国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 91SB6-1通風與空調工程2

    傳上來,希望對大家有點幫助。:call:

  • 91SB6-1通風與空調工程3

    傳上來,希望對大家有點幫助。:time:

  • 通風與空調工程調試的要求

    通風與空調工程安裝完畢,施工單位必須進行系統的測定和調整(簡稱調試)。 交工前,施工單位應配合建設單位進行生產負荷的空調系統綜合效能試驗的測定與調整,使其達到室內環境的要求。 1.通風空調工程調試的工藝流程 組織現場調試小組→調試準備及現場勘測→系統調試前的各項檢查→系統的風量和水量測定與調整→通風空調系統設備單機試運轉及調整→樓宇及消防自控系統相關設備檢查→空調及通風單體設備自控調試→空調及通風、防排煙系統自控聯動調試→系統無生產負荷聯合試運轉及調試→資料整理及移交。 2.系統調試前的準備工作內容 編制運轉調試方案并經批準; 組成調試小組; 熟悉、了解空調系統以及相關技術參數、調試方法與手段、各種儀器儀表的使用,以及調試環境等; 對系統的設備進行檢查和試運轉,確認設備的工作狀態正常、工作能力能達到設計要求;配合電氣及自動控制專業工程完成電氣檢查與校核; 所使用的儀器儀表應在檢定周期內,其精度等級及最小分度值應能滿足測定的要求等。 3.系統調試的主要內容

  • 預算問題(通風空調工程)

    我是天津的.我不是學預算的.所以對于很多問題都不明白.我現在要算風閥的安裝費用.應該用哪一項呢.為什么碳鋼調節閥沒有當是安裝的呢.如果用了碳鋼調節閥制作安裝那還用加主材費嗎?

  • 供熱通風與空調工程專業

    本人想要學習供熱通風與空調工程專業,不知從何下手,請各位兄弟姐妹告知學習專業課本的先后安排等。謝謝!請電子郵件告知:[email protected]希望和大家成為好朋友!

  • 通風空調工程各種技術交底!

    非金屬風管制作、安裝,金屬風管制作、安裝,通風機安裝,空調系統調試,風機盤管安裝,管道安裝,管道保溫等。

  • 通風與空調工程安裝禁忌

    通風與空調工程安裝禁忌

  • 安裝通風空調工程綜合指標

    安裝通風空調工程綜合指標

  • 通風與空調分部工程資料的事情

    通風與空調分部工程資料的事情

    我們是裝修單位,只做室內的一部分安裝工程,請問下面的兩個圖片,我都需要做哪些資料的啊

  • 通風空調工程操作要點淺探

    摘要:本文簡要介紹了屬風管制作、硬聚氯乙烯風管的部件制做、空氣處理室制做及安裝、消聲器制做與安裝、除塵器的制作與安裝、通風機安裝、制冷管道安裝、防腐與油漆、制冷管道安裝等操作要點。 一、屬風管制作操作要點1.圓形風管的三通或四通,其夾角宜為15―60度,夾角的允許偏差應小于l度。 2.風管各管段的連接應采用可拆卸的形式,管段的長度宜為1.8―4.0,焊接風管和螺旋風管可適當加長。 3.風管與法蘭連接,如采用翻邊尺寸應為6mm―9mm翻邊應平整,不得有孔洞。二、硬聚氯乙烯風管的部件制做操作要點1.風管水平安裝,水平度的允許偏差每m不應大于3mm,總偏差不應大于20mm。風管垂直安裝;垂直度的允許偏差每m不度大于2mm,總偏差不應大于20mm 2.支吊、托架不應設置在風口,閥門檢視口處,吊架不得直接甩在法蘭上。 3.防火閥安裝方向位置應正確,易熔件應在系統安裝后裝入。 4.各類風口的安裝應平整、位置應正確、轉動部分靈活,

  • 通風與空調工程的組成和施工程序

    一、通風與空調系統的類別通風是采用自然或機械的方式改善室內空氣環境,對室內空氣進行置換、處理,將室內局部或整個房間內污染的空氣排至室外,把新鮮空氣或經過凈化符合衛生標準要求的空氣送入室內。空氣調節是通過空氣處理裝置對空氣進行處理,使室內空氣的濕度、濕度、流速、壓力及潔凈度等滿足生產、生活需求。(一)通風系統的類別(二)空調系統的類別(三)通風與空調系統形式的應用二、通風與空調系統的組成(一)通風系統的組成通風系統的組成一般包括:進氣處理設備,如空氣過濾設備、熱濕處理設備和空氣凈化設備等;送風機或排風機;風道系統,如風管、閥部件、送風口、排風口、排氣罩等;排氣處理設備,如除塵器、有害氣體凈化設備、風帽等。(二)空調系統的組成三、通風與空調工程的施工程序(一)通風與空調工程的施工內容通風與空調工程的施工內容主要包括設備安裝、風管制作與安裝、水管安裝、閥部件的制作與安裝、防腐

  • 【分享】科研大樓通風空調工程

    一、概況 本工程為科研大樓冬季室內施工時的臨時供暖,每層建筑面積約為1850m2,其中公共區域內的建筑面積約為450 m2,辦公區域的建筑面積約為1400 m2;供暖范圍科研大樓5-22層公共區域及辦公區域需要裝修吊頂的部分,同時供暖區域按7層考慮。 根據工程性質及施工現場條件,我司建議采用散熱器做為冬季供暖末端設備,在科研大樓東西兩側新增四根DN100臨時采暖立管輸送冬季供暖熱煤介質,鍋爐房作為臨時供暖熱源。為保證供熱效果和施工方案的可行,必須確保地下室部分所有汽車坡道、核心筒區域通往室外的走道、與室外相通的風亭,以及所有與室外相通的孔洞等處有相應的防凍措施。二、供暖系統方案

  • 91SB6-1(2005)·通風與空調工程

    91SB6-1(2005)·通風與空調工程

  • 通風空調工程安裝質量問題

    通風空調工程安裝質量問題

    1、風管制作與安裝 1.1薄鋼板矩形風管的剛度不夠 1.1.1表現形式風管的大邊上下有不同程度的下沉,兩側面小邊稍向外凸出,有明顯的變形。 1.1.2危害性系統運轉時,風管表面顫動產生噪聲,除造成環境噪聲污染外,還降低風管的使用壽命。 1.1.3產生的原因分析 ①制作風管的鋼板厚度不符合施工及驗收規范的要求; ②咬口的形式選擇不當; ③沒有按照《施工及驗收規范》要求,對于邊長≥630mm或保溫風管≥800mm,其管長在1200mm以上,均應采取加固措施。 1.2薄鋼板矩形風管扭曲、翹角

  • 通風空調工程創優實例賞析

    通風空調工程創優實例賞析

    實例賞析知名地產公司在通風空調工程中的標準化施工做法,我們主要看一看人家在細部做法上的質量控制要點,相信這對于我們提升自己的安裝工程品質上會有所啟發和幫助吧! 成排管道上返彎曲半徑、標高及位置一致,最高處設置排氣閥排氣。金屬保護殼制作工藝精細,搭接順水。

點擊加載更多

通風空調工程

通風空調工程專題,為您提供通風空調工程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與通風空調工程 相關的專業交流討論,更多通風空調工程相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

通風機設計

通風系統

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 屯门区| 秭归县| 临沧市| 三台县| 泾川县| 南溪县| 紫金县| 大英县| 秦安县| 丽水市| 呈贡县| 和平县| 舞阳县| 平阴县| 林口县| 深泽县| 文水县| 镇赉县| 唐海县| 清水县| 衡南县| 平泉县| 灯塔市| 石棉县| 陵川县| 剑河县| 务川| 克东县| 崇州市| 大关县| 庆阳市| 射阳县| 福安市| 常山县| 汉源县| 大竹县| 资源县| 澄迈县| 博野县| 庄浪县| 滦平县|