管道支架安裝標準230708工程結構施工完畢后,系統管道安裝完畢后的第一步任務就是管道支架的制作安裝,作為對管道固定和承重作用至關重要的支、托、吊架,有些項目部在施工中卻往往因為對它們的重要性認識不足,因存在僥幸
請問同行專家:球墨管采用橡膠圈接口,在三通,彎頭等變坡處均要設立支墩,而國標中沒有柔性接口的管道支墩標準圖,該如何選用.另外,目前管道支墩是不是只有砼支墩,有沒有新的方法.
最近在工地上看到供熱管道的安裝過程中,管道用焊口連接地方的保溫是用的聚氨酯保溫,這種方法簡單但是在管道開口的地方或者有比較大的彎頭的地方,這種方法就比較難以達到理想的保溫效果。請問有很好的辦法嗎?
是一本管件的開發及生產的標準
管道施工組織設計
管道及設備防腐工藝標準.zip
收錄于話題
關于管道支吊架標準的思考
鋼鐵企業 氧氣、氮氣、氬氣管道希望大家多提寶貴意見!
制冷管道保溫工藝標準.pdf
在同一張圖紙上畫兩個管道布置圖,兩個圖按同一個比例尺畫在一張圖紙上,下面那個圖會與圖紙右下角的會簽欄沖突;可不可以這樣搞:①兩個按不同的比例尺完整地畫在同一張圖紙上;②兩個按相同比例尺畫,但第二個會與會簽欄沖突的圖在管道中間畫折斷符號(如圖所示);兩張圖的下面都在表里寫實際管長
大家好,我為什么要發這個討論。是因為我發現現在市場上很多廠家都宣傳好的塑料管道都是砸不壞的。我覺得很可笑,這個明顯就是在誤導消費者!!很多人都不知道其實PPR不分冷熱水管!PPR就是熱水管,同時它也能應用在冷水管道上。而市場上冷水管大多為PPB,其實PPB本來就是用于冷水管道的,PPB的特點是脆性不明顯,韌性要明顯好于PPR,也就是熱水管。PPB用榔頭砸好了,就算是砸扁也不會破裂。有些廠家就是看到這一點,把PPB冒充PPR,也就是說把冷水管充當熱水管賣,還信誓旦旦的說“我們的管道是經得起檢驗的,榔頭砸也砸不壞!” 呵呵 沒錯,PPR熱水管韌性比較差,一般一榔頭下去,就破裂了。老百姓不明就里就覺得,哎呀 整個管子不行,還是去買砸不壞的吧。但我不禁要反問一下,我們買這些塑料管是拿回家天天砸的嗎???我們為什么要去砸它呢?如果要選砸不爛的那還不如去買已經被淘汰的鍍鋅管好了,不是么? 在這里有必要說明一下冷水管和熱水管的區別和各自性能。PPB能提高材料的韌性,PPR/PPB體系的沖擊強度隨PPB用量的增加而增加。PPB適用于50度以下的工作環境,而PPR能夠滿足在75度以下
很完整的,希望大家有用
本帖最后由 奶瓶仔 于 2013-5-13 14:00 編輯 和大家分享一下管道布置圖制圖標準及畫法!1、管道布置圖概念管道布置圖是在設備布置圖的基礎上畫出管道、閥門及控制點,表示出廠房內外管道之間的連接、走向和位置以及閥門、儀表控制
圖紙簡介: 本圖為常用各類管道滑動、固定支架標準圖,圖紙包括設計說明、不同的曲面槽滑動支座 、丁字托滑動支座 、水平管道固定支架支座、直埋式內固定支座。 投稿網友: kuaileziji 上傳時間: 2009-02-06
給水排水管道工程施工及驗收規范(GB50268-97)和工業金屬管道工程施工及驗收規范(GB50235-97)都有管道試壓相關規定和標準,哪個更合適?