10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
剛在網上搜了下,增加其他廠家的泵可以打開sys文件夾中的pump.dbf文件(http://bbs.co188.com/thread-9118252-1-1.html這個貼有)把一些泵參數,安裝尺寸等輸入即可,在命令窗口輸入“append blank"命令,再在命令窗口外點擊下即可進入編輯模式。但螺桿泵和普通的臥式泵、立式泵不同,所以很多尺寸對應不起來,且外形差異很大,不知有沒有朋友類似操作過,還是需要建立螺桿泵專有的一些模型?在哪些文件上可以操作呢?
有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?
規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,區別是什么?
這兩天單位空調出了故障,把壓縮機拆開一看,發現一螺桿卡缸了,嘗試了錘砸、拉馬拉、邊火燒加熱邊砸等方法都沒有將螺桿拆下來,怎么那么結實啊。請問各位有什么好方法嗎,謝謝了??!
本帖最后由 caobing19820725 于 2013-4-23 20:00 編輯 :(:)求約克YRVRVCT2550C螺桿機組資料?,F(xiàn)金購買。 機組現在出現故障(馬達——相位不對) 希望各位大師傅分解, 機組運行30秒后報故障,電壓正常,電源線沒有動過,我的QQ是854632745 感謝朋友能提供資料。
螺桿機陰陽轉子拔到一部分再也拔不動了,在線等待,該壓縮機為比澤爾螺桿機。
圖紙簡介: 圖紙為各種水泵相關的圖塊。內容較多,除常見的離心泵、潛水泵等,還有風機、熱水泵、螺桿泵等。另外,圖紙還附加了潛水泵的安裝系統圖。 投稿網友: sun981711 上傳時間: 2014-04-17
水泵型號代表水泵的構造特點工作性能和被輸送介質的性質等。由于水泵的品種繁多,規格不一,所以型號也較紊亂,這里只列出一些常見的水泵型號。 BA型泵
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了?
前幾天一臺機組的高壓傳感器出現問題,后來解決了。機組也運行三年了剛好過保,聯系了廠家續簽維保合同每臺年度巡檢維保費用16000元。如有損壞配件價格另算,發給了我一張配件價格表。當時傳感器壞的時候我從網上找了一下同樣的,是他發給我的報價表里面價格的三分之一。機器也運行三年了,準備明年換一下油和濾芯,費用八萬多。一臺機器新的也就三四十萬,算起來平均一年維保費用26000元,10年之后維保的費用超過了新機器的價格。
在上海,一個商場項目,外墻位置改了,導致水泵接合器安裝不能按圖紙施工。有如下幾個問題請加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每個集合器中心間距400MM,每相鄰的2個接頭間距100MM,是不是太近了,共6組并排安裝。2.安裝在玻璃幕墻下,剛把一層的玻璃敲了2塊 如圖,另外面是在玻璃雨棚下。3.與玻璃門的距離只有1米。請教這3點是不是都不符合消防規范,消防驗收能過嗎?
剛做過一個項目,5臺130KW模塊,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,揚程28m),額定電流34.7A,實際運行只有25A,想問運行電流怎么這么低?
150KVA三相移相變壓器(干式),初級380V,次級24組串接后10kv,現有一臺變壓器的鐵心上部2個穿心螺桿打火。鐵心接地正常,穿心螺桿與鐵心絕緣不接地,穿心螺桿也沒有與進線接觸,已生產過30臺都沒問題,請教各位老師,謝謝
手上一個項目高度130m,水系統沒有設計板換或者中間水箱,立管從-1層直接到頂,請問,這樣設計有問題嗎?水泵的承壓能夠滿足嗎?
問題:1:利用變頻泵供生活用水,同時供補水,同時供消防水箱,使其常水位,變頻泵流量為生活秒流量和冷卻塔補水最大時流量的平均秒流量之和,保證頂層水壓10米,本工程最不利點為頂層衛生間,上行下給,問題:從頂層橫管接出的冷卻塔補水管的管直徑是根據水力學的能量方程定嗎,因為兩邊壓頭有了?有3根補水管,我個人認為很難算準,不如根據流量定管直徑,非??赡軗屔钣盟?,在調閥門,好調嗎?問題:2:同上,從變頻泵接到消防水箱的管多大?因為泵沒流量,搶水怎么辦?問題:3:同上,為消防水箱專接補水泵,那么流量為多大?沒法定?本工程水箱高度不足一為冷卻塔補水!希望大家討論,提方案!
下午花了一小時打印了這篇文章,傳給大家水泵的隔震分兩種類型:1.積極隔震:隔震元件放在水泵機組惰性塊的下面,主要用以減少機組產生的擾力對外界(人和建筑支承結構體)的有害影響,通常稱為減少震動的輸出,一般采用較小的靜態壓縮量的隔震元件;2.消極隔震:隔震元件放在水泵機組底座與惰性塊之間,用以減少外界(汽車、其他動力機組和建筑物支承結構體)對動力設備的影響,通常稱為減少震動的輸入,一般采用較大的靜態壓縮量的隔震元件; 你所說的“只在水泵下加了個橡皮墊”,屬于消極隔震,“橡皮墊”亦可能是平板型減震墊(隔震效果最差),采用剪切型隔震墊會好一些,最好說服物業公司更換基礎,基礎上下均設隔震墊。采用隔振墊后,惰性塊和水泵機組會有垂直方向的位移,因此水泵進出水管應配套采用可曲撓接頭,以防止管道損壞??蓳锨宇^是隔振墊的配套產品,除了用以緩解水泵機組在采用隔振墊后所產生的振幅而引起的應力外,還可隔絕或減少水泵機組通過管道而傳遞的振動??蓳锨宇^分可撓曲短管、可撓曲異形接頭、可撓曲彎頭和可撓曲異徑管。可撓曲接頭的數量決定于:
不知大家對ABS產品了解有多少呢?希望大家可以說說,我剛加入到ABS,還有很多向大家學習的地方,謝謝!也可以QQ(370669226)聯系。
消防系統,消防水池分成兩格,每格設置一個吸水管(DN350),兩吸水管用一根吸水總管(DN350)連接起來。吸水總管上接消火栓泵和噴淋泵。由于施工失誤,兩個水池的吸水管高度不一樣,相差9cm。直接接吸水總管的話,吸水總管就是斜的,有一個坡度!請教各位大俠,這樣做對水泵的吸水有沒有什么影響?若有,該怎么改正?謝謝!
螺桿水泵
螺桿水泵專題,為您提供螺桿水泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與螺桿水泵 相關的專業交流討論,更多螺桿水泵相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度