對三種樁基承載力檢測方法的討論
預制鋼筋砼樁樁身完整性檢測規范推薦采用低應變檢測。但咨詢本地樁基檢測單位,他們說低應變檢測的樁長最好應在30m以內,最長不能超過40m,以目前的低應變檢測設備難以檢測到40m一下的樁基。所以想問一下,各位達人,是這樣的嗎?有個工程,用的是PHC管樁,樁長均在50m以上(樁基在30m位置有一個接頭),按此說法將無法采用低應變檢測,大家遇到這種情況,怎么檢測樁身完整性?
最近在我們工地上檢測的樁基出現許多II類樁,也有10%為不評定樁或III類樁,如果這樣下去,肯定是評不了優良啦,從原材料、配合比、施工方法等方面,你認為如何控制能提高I類樁的比例?
本帖最后由 一介書生第二 于 2014-5-8 22:43 編輯 目前本工程采用旋挖鉆孔灌注樁,地質勘查單位要求鉆孔完成后做持力層檢測,試問國家有沒有規定哪類建筑、哪類樁基需要做持力層檢測?如有請告知規范名稱,謝謝。
假設該工程有300根抗壓樁,但分三種直徑,每種直徑100根,請問按照樁基檢測規范,是取300根的1%,即3根;還是每種直徑都要取3根,即一共要做9根靜載檢測?
隨著建設事業的發展,基樁檢測以有效、安全、可靠的特點得到了廣泛的應用。樁基礎是一種地下成莊的工藝,所以難免會出現斷裂、縮擴頸、混泥土沉渣等缺陷。不同缺陷的不同的程度將會影響基樁的質量。那常見的波形缺陷有哪些呢? 完整樁 實測波形一般為自由振動衰減,速度傳感器實測波形規則。對于摩擦樁,樁底反射明顯,易于讀取反射波到達時間,樁身混凝土平均波速較高。對于嵌入基巖的端承樁,由于聲抗相近,在樁較長時,樁底不易辨別。如果端承樁實測波形有明顯反射,在排除了高阻抗的情況下,就要懷疑樁尖有沉渣。 裂縫類缺陷
樁基檢測,貫穿在施工前、施工中、施工后三個階段,分別檢測: 施工前:①單樁極限承載力 <
本人正在從事這方面的研究,但是由于沒有參加過工作,現在還在學習,所以沒有工程實際資料。請問那位大俠可以提過一點,我給你道謝了
采用超星瀏覽器閱讀的新版樁基工程檢測手冊,把下述閱覽器解壓后安裝即可!
樁基低應變及高應變檢測規范
港口工程樁基動力檢測規程 .pdf
一、前言 在地貌形態上屬低山丘陵區,沖溝、河流發育,因而建筑物基礎多位于斜坡上或沖溝內。位于斜坡上的建筑物其地基為半挖半填形式,在回填土部分采用挖孔樁基礎。位于沖溝內的建筑物一般均采用挖孔樁基礎。 在挖孔樁基礎的監理過程中,不論施工人員,還是監理人員,經常提出相同的問題:挖孔樁樁底達到設計標高后,取多少個巖樣進行力學性能試驗?樁身砼試塊取多少組?樁身砼質量抽查(動測)多少組?是否進行單樁豎向承載力檢測?等等。本文對挖孔樁基礎施工及驗收中的幾個問題從勘察、設計、施工質量驗收幾個方面進行了系統的分析,重點討論了規范中的技術要求。文中所引用的規范條文(楷體字)為國家現行勘察、設計、施工質量驗收規范中的原條文(或條文說明),監理人員可根據工程的具體情況直接引用。 二、挖孔樁基底巖樣取樣數量的確定 挖孔樁樁底達到設計標高后究竟取多少組巖樣進行力學性能試驗,現行的樁基規范、質量驗收規范中沒有明確的、定量的規定。但設計規范中的規定較明確,且為強制性條文。勘察規范對每一土(巖)層取樣的數量也有具體要求。各規范的具體要求如下:1.《建筑地基基礎
樁基檢測
《港口工程樁基動力檢測規程》
樁基礎工程(設計_施工_檢測)
作 者:趙明華編 出 版 社:人民交通出版社 出版日期:2000-01 ISBN:711403499 版 次:1 包 裝:平裝 開 本:16開 頁 數:191頁
網上收集的樁基檢測圖片及資料
高層建筑 1.2m直徑鉆孔灌注樁 412根 豎向承載力特征值不低于6500kn 做樁基承載力和完整性檢測 求問什么方案比較好 大概需要多少費用 工期多少?謝謝