北方地區,若遇大雪,輕鋼屋面易坍塌。尤其女兒墻處檐口處積雪最多。問:實際工程中,如何考慮堆積雪荷載的情況?此處檁條在保證截面高度一樣的前提下,如何設計?(雙檁?or改為H檁?)
輕鋼結構檐口檁條變形的控制[1]
想請教各位這個圖片上的檐口叫什么。整個飄出去的是不是叫飛檐?另外兩個圖示的叫什么。請告知,謝謝。
我做了個項目(框架辦公樓),業主要求做了好幾處的造型,其中屋面存在弧形挑梁,墻面存在弧形夾層梁,因此墻面檁條和屋面檁條也出現需要做成弧形,而加工工廠方面條件有限,幾根特殊的異形檁條提議處理有2:第一采用黑皮檁條加工(原定鍍鋅檁條),然后加工后上漆;第二采用槽鋼代替檁條。請教遇到過這些問題的高手們如何處理好這類問題呢??謝謝先!
門剛上規定檁條一般設成簡支型的,也可設置成連續的。但是連續的檁條的搭接長度要廠家實驗確定。那位大俠有這方面的經驗。多多指教。
已經建成廠房,甲方要求將原有陽光板改為采光通風器,柱距邊跨7.5m,中跨7m,6,不等,檁條為Z220X75X20X2.2,玻璃絲綿復合板,咬口外板,打釘內板,風載0.55,雪載0.65,考慮雪載加倍,一類分區,請問如何加固?謝謝各位大俠
屋面坡度7.13度,檁條跨度是6米,在中間設置一道拉條,檁距1.5m,鋼材是235的?;钶d0.35km/m2。檁條自重0.05km/m2壓型鋼板0.30km/m2用1KN的檢修荷載計算,為什么強度老是達不到要求?還有檢修荷載必須得算嘛?
您好,對于單層壓型鋼板做成的墻板(墻面有通窗), (1)認定為非自承重墻板?可不可以按照雙向受彎來驗算強度;然后外側墻面板,內側布拉條來消除彎扭雙力距B;然后墻面板阻擋檁條外側失穩,內側拉條阻擋內側失穩?(而不需要在靠近墻板的一側設置拉條) (2)墻板采用厚度為0.6mm的壓型鋼板,小于0.66mm,可不可以認為能夠阻止墻梁外側翼緣的扭轉和失穩? (3)墻梁在風吸力作用下的穩定性,是按照6.3.7-2計算,還是按照附錄E來計算(假設壓型鋼板厚度為0.6mm,小于0.6mm)?
現場安裝檁條的時候方向裝反了,看了一篇論文——《Z形冷彎薄壁型鋼檁條設計中的方向性》,想問下,有哪位同仁遇到過,怎么處理的,還有其他的論文或者論證么?
問題補充:檐口陽角配筋怎么用單構件輸入?這地方說的內伸墻內1000,有外伸嗎?單構件輸入的時候長度時多少呢?最后有截圖,謝謝!
1. 風荷載標準值 按《建筑結構荷載規范》(GB50009-2001)式(7.1.1-2) (9-51)式中 ——高度z處的振風系數; ——風荷載體型系數; ——風壓高度變化系數; ——基本風壓(kN/㎡)這里必須指出,“荷載規范”(GB50009-2001)與“荷載規范”(GBJ 9-87)有三點不同:(1)01版明確了檁條、墻梁一類的維護構件應以振風系數 87版式(6.1.1)中的風振系數 ;(2)給出了屋面維護構件的局部風壓體型系數;(3)明確了建筑物內外表面應組合的不同體型系數,無疑更趨向科學合理。例如:某房屋高10m,基本風壓 =0.5KN/㎡,地面粗糙度類別為B類,試求該封閉式建筑屋面檁條的風荷載標準值 。式(9-51)中,按“荷載規范”(GB50009-2001)表7.5.1,得 =1.78;按表7.2.1, =1.0;按第7.3.3條得屋面周邊檁條的 =-2.2-0.2=-2.4,于是 =1.78×(-2.4)×0.5=-2.14KN/㎡≥0.5KN/
一般的簡支檁條計算時候什么情況下才算是“構造上保證下翼緣風吸力作用的穩定性”拉條的作用是能約束檁條上翼緣但是我的想法檁條下翼緣連接在梁上面下翼緣應該也是穩定的能不能用6.3.72公式計算選能約束上下翼緣?
來源:土木吧,作者:李國勝 如有侵權,請聯系刪除 0 引 言 門式剛架輕型房屋鋼結構(簡稱門式剛架)是指承重結構采用變截面或等截面實腹剛架,圍護系統采用輕型鋼屋面和輕型外墻的單層房屋,在廠房建筑中應用非常廣泛。其中檁條和墻梁的設計較復雜,涉及到屋面板和墻板的約束問題,拉條設置問題,角區、邊
(1)在什么時候需要設置雙層拉條,拉條的設置是為了抵抗翼緣的受壓。當有風吸力時需要考慮雙層拉條,但是有沒有一個范圍,蔽日風吸力達到多少的時候?或者說只要穩定性計算通過,有風吸力也可以不用在下翼緣設置拉條?(2)另外,在用TST計算檁條的時候,結果文件中有一項為檁條能承受的最大的軸向力的設計值,需要考慮嗎?有時候為0,這個是怎么考慮的?(3)撐桿也是設置在1/3的檁條高度處嗎?(4)采用雙層拉條的話,撐桿、斜拉條也都是雙層的嗎?
剛接觸鋼結構,不明白為什么檁條回口向下剛度大,想象一下還能想象出來,但是老是不能找到有利的解釋,請知道的人不吝賜教,謝謝!
鋼結構設計中,什么時候用鍍鋅檁條?什么時候不用鍍鋅檁條?檁條進行鍍鋅主要是從防腐蝕考慮的,現在規范中也沒有要求必須用鍍鋅檁條,用不用鍍鋅檁條是不是從鋼結構所處的環境是不是有侵蝕性考慮的?希望高手能夠給與解答!
檁條設置在梁和柱子接口位置?。還是設置在可以在網外邊靠點?墻檁設置在柱頂還是往下留點間距?檁條挑出長度?怎么確定!謝謝大家!
一層臨時住房,下面是砌體結構 ,屋面為鋼板。在圈梁上面架設檁條。請問檁條和圈梁應該怎么連接??用自攻螺栓還是其他的方式??
甲方要求,檁托要放在柱子腹板中間,考慮到柱子用H型鋼翼緣板寬度只有125,為了方便安裝,我設計只打一排墻身檁條螺栓使檁條和檁托板固定,檁條伸進檁托板長度為80mm,墻身板為50mm夾芯板,內外封板,我想問下大家這樣設計合不合理
圖紙簡介: 20*20米正放四角錐網架,圖紙詳圖全套。歡迎大家下載,希望對大家有所幫助。 投稿網友: tdjpv2010 上傳時間: 2013-02-20