(6.1.1)中的風振系數 ;(2)給出了屋面維護構件的局部風壓體型系數;(3)明確了建筑物內外表面應組合的不同體型系數,無疑更趨向科學合理。例如:某房屋高10m,基本風壓 =0.5KN/㎡,地面粗糙度類別為B類,試求該封閉式建筑屋面檁條的風荷載標準值 。式(9-51)中,按“荷載規范”(GB50009-2001)表7.5.1,得 =1.78;按表7.2.1, =1.0;按第7.3.3條得屋面周邊檁條的 =-2.2-0.2=-2.4,于是 =1.78×(-2.4)×0.5=-2.14KN/㎡≥0.5KN/
一般的簡支檁條計算時候什么情況下才算是“構造上保證下翼緣風吸力作用的穩定性”拉條的作用是能約束檁條上翼緣但是我的想法檁條下翼緣連接在梁上面下翼緣應該也是穩定的能不能用6.3.72公式計算選能約束上下翼緣?
1.對于風荷載大的地區,中間跨檁條和邊跨檁條的計算結果往往相差比較大,大家一般會分開取嗎?我見過圖紙端跨過來一跨,也就是第二跨的檁條截面也跟中間跨取的不一樣,按道理第二跨也算中間跨吧。2.對于風吸力內翼緣的穩定超限大家是怎么考慮的,是單純的加截面呢還是采取相應構造措施,如果是構造措施是怎么做的呢,雙層拉條施工比較麻煩,往往受到疑義;對于增加一道拉條這種做法大家是怎么看的呢,因為穩定是風荷載和恒載共同參與計算的,加一道拉條是可以減小計算長度的;有人建議單純的把拉條設在中間,認為這樣能有效約束失穩,大家怎么看3.對于墻梁的話,如果窗戶比較高,需不需要加強墻梁呢,窗戶作用的話是否應該計算雙向受彎,還是單純的把窗戶也當成墻板,而且窗戶貌似能有效阻止墻梁的失穩,是不是可以按壓彎構件計算歡迎大家指教,謝謝
Z型檁條搭界長度怎么計算?
鋼結構計算小程序,可以計算檁條。
★ 檁條的截面形式★ 實腹式檁條的截面形式● 實腹式冷彎薄壁型鋼截面在工程中的應用很普遍。其中,卷邊槽鋼(亦稱C形鋼)檁條適用于屋面坡度i≤1/3的情況。● 直邊和斜卷邊z形檁條適用于屋面坡度i>1/3的情況。斜卷邊Z形鋼存放時可疊層堆放,占地少。做成連續梁檁條時,構造上也很簡單★ 檁條的荷載和荷載組合● 1.2×永久荷載 1.4× ** x{屋面均布活荷載,雪荷載};● 1.2×永久荷載 1.4×施工檢修集中荷載換算值。當需考慮風吸力對屋面壓型鋼板的受力影響時,還應進行下式的荷載組合:● 1.0×永久荷載 1.4×風吸力荷載。★ 檁條的內力分析● 設置在剛架斜梁上的檁條在垂直于地
07.11.13版本發行程序中,對話框動態庫與計算程序稍有點不一致,選擇反復重新計算時可能出現識別為C形截面問題,每直接進入程序計算沒有問題(自定義截面也沒有問題)。 經與PKPM公司聯系,發了補丁給我們。附件中為連續檁條計算更新程序,請解壓后覆蓋STS目錄同名文件。
★ 檁條的截面形式 ★ 實腹式檁條的截面形式 ● 實腹式冷彎薄壁型鋼截面在工程中的應用很普遍。其中,卷邊槽鋼(亦稱C形鋼)檁條適用于屋面坡度i≤1/3的情況。 ● 直邊和斜卷邊z形檁條適用于屋面坡度i>1/3的情況。斜卷邊Z形鋼存放時可疊層堆放,占地少。做成
一個門剛,屋面邊緣帶寬帶為1米,有根檁條正好在距邊緣1米的位置上,請問計算檁條風吸力的時候,依據門剛規范,如果按照邊緣帶取,計算不能通過,那么體形系數是按邊緣帶取,還是按中間區取值,請教高手給予解答,謝謝,最好能給出具體的條文說明。
如圖,如題。
跨度7.5,風荷0.7,活荷載0.5,恒荷載0.3在這些條件下,要計算不同型號檁條能吊掛風管荷載的大小,集中荷載。STS里的檁條計算沒有添加集中力的地方,連續梁計算中計算結果和檁條計算結果還不一樣求助
沈祖炎98年的文章(檁條計算)
我們軟件關于檁條在風吸力作用下的穩定計算參照的是《門式剛架輕型房屋鋼結構技術規程》(CECS 102:2002)附錄E。當屋面能阻止檁條上翼緣側向位移和扭轉時,在風吸力作用下檁條下翼緣的受壓穩定性可按下列公式驗算: (一根拉條) (二根拉條) (C型檁條) (Z型檁條) (一根拉條) (二根拉條) 或 ,且 我們軟件是完全按照這些公式來進行計算的,您發過來的計算書我們也已經校核過了,計算結果是正確的,用一道拉條計算能通過而用2道確實不能通過。
檁條重量表格
★ 檁條的截面形式
請問PKPM工具箱計算連續屋面檁條時,如果勾選執行建筑結構可靠性設計統一標準,發現驗算風吸力時系統選用的組合不對。請問怎么解決呢?謝謝!
室內隔墻用PKPM計算墻面檁條時,是用簡支梁計算,還是在簡支墻梁中將基本風壓填0計算?我試了在簡支墻梁中將基本風壓填0計算,計算出的應力太小,感覺不太對
因為管子在放大區域,所以可以直接用Au=|△Uo/△Ui|嗎? 如果不能那么計算,那該怎么計算呀?盼解!!!!!!