我剛接觸螺桿機,是大冷的20和16,我不明白壓縮機維修以后油份和油冷里的空氣用什么真空,還有機器上,有一個裝單向閥的油管是什么管起到什么作用,最好有詳細的教材,希望各位前輩多多指教,謝謝啦。
在維護的一批空調系統中,有一臺三石大金螺桿機C7-UWJ2650B5Y出現故障。找有經驗維修螺桿機的師傅幫忙。具體數據:輸出功率2*30KW 額定電流:105A 。運行情況:1#壓縮機電流65A。高壓18KG,低壓5KG。 2#壓縮機電流23A。高壓7KG,低壓7KG。 看樣子2#壓縮機在空轉。此情況已有約半年時間,今天已惡化至按運行開關就故障燈亮起,整機無法運行了。有興趣請電:13322812455(廣州)或[email protected] 謝謝!
特靈RTAA風冷螺桿機維修檢測手冊(英文資料)
開利30XA雷霆系列風冷螺桿機維修手冊
目 錄 機組簡介 第一章 機組安裝 1.1貨運及存放 1.2機組安裝前期準備 1.3機組的吊運及定位 1.4管道連接 1.5 現場冷媒充注 1. 6電氣連接 第二章 機組運轉 2. 1機組運轉前的檢查項目 2.2機組運行 2. 3機組運行控制 2. 4運行管理和停機注意事項 第三章 機組維護保養與故障處理 3.1概述 3.2維護 3.3水質管理 3.4故障處理
YCWS、YEWS 系統1接觸器接線:采用星-三角開式柜降壓啟動,不帶啟動電阻。星-三角啟動可以將前4-10S的啟動電流限制在約33%LRA,在完成三角形連接后(40S),電流升至正常運行水平。
空閑的時候;給大家發幾張螺桿機現場維修的圖片;雙螺桿機組;制冷量985KW;損壞原因就是客戶沒有盡到維護保養;螺桿機供油不足;引起軸承損壞;壓縮機不加載;螺桿嚴重磨損過熱;造成機組損壞;
在常時間使用后,使螺桿機星輪和轉子之間的摩損很嚴重,這就是要更換,目前這個更換有誰做過?主要要注意那些?最好是大金單螺桿的方面更佳.
各位大俠,我單位現在要接收兩臺約克水冷螺桿機,因為機組之前運行的時間已很長,有將近三年的時間,根據以往的記錄,機組沒有換過潤滑油,油過濾器和干燥過濾器等的易耗品,并且連通炮也沒有做過,現在想請教各位大俠,小弟需要了解更換上述易耗品的原因和理由,懇請各位大俠有資料就發給小弟郵箱,小弟受恩感激流涕!郵箱是[email protected]
我在做一個直燃機與螺桿機的對比,怎感覺作得不夠專業,請各位幫忙指正!水冷螺桿式制冷機與吸收式制冷機的特點與比較A、 1 吸收式制冷機的原理與特點20世紀20年代,燃氣開始用于氨-水-氫吸收式制冷設備,開創了這一技術的歷史。到了60年代,歐、美、日等國開始有規模地制造溴化鋰(LiBr)—水和氨—水為工質的大型吸收式制冷機,從而使燃氣空調正式登上了空調制冷技術舞臺。70年代后燃氣空調技術得到了多方面的發展,應用逐漸廣泛。國內90年代初開始大量生產和使用以燃氣為熱源的直燃型溴化鋰吸收式制冷機,目前國內有數十個生產廠家可以生產多種型式的數十種規格上百種型號的以燃氣為熱源的冷熱水機組。B、 2 壓縮式制冷機的原理與特點壓縮式制冷機是最早的制冷解決方案。經過一百多年的發展,經歷了以氨、CO2為制冷劑,至50年代發明氟利昂(F22)作為制冷劑,制冷技術日漸成熟,現在壓縮式制冷機正向著環保、節能的方向發展。而壓縮式制冷在悠久的發展過程中,也分出了眾多的機型與壓縮方式,有活塞式、渦旋式、螺桿式及離心式等眾多壓縮機,廣泛使用于不同冷量的各類場所。壓縮式制冷
各位:現在接手一個螺桿機中央空調工程,甲方說提供蒸汽源,但是不同意上鍋爐,怎么設計冬季制熱的方案? 對鍋爐不了解,希望大家給予指教! 另外如果上鍋爐,可以用冷凍水泵用來循環熱水嗎??
機組進水后低壓報警停機,用萬用表簡單測量對地阻值時發現有一相與地有一個不斷變化阻值,但最終會變為無窮大(其他兩相直接為無窮大)。可是使用氮氣吹過系統后發現三項對地都有阻值了,而且比以前要小只有5M左右,目前沒有采用搖表測,擔心會擊穿線圈,那就真沒救了。 郁悶!請處理過類似現象的同行提示一下:通過抽真空把水處理完畢后絕緣值會回來嗎?我始終不相信這個機頭就這樣完了!
以前的單位用的是武冷1型的機器,配備了加油泵加油,新去的地方沒有加油泵,機器是武冷3型的,那位說一下這個怎么加油,還有這兩種機器的區別
春節休假時,我廠的單機雙級螺桿壓縮機出現“濕沖程”現象。油分已經嚴重結霜,雖經過對油分排液處理,可問題是:“氨液是如何進入到油分中的”,如何預防?如何處理?
約克螺桿機 YSCACAS25CEE 此機組在電腦顯示屏的后面有三個電路板,沒有相序保護器,如遇上斷相或逆相該怎么辦,請高手指教.
此機在上載100%時,低油位后視鏡看不到油,低壓3.7 高壓14 油溫在75度時自已停機. 在上載50%時,低油位后視鏡油滿,低壓4.8 高壓12油溫56度,運行良好.冷凝器已清洗二次,冷卻塔能承受300冷噸制冷量,但此機才100冷噸制冷量.請教高手,怎么處理.