安全閥,也叫保險閥,它主要分為彈簧式、杠桿式、脈沖式、靜重式等。 (1)彈簧式安全閥是最常見的一種。其工作原理是,通過彈簧的彈力抵壓閥瓣,使之與閥座密封面密合。當介質壓力高于彈策的彈性力時,彈簧被壓縮,介質自行排出,當介質壓力降到與彈簧的彈性力相等時,密封面又重新開始密合。從而防止設備或管路的超壓危險,保證安全生產寧波閥門管件。 (2)杠桿式安全閥是較早使用的一種。其工作原理是,通過杠桿上的重錘來平衡閥瓣的壓力。其優點是容易調整壓力范圍,不怕介質的熱影響,但靈敏度稍差。 (3)脈沖式安全閥由一個主閥與一個輔閥配合動作,通過輔閥的脈沖作用帶動主閥的啟閉。它的缺點是結構復雜,只有在管徑很大的情況下才能采用。 (4)靜重式安全閥是最原始的一種,它是依靠鐵餅、鐵塊的重量調節對閥瓣的壓力的。其結構雖然簡單,但笨重原始,靈敏度低,受工作環境的限制,現已很少使用。
我查閱了《制冷壓力容器》中有安全閥的選型計算方法,首先是不是這國標里的公式的單位有誤?公式上D和L的單位都是mm,但結果求出來的直徑d會達到幾米以上,這不合理,不過D和L的單位按m,計算出來的直徑d只有幾毫米,然后我看一些壓力容器的廠家安全閥口徑都會比我計算出的口徑大很多,是因為他們為了方便生產,選用大很多的,還是說這個方法不合理?求教
做到分汽缸,是否一定要把安全閥給畫上去呢?計算安全閥的方法是否同普通安全閥的計算呢?按照陸耀慶的手冊來看,都是按照熱量來選擇閥門,我的分汽缸是6公斤的飽和蒸汽50T/H的流量要先計算熱量是否按照公式:G=3.6Q/(i蒸汽-i凝結水)來倒推Q=G*(i蒸汽-i凝結水)/3.6本人到網上搜索了關于焓值,6公斤的蒸汽i=2757,凝結水焓i=675,結果計算要28900Kw這個數據基本沒有型號可選,我感覺我計算錯了求高人指導
是這么一個工況:流量7t/h,靜壓3.5-4.0MPa,動壓2.5-3.0Mpa,基本上是清水,水溫20度左右。需要:減壓至0.5Mpa左右,出口壓力波動小于5%y型過濾器是否需要?減壓閥及安全閥應該怎末選型?如何配置有什么好點的牌子?最好不銹鋼閥體
是這么一個工況:流量7t/h,靜壓3.5-4.0MPa,動壓2.5-3.0Mpa,基本上是清水,水溫20度左右。需要:減壓至0.5Mpa左右,出口壓力波動小于5%y型過濾器是否需要?減壓閥及安全閥應該怎末選型?如何配置有什么好點的牌子?最好不銹鋼閥體
彈簧式安全閥拆1
我發現有的換熱系統中,在集水器出水總管與補水泵定壓點之間設置了一處安全閥,不知其在系統中的具體作用和如何確定其開啟壓力.請各位前輩給俺直到一下,謝謝.
JBT 2203-2013 彈簧直接載荷式安全閥 結構長度
一、檢查使用條件 1、附著式升降腳手架的使用具有較大的危險性,所以應該有足夠的安全保障,必須使用有生產附著式升降腳手架資質和安全生產許可的廠家生產的產品。 (1)、所購買或租用的附著式升降腳手架,必須具有經住建部組織鑒定并發放生產和使用證,同時鑒定書所鑒定的型號必須與使用的產品型號一致,否則嚴禁使用。 (2)、不得使用無資質的附著式升降腳手架工程專業施工隊伍(安裝、升降、拆除)承包施工。同時不得越級使用承擔爬架工程任務。使用整體提升腳手架的工程項目,必須向當地建筑安全監督管理機構登記備案,并接受監督檢查。 2、使用附著式升降腳手架必須按規定編制專項施工方案,根據住建部建質[2009]87號文和西安市建質發[2009]25號文件規定,附著式升降腳手架專項施工方案,必須經過專家論證。 3、專項施工方案必須由專業施工承包方編寫,項目施工負責人審核,經總包的上級技術部門或總工審批后,提請專家論證,并根據專家論證意見進一步完善方案后,重新報企業技術負責人審批、總監批準后方可施工。 4、由于這種腳手架的操作工藝的特殊性,編制專項
齒輪油泵有帶閥門和不帶閥門兩種,本文章介紹佩帶閥門的安裝流程,在安裝之前,先明確一下安全閥的作用。安全閥所起到來的作用是高壓齒輪油泵安全閥的主要作用是防止高壓齒輪泵出口管路堵塞或齒輪泵出口壓力過高而引起齒輪泵電機燒毀或損壞管路設備。齒輪泵上面的安全閥的類型容積式齒輪泵用安全閥有彈簧式安全閥和一次動作安全閥兩種形式。在標準情況下,安全閥的全回流壓力是額定壓力的1.5倍,如需要的壓力比較低,可按以下幾種方法進行調整:1、旋下蓋形螺母,并旋松調整螺母2、將調整螺釘逆時針方向旋轉,然后將派出管道上控制閥逐漸關閉,關閉回放壓力是否符合所需要的壓力。一次調整達不到要求,則需調整幾次,便可達到。3、調整好后,需將調整螺母擰緊,然后將蓋形螺母旋緊。高壓齒輪泵安全閥的安裝和維護應注意以下事項:各種安全閥都應垂直安裝;安全閥出口處應無阻力,避免產生受壓現象;安全閥在安裝前應專門測試,并檢查其密封性;對使用中的高壓齒輪泵安全閥應作定期檢查。
請教大家一個問題:首先,自我說明下,我是搞中央空調施工的。回歸正題:在鍋爐房空調水系統補水泵處安裝了安全閥(設計院圖紙上有);但是在高區板式換熱器一側的補水水泵處(水壓一般不超過1MP),設計院沒有設計安全閥,而甲方讓我們按照鍋爐房那樣子安裝安全閥。請問有沒有必要呢?謝謝!
本帖最后由 君臨天下 于 2013-6-20 15:28 編輯 32層(96M)高的高層,DN100的消火栓管道DN65的安全閥可以嗎?消火栓泵是40L/S.
工業鍋爐產品分兩種,一是蒸汔,用于發電,或是供汔,比如化肥廠可用蒸汔汔化,以煤為原料,合成化肥,這就是典型的工業鍋爐, 工業鍋爐還是以燃煤占大多數,燃汽的一般是余熱鍋爐用于回收廢熱。工業鍋爐常見的是循環流化床鍋爐 工業鍋爐是重要的熱能動力設備,我國是當今世界鍋爐生產和使用最多的國家。中國制造業是在新中國成立后建立和發展起來的。 工業鍋爐安全閥的選型方法 目前我國工業鍋爐房中常用的鍋爐安全閥有:杠桿式、彈簧式、靜重式、脈沖式和復合式多種。 一.杠桿式鍋爐安全閥 杠桿式安全閥又分為單杠桿式和雙杠桿式兩種。由于它們是通過杠桿和重錘的重力矩作用到閥芯上,用來平衡蒸汽(水)壓力又稱為重錘式安全閥。 杠桿式(重錘式)安全閥主要由閥芯、閥座、杠桿、重錘、限位裝置等組成。它是用重錘的重量,通過杠桿把閥芯壓在閥座上,移動重錘的位置來改變重力矩的大小,以調整安全閥的開啟壓力。當鍋爐壓力超過重錘作用在閥芯上部的壓力時,閥芯被頂起離開閥座,蒸汽排出。到鍋爐壓力低于重錘作用在閥芯上部的壓力時,閥芯降落,鍋爐停止排汽。 這種安全閥結構簡單、
目前我國工業鍋爐房中常用的鍋爐安全閥有:彈簧式、杠桿式、脈沖式、靜重式和復合式多種。 5種工業鍋爐安全閥的選型 一.彈簧式鍋爐安全閥 彈簧式安全閥主要由閥芯、閥座、閥桿、彈簧、調整螺釘等組成。這種安全閥主要利用彈簧彈力,把閥芯壓在閥座上。當鍋爐壓力超過彈簧作用在閥芯上部的壓力時,閥芯與閥桿被頂起,蒸汽排出;當鍋爐壓力低于彈簧作用在閥芯上部的壓力時,閥芯降落壓在閥座上,鍋爐停止排汽。閥芯與閥座接觸面為錐面,閥芯四周邊緣有少許伸出。當蒸汽頂開閥芯后,閥芯的邊緣也受汽壓作用,使整個作用面積突然增加,安全閥頓時開啟;當降力降低后,由于蒸汽作用力突然減小,使閥芯一次閉合,防止閥芯反復跳動。 彈簧式安全閥的主要參數是開啟壓力和排汽能力,而排汽能力取決于閥座的口徑和閥芯的提升高度。由于提升高度的不同,又可分為微啟式、中啟式和全啟式安全閥三種。 彈簧式安全閥結構緊湊,體積小、輕便;嚴密性好,且調整方便,經得起振動,很少有泄漏的現象。因此,靈敏可靠。它適用范圍最廣,是最常用的一種。 二.杠桿式鍋爐安全閥 杠桿式安全閥又
安全閥的壓力調整和操作規程
導軌式升降平臺是用于高空作業的升降設備,可跨越障礙進行高空作業,平臺升降到任何位置時,均可邊行走邊作業,結構緊湊,轉向靈活,導軌式升降機的運用很靈活。其地盤的寬度可保證設備進入狹窄的通道及擁擠的工作區域。備用動力裝置,可操作工作平臺復位,方便的運輸方式,可被牽引到任何地方。 除電氣專業人員外,任何人不得隨意拆裝電器,以防觸電或誤接。導軌式升降平臺工作時,應防止手、足和衣服受到擠壓。升降平臺升起后,如須停留一段時間,或需要進入工作臺下面檢修時,必須用撐桿將升降平臺支住,以防止工作臺突然落下傷人。 不得任意調整溢流閥。液壓系統中的液壓元件,都是在規定的壓力下工作的。在壓力過大而溢流閥仍然不開啟的狀況下,工作臺可能會突然降落,使人、機、物都會受到損傷。升降平臺廠家認為,拆卸液壓系統任何部位之前,必須首先卸壓,以免壓力油
這是我收集的安全閥選用的資料,希望能對各位有幫助!
安全閥的功能及工作原理介紹 安全閥是一種由進口靜壓開啟的自動泄壓防護裝置,它是壓力容器最為重要的安全附件之一,它的功能是:當容器內壓力超過某一定值時,依靠介質自身的壓力自動開啟閥門,迅速排出一定數量的介質。當容器內的壓力降到允許值時,閥又自動關閉,使容器內壓力始終低于允許壓力的上限,自動防止因超壓而可能出現的事故,所以安全閥又被稱為壓力容器的最終保護裝置。液化石油氣儲罐的安全閥為彈簧式安全閥,其工作原理是:彈簧力大于介質作用于閥芯的正常壓力(事先選定的壓力值),閥芯處于關閉狀態,當罐內介質壓力超過允許壓力時,彈簧受到壓縮,使閥芯離開閥座,閥門自動開啟,介質從中泄出、減壓;當壓力回到正常值時,彈簧壓力又將閥芯推向閥座,閥門自動關閉。
有一種情況:當別人誤打開消火栓箱內的消防泵啟動按鈕,此時消防泵啟動,而實際消火栓系統不出水,(且無人發現會),消防泵不停的運行,導致消防管網升壓,而破壞管道。