由于現在冷軋帶肋鋼筋的極限強度為550或650,強度等級高于Q235,在現在很多工程的板筋、剪力墻鋼筋都采用冷軋帶肋鋼筋。但是03G101-1圖集當中并未說明冷軋帶肋鋼筋的錨固長度為多少。設計單位也未在圖紙上進行明確,導致我們在施工當中錨固長度只能參照HRB335級鋼筋的錨固長度,因為冷軋帶肋鋼筋的極限強度要比HRB335級鋼筋的極限強度高,錨固長度肯定要比HRB335級鋼筋短。具體為多少?我請教了很多的同行都沒有給我一個明確的答案。
梁和柱的交界處梁鋼筋錨進柱子里的長度沒有達到要求有什么好的處理辦法還有就是比如錨固長度要750 現在是680這種差的不多不少的有沒有什么更好的處理方法
先來明白幾個概念:Lab 受拉鋼筋錨固長度LabE 受拉鋼筋抗震基本錨固長度問題1、在受拉鋼筋錨固長度la、抗震錨固長度laE表中 僅表示了la=修正系數×Lab ;LAE=修正系數×la;那么抗震等級為一、二、三級的時候是否可以理解為:la=修正系數×LabE 呢?這個東西在混凝土設計規范里面也沒有說清楚。問題2、關于受拉鋼筋的錨固長度修正系數里面 :錨固區保護層厚度3d取0.8;5d取0.7,中間插值;這個都還好理解;假如保護層厚度大于5D了 保護區厚度小于3d了怎么辦呢?這個在混凝土設計規范上說的是 保護層厚度大于5D或者3D;假設按照混凝土設計規范上來說;我們舉例如下假設鋼筋直徑為16三級綱筋,混凝土強度等級為C40 ;抗震等級為一二級,保護區厚度大于8D;其他情況沒得錨固長度計算是否該這樣: la=0.7×33(labe)×16=369.6 lae=1.15×369.6=425.04抗震基
11G101-1圖集講:非抗震和四級抗震等級的受拉鋼筋基本錨固長度為Lab一、二、三級抗震等級的受拉鋼筋基本錨固長度為LabE然后計算式子為:錨固長度La = ζa X Lab ①抗震錨固長度
14G308混凝土后錨固連接
現在加固改造的項目越來越多,植筋是常用的一種方式,對于植筋的植入深度要求,如果依據混凝土加固規范去計算,現在一般三級鋼的錨固長度計算出來基本都是20D,或者是25D以上的長度。這對很多的混凝土構件很多都滿足不了這個深度的。我網上查了查,很多網友說是植筋錨固深度取15D,這個有出處的嗎?要不要按規范的要求去取值?如果混凝土構件的厚度滿足不了這個錨固深度,那該如何處理?
剛接觸鋼結構,問題比較低級,不要見笑。我在看鋼規4.3對于加筋肋的規范時,有些問題不太明白。我理解的橫向加筋是提高橫梁上翼緣的抗壓能力,縱向加筋是提高橫梁腹板的抗扭能力。而對于橫梁的整體抗彎能力應該加什么筋呢?如圖中A種加筋方式是否比B種更能增加抗彎能力?標準中未規定,是否說明A種加筋不如B種加筋方式?如果按B方式加筋,規范中只說了對橫向加筋的局部穩定計算方法,那么如何計算橫梁的撓度呢?截面系數如何取?我現在的實際工作就是一根3.4m的工字鋼,上面放設備,我想知道型鋼加筋后的撓度。但是因為知識有限,所以對規范還不能很好理解。希望能得到大家的幫助,謝謝大家。
各位前輩,今日畫圖突然意識到個問題,要細究的話,這個地腳螺栓最少的錨固長度,到底要不要把二次澆灌層厚度包含在內??我以前都是忽略二次澆灌層作為錨固長度一部分的。大家覺得呢??
錨固長度跟混凝土的強度等級有關,假如梁是用C35,而柱是用C50,那梁的鋼筋錨固到柱里的基本錨固長度是按C35還是C50?
本帖最后由 ze冠 于 2014-7-18 22:52 編輯 在這里我有個疑問,就是平法這里啊,抗震的錨固長度LaE=La{aE,La={a*Lab.我怎么覺得LaE={a *LabE *{aE.要不平法里面的LabE是用來干嘛的?各位給點意見.
最近在現場發現了這樣一個問題,現場的梁柱節點錨固如下圖但圖集上的方法是請問第一種的做法到底算不算錯
11G101上86頁次梁錨固長度要求為0.6LAE。但是一般的住宅梁寬都為200,這樣的話,次梁12的鋼筋都不能滿足錨固長度12X35X0.6=252。這個問題也是最近才發現,因為03G上面是0.4LAE.望老師指點疑惑~~
問題補充:地梁在樁上的錨固怎么設置成跟圖紙一樣的,軟件里沒有上部筋彎錨、腰筋和下部筋直錨且≥0.4lae和大于等于15d+樁半徑這樣的設置,問了廣聯達客服也不知道怎么設置,求高手指點!!!另問下,地梁是選框架梁、還是非框架梁,還是基礎梁呢?謝謝指點
《錨固與注漿技術手冊》搜索過,沒有找到此類貼。
最近設計了一個樓梯,然后翻看了一下樓梯的圖集,發現一個我個人搞不太明白的問題,在此請教各位圖集上標明 板式樓梯的下部縱向受力鋼筋的錨固長度>5d 上部縱向受力鋼筋的錨固長度>La 我不太清楚為什么 我在想 是不是因為下部縱向受力筋在離轉臺梁較近的范圍內是受壓 要是這樣的話 梁式樓梯的下部縱向受力筋的錨固長度是不是也取 >5d啊
直錨時的情況我了解,就是搞不懂需要彎錨時的算法。什么情況用0.4La+15d,什么情況用支座寬度-保護層+15d,請高人指點下小弟吧
前幾天在改我們院的框架結構說明書時,發現平法后面的構造做法里鋼筋錨固長度部分有誤,根據基本錨固長度和修正系數計算,中間好幾個數據不是四舍五入取值的,有些甚至把0.9d都舍掉啦,不知道有沒有問題,
如上面的圖,在03G101-1的35頁,框架梁的下部鋼筋應該都是錨固在柱節點處啊,圖上居然有不伸入支座的梁下部鋼筋的第二排鋼筋,難道是下部鋼筋還有不是貫通筋嗎,可以不再柱那錨固,如圖所示。不知道這是為什么,求正解!!!!
不少人對11G101-1圖集當中的la,laE,lab,labE分別用在何種情況下,有什么區別,不是很理解。希望以下的解讀對您或多或少起點作用: 圖集已經標注的非常明白,凡是1個整數的,就是已經調整好(修正好)的la(laE),這些部分la就=lab(laE就=labE);凡是不是1個整數,而是小于或者大于1個的,就是需要采用0.35、0.4、0.65、1.2、1.5、1.7等等不同的系數進行修正的lab(labE)。此時他們的la分別=0.4lab、0.65ab、1.2ab、1.5ab、1.7ab;他們的laE分別=0.4labE、0.65abE、1.2abE、1.5abE、1.7abE。
一建筑工地三層以上搭設懸挑外架,頂板預留懸挑鋼梁預埋螺栓,樓板強度120mm,錨固點處需加固,規范沒有說明如何加固,請教各位大師該如何加固?增加2根18鋼筋?長度多少?垂直鋼梁擺設、?還是順向擺設?