使用和維護 正確的使方法可以確保安全,日常的維護和保養能夠延長高壓驗電器的使用壽命。1.在高壓驗電器使用前必須進行自檢,方法是用手指按動自檢按鈕。指示燈應有間斷閃光,它散發出間斷報警聲。說明該儀器正常。 2.進行10KV以上驗電作業時,必須執行《電業安全工作規程》工作人員戴絕緣手套、穿絕緣鞋并保證對帶電設備的安全距離。 3.工作人員在使用時,要手握絕緣桿最下邊部分,以確保絕緣桿的有效長度,并根據《電業安全工作規程》的規定,先在有電設施上進行檢驗,驗證驗電器確實性能完好,方能使用。 4.驗電器應定期做絕緣耐壓試驗、啟動試驗。潮濕地方三個月,干燥地方半年。如發現該產品不可靠應停止使用。 5.雨天、霧天不得使用。我公司高壓驗電器型號齊全,在經過了市場的檢驗后得到了客戶的認可。歡迎前來選購。 6.驗電器應存放在干燥、通風無腐蝕氣體的場所。
防雨式高壓驗電器的特點 1.特殊設計的雨雪型高壓聲光驗電器,解決了雨天操作沒有適合驗電器的難題。 2. 驗電指示為聲光雙重信號顯示,不受晝夜和環境噪聲干擾,指示清晰可靠。 3. 防雨雪功能良好,安全裕度大。河北祥發電力器具有限公司專業提供防雨驗電器,電話0311-87369056 4. 防短接能力強,聲光顯示、試驗按鈕內藏式設計,提高了工作部分整體絕緣水平。 5. 低功耗。采用低功耗封閉電路設計。不需電源開關。 6. 具有全回路自檢功能。
高壓驗電器是用來檢查高壓線路和電力設備是否帶電的工具,是變電所常用的最基本的安全用具。檢查線路或者設備是否帶電,目的是為了保障人身安全,因此,正確使用高壓驗電器驗電必須做到如下幾點:投入使用的高壓驗電器必須是經電氣試驗合格的驗電器,高壓驗電器必須定期試驗,確保其性能良好。使用高壓驗電器必須穿戴高壓絕緣手套、絕緣鞋、并有專人監護。在使用驗電器之前,應首先檢驗電器是否良好、有效,還應在電壓等級相適應的帶電設備上檢驗報警是否正確,方能到需要接地的設備上驗電,禁止使用電壓等級不對應的
我想大家幫忙一下,那位同行有高壓驗電器的電路原理圖呀???能不能發給我呀!!!!!!!!!!!!! 我的郵箱:[email protected] 也可發在這里讓我看看! 猜考一下
要做10kV環網柜形式試驗溫升,動熱穩定都有母線絕緣、開斷用電纜現在問題:做開斷時,好像電纜起作用(對試驗結果),開關柜是630A額定,額定開斷是20kA,熔斷器組的是125A,31.5kA 那么我怎么選擇試驗電纜? YJV-8.7/15-1*? ?是多少的好?
10kV柱上開關電器的分類與應用探討
有做過線路的師傅說,有靜電的情況,驗電器會一直叫,應該把帶靜電的設備視為帶電體。我自己覺得,如果能感應這么靈敏的話,那為什么還要規定用相應電壓等級的驗電器,那用一種通用的驗電器不是可以對所有的設備進行驗電了嗎?疑惑中,請知道的各位高手給個解釋哈
在10kV中小容量終端用戶配電變壓器的控制、保護中,高壓負荷開關加高壓熔斷器所構成的組合電器已經取代了以往所采用的高壓斷路器。這種組合電器由于體積小巧、結構緊湊、系統接線簡單、設備造價低等優點廣泛應用于10kV變電站,特別是箱式變電站中。現就組合電器對10kV中小容量終端用戶配電變壓器實現控制、保護功能、工作特性及應用中所存在的問題及解決方法進行探討。 高壓斷路器在電力系統中主要用來分斷正常負荷電流和故障時的短路電流,為了實現自動分斷故障時短路電流的功能,必須配備復雜的繼電保護系統裝置。而10kV中小容量配電變壓器終端用戶的高壓開關,經常性分斷正常負荷電流。采用組合電器取代高壓斷路器,由高壓負荷開關實現分斷正常負荷電流,由熔斷器實現分斷短路電流,這樣就可大大簡化繼電保護裝置,降低設備造價。
35kV變電站的10kV一段測量PT的母線接地信號繼電器前沒有熔斷器,而10kV二段測量PT的母線接地信號繼電器前有熔斷器;這是為什么?
誰有10KV高壓進線柜繼電器保護的圖呀~~DL31-10A X2,DL32-50A X2 DSJ12X1 ZJ6/5 X2 還有兩個信號繼電器,最后信號繼電器開點的兩根線有什么用呀??請高手解答
我現在在深圳管理一個4星級酒店的改造,我想把房間的所有電器還有窗簾集中遙控,有這樣的系統嗎,運行可靠不?大家給我介紹介紹!
35kV變電站的10kV一段測量PT的母線接地信號繼電器前沒有熔斷器,而10kV二段測量PT的母線接地信號繼電器前有熔斷器;這是為什么?
35kV變電站的10kV一段測量PT的母線接地信號繼電器前沒有熔斷器,而10kV二段測量PT的母線接地信號繼電器前有熔斷器;這是為什么?
哪位朋友能告訴一下,高壓柜繼電保護用的中間繼電器、電壓繼電器與普通的~220中間繼電器、電壓繼電器有何不同,能用普通的中間繼電器代替電壓繼電器嗎?謝謝了!
如圖,這個電阻的作用是什么?
如題,請問在給高壓電機的10KV饋電柜中的中間繼電器ZJ是否可以長時間得電,控制為儀表的常開觸點閉合,ZJ得電,ZJ的觸點接通跳閘回路,斷路器跳閘,現場儀表想改成常閉點接ZJ,然后ZJ的常閉點接跳閘回路,請問這樣是否可以,即ZJ是否可以長時間帶電? 謝謝!
首先是關于風扇的風向,不知規范里面是如何規定的,柜前與柜后門上的裝的風扇,其風向究竟向哪個方向?我看的是PLC柜,其輸出接的是220v繼電器,結果通電后,沒有讓plc輸出,繼電器的發光二極管卻發亮,且沒有閉合,這是為什么?還有在風扇和隔離變壓器的接線上,采用的是插拔式接線,這種接線很不牢靠,易松動,這樣接合乎規定嗎?
廠家原有高壓配電,是采用一路35KV降壓至10KV進入一樓高壓室,計量采用35KV處計量。現在廠門口新增一處2進4出環網單元,出一路10KV至高壓室,原有那路作為備用。在不動原有配電柜的情況下,增加幾臺柜子怎樣與原有高壓配電柜相連。低壓層不改動。是進線,計量,PT,雙電源切換,還是進線,計量,PT,聯絡。怎樣連接。跪求大神。
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?