国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于管道打壓試驗的請教

    大家好!我又來提問了!因為在這里總是能找到滿意的答案!希望大家能夠多多的幫助我!謝謝我想請問大家,關于供水管道的打壓試驗,標準上說的工作壓力的1.5倍,這個1.5倍是怎么算的呢?比如說,我的管道工作壓力是0.3MPa,那么試驗壓力是4.5MPa還是7.5MPa?是3.5直接乘以1.5么?我想的是,如果你有10元錢,我的錢是你的一倍,那么我不是有20元么?難道我還是10元?再就是長距離的市政管網,如果消防單獨打壓,勢必要影響工期,使道路無法鋪設,有沒有什么好的解決辦法?

  • 關于無壓管道的閉水試驗問題

    《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB50268-20088  條文9.1.11(強條)污水、雨污水合流管道及濕陷土、膨脹土、流砂地區的雨水管道,必須經嚴密性試驗合格后方可投入運行。這句話是不是意味著符合要求的管道都必須全數按規定進行嚴密性試驗?請大神指點一下!

  • 關于消防管道的材質、試驗壓力

    關于消防(含噴淋系統,設置泵房)管道,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料給水管或者鋼網復合塑料管(假設該塑料管工作壓力滿足要求)?我知道室內是不可以。2/消防管道的工作壓力是如何確定出來的?3/比如消防管的工作壓力為1.2MPa,試驗壓力則加0.4=1.6MPa,請問,如果采用塑料管或者別的管材,管材的工作壓力必須大于多少?

  • 水管打壓標準以及試驗步驟

     家裝階段驗收中,水電施工的驗收通常是業主最關心的,因為這個是最主要的隱蔽工程,要么埋在地下,要么嵌入墻體,要么懸在吊頂內,萬一發生問題維修是極其麻煩的事,特別是水管漏水。所以水電工程做好后,一定得進行水管打壓實驗。介紹水管打壓之前,先來講解一下相關專業名詞,對此不敏感的朋友可以直接跳過此部分。我們讀過初中物理都知道壓強這個詞,物體所受壓力的大小與受力面積之比叫做壓強,壓強的單位是Pa,中文稱帕斯卡簡稱帕,(1帕斯卡=1牛頓/平方米),因此壓力和壓強是兩個截然不同的概念:壓力是支持面上所受到的并垂直于支持面的作用力,跟支持面面積、受力面積大小無關。壓強是物體單位面積受到的壓力,跟受力面積和壓力大小有關。要知道,水管工程在整個家裝過程中十分重要,因為這是關系到之后我們搬進去之

  • 關于管道的強度試驗壓力如何確定?

    關于管道的強度試驗壓力如何確定?比如有一幢建筑80m高。地下一層設置消防泵房、水池。其消火栓設計壓力為1.15mPa,噴淋設計壓力為1.2mPa。那么根據《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范 GB50242-2002》4.2.1 室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。《自動噴水滅火系統施工及驗收規范GB50261—2005》6.2.1 當系統設計工作壓力等于或小于1.0MPa時,水壓強度試驗壓力應為設計工作壓力的1.5倍,并不應低于1.4MPa;當系統設計工作壓力大于1.0MPa時,水壓強度試驗壓力應為該工作壓力加0.4MPa。消火栓的強度試驗壓力為1.5*1.15=1.725mPa噴淋的強度試驗壓力1.2+0.4=1.6mPa本工程管道材質可承壓2.5mPa。請問A:這個試驗壓力是指在最低的水泵處要求打壓到上述壓力即可?(此時屋頂管道的壓力則比泵房

  • 如何確定PE管道試驗壓力?

    我們的小區外網管道采用pe100,公稱壓力0.8Mpa,根據規范進行試驗壓力,但是在確定試驗壓力時發生了許多分歧,咨詢了當地質檢站、生產廠家,但是說法均是模糊不清。按照規范《GB50242-2002建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》要求是“4.2.1 室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa“《CJJ101-2004埋地聚乙烯給水管道技術規程》規定是“水壓試驗靜水壓力不應小于管道工作壓力的1.5倍”問題出來了,這個“工作壓力”是指什么?設計工作壓力?管道系統正常工作實際壓力?管道本身的最大工作壓力(額定工作壓力)? 我的理解是根據額定工作壓力。按照mop=PN *f1mop最大工作壓力PN公稱壓力f1 壓力折減系數(根據溫度,20度為1 30度為0.87)那么試驗壓力應為P=1.5PN *f1,在水溫為20度時可以達到1.2M

  • 關于PP-R管道系統試驗壓力

    根據《建筑給水排水即采暖工程施工質量驗收規范》(GBN50242-2002),4.2.1條:室內給水管道的水壓試驗必須復核設計要求。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。《無規共聚聚丙烯(PP-R)給水管安裝》(國標圖集02SS405)總說明中,9.1.1 試驗壓力:冷水管試驗壓力為系統工作壓力的1.5倍,但不得小于0.9MPa。……我有一工程,設計說明中采用冷水管試驗壓力為0.8MPa(工作壓力小于0.4MPa),審圖意見說不符合“DB32/T474-2001建筑給水聚丙烯管道(PP-R)工程技術規程第6.2.2條。”本人手上沒有該技術規程。有沒有同仁能解說下該條文究竟是什么,謝謝。還有,究竟冷水管(PP-R)試驗壓力是多少?

  • 中壓管道系統試驗壓力的確定

    因為《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》只適用于工作壓力不大于1.0MPa的給水系統,所以對于1.6MPa以上的給水系統在設計圖紙未明確的情況下,其試驗壓力應該參照什么規范呢? 請高手賜教!

  • 20170515董工答學員問:市政給水管道打壓試驗帶閥門嗎?

    問:市政給水管道打壓試驗帶閥門嗎?(17SZD229內蒙—屈工) 答:《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB 50268-2008, 9.2.8 水壓試驗前準備工作應符合下列規定: 1 試驗管段所有敞口應封閉,不得有滲漏水現象; 2 試驗管段

  • 分析水壓試驗地暖打壓步驟

    水壓試驗應按下列步驟進行: 1、經分水器緩慢注水,同時將管道內空氣排出。 2、充滿水后,進行水密性檢查。 3、采用手動壓力泵緩慢升壓。 4、升壓至規定試驗力后,停壓,穩壓1h,觀察壓力表看壓力是否掉,判斷有無漏水現象。 5、穩壓1h后,補壓至規定試驗壓力值,15min內的壓力降不超過0.05Mpa無滲漏合格。地面采暖系統未經調試,嚴禁運行使用。調試工作由施工單位在工程使用單位配合下進行。 調試時初次通暖應緩慢升溫,先將水溫控制在25-30℃范圍內運行20小時左右,以后24小時內可使水溫達到正常范圍。

  • 關于管道液壓試驗的管材的許用應力

    有誰能否告訴我,管道液壓試驗時,試驗溫度下管材的許用應力(MPa),設計溫度下管材的許用應力(MPa)。許用應力(MPa)如何得來的?

  • 管道系統打壓用水量的計算

    諸位:請教一個看似簡單,實際很另人頭疼的問題。我們在給某密閉容器水壓試驗時,假設體積為1m3,試驗壓力0.6MPa,應該如何計算用水量呢?是我一時思維轉不過彎,還是真的不太好算呢?唉!求助

  • 關于消防管道設置減壓閥試驗排水問題

    關于消防管道設置減壓閥試驗排水問題

    現在有一疑惑就是消防入戶管道分區用的減壓閥,還有車庫水泵房內分區用的減壓閥用不用設置試驗排水裝置。。如果設置依據哪條呢?

  • 關于消防管道壓力是系統工作壓力還是試驗壓力?

    如題,有一個項目,消火栓系統工作壓力0.9Mpa,系統試驗壓力1.4mpa,審圖人說管道應該按系統試驗壓力1.4Mpa選擇無縫鋼管或加厚鋼管。 在這里聽聽大神的想法,像管道閥門閥件的壓力,是按系統壓力還是試驗壓力呢?另請大神指教,明天跟審圖人溝通該咋說呢?

  • 定額中關于管道壓力試驗的困惑

    給排水、采暖及燃氣工程預算定額中管道安裝部分所列的工序里通常包括水壓試驗是咋會事?在消防及安全防范設備安裝定額中又明確說明那是工序中的一次性水壓試驗。這和定額中單列的管道壓力試驗是不是同一回事?請高人指點!

  • 無壓力管道HDPE管的閉水試驗

    有幾個問題想問一下?1。是否是兩個檢查井一段管做閉水試驗? 2。規范規定小于試驗水頭時,應馬上加水至試驗水頭,但是施工現場如何精確測量?我是在井口邊作一記號,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒補水,但是人的視角有誤差,而且尺子測量也不準,1mm的液面下降怎么測出來? 3。HDPE管的允許滲水量是q=0.0046D這個公式計算嗎? 小弟剛剛作這個閉水試驗,很是疑惑,沒有看過其他高手現場操作,還盼解答。

  • 水管打壓的注意事項以及水管為什么要打壓試驗?

    水管打壓的注意事項 1、要注意的是,水管的打壓試驗要在水管安裝好后的24小時后,才能夠進行,以保證水管測壓的安全及準確性。

  • 兄弟們求助,壓力排水打壓試驗

    兄弟們求助,車庫的壓力排水使用的是焊接鋼管,現在管路已經全部完成,閥組還沒有安裝,現在準備進行壓力試驗,請問壓力排水做打壓試驗時是否需要和閥組一塊進行。

點擊加載更多

管道打壓試驗

管道打壓試驗專題,為您提供管道打壓試驗相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管道打壓試驗 相關的專業交流討論,更多管道打壓試驗相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

管道標準

管道打壓試驗記錄表

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 缙云县| 孙吴县| 汪清县| 高邮市| 阳原县| 通渭县| 灵山县| 安多县| 平原县| 辽阳市| 广宁县| 环江| 磐石市| 五大连池市| 霸州市| 郑州市| 青冈县| 托克逊县| 德昌县| 资源县| 仙游县| 彰武县| 乐亭县| 周口市| 汾西县| 五莲县| 江口县| 肃宁县| 南昌县| 兴仁县| 宁城县| 六安市| 瓮安县| 潞西市| 怀来县| 安康市| 镇远县| 南汇区| 晋宁县| 奉新县| 元谋县|