高手們:我現在急需一份電氣耐壓試驗的危險分析(JHA),用于10KV電纜和高壓電機的耐壓試驗,但我第一次寫JHA,不知道如何下手,哪位高手有這方面的資料可供我參考一下。非常急啊。
大家好,小弟是做電器檢驗工作的,現在有個問題向大家請教: 在做電器元件或者是低壓成套設備短路強度試驗時,對試驗電源有什么要求,是不是有嚴格的限制!!!謝謝
電氣試驗技術與試驗方法
請教電纜終端外絕緣雷電沖擊試驗電壓為什么直接用電纜雷電沖擊耐受電壓乘以海拔修正系數,依據是什么? 提前謝謝您的回復。
公司改造了一個110kV站,選用了ABB的35kVGIS柜,在交接時應該做哪些交接性試驗呢?有哪些資料可以學習,謝謝大俠!
純個人整理的僅供參考,希望能幫助到電氣試驗小白
電力設備預防性試驗規程大家共享
作者:子亞 摘要:電氣工程的檢驗與試驗工作是電氣工程的重要工作之一,新發布的建筑電氣工程施工質量驗收規范,更加強調了檢驗與試驗工作的重要性,做好檢驗與試驗工作是我們專業技術人員的重要職責。 關鍵詞:電氣工程 材料 工程 檢驗 試驗 電氣工程的檢驗與試驗工作是電氣工程的重要工作之一,新發布的建筑電氣工程施工質量驗收規范,更加強調了檢驗與試驗工作的重要性,做好檢驗與試驗工作是我們專業技術人員的重要職責。 1 材料的檢驗與試驗 1.1 電氣設備電氣設備包括電力變壓器、高低壓成套配電柜、動力照明配電箱、高壓開關、低壓大型開關(2000A以上)、電機 (隨設備)、蓄電池、應急電源等。 1.2 電氣材料電氣材料包括母線、電線、電纜、電線導管線槽、橋架、燈具、開關插座、水泥電桿、變壓器油、蓄電池用電解液、低 壓設備等。設備、材料進場后,一般抽檢10%,數量少時應全部檢查。 1.
本帖最后由 cdblql 于 2013-11-19 07:26 編輯 文件格式:PDF文件大小:23.6 M
1 材料的檢驗與試驗 1.1 電氣設備 電氣設備包括電力變壓器、高低壓成套配電柜、動力照明配電箱、高壓開關、低壓大型開關(2000A以上)、電機(隨設備
1.9插座、接線盒和風扇及其附件 插座、接線盒和風扇及其附件應符合下列規定: (1)查驗合格證,防爆產品有防爆標志和防爆合格證書,實行安全認證制度的產品有安全認證標志; (2)外觀檢查:開關、插座的面板及接線盒盒體完整、無碎裂、零件齊全,風扇無損壞,涂層完整,調速器燈附件適配; (3)對開關、插座的電氣和機械性能進行現場抽樣檢測。檢測規定如下: ①不同極性帶電部件間的電氣間隙和爬電距離比小于3mm; ②絕緣電阻值不小于5MΩ; ③用自攻鎖緊螺釘或自切螺釘安裝的,螺釘與軟塑固定件旋合長度不小于8mm 軟塑固定件在承受10次擰緊退出試驗后,無松動或掉渣,螺釘及螺紋無損壞現象;
要做10kV環網柜形式試驗溫升,動熱穩定都有母線絕緣、開斷用電纜現在問題:做開斷時,好像電纜起作用(對試驗結果),開關柜是630A額定,額定開斷是20kA,熔斷器組的是125A,31.5kA 那么我怎么選擇試驗電纜? YJV-8.7/15-1*? ?是多少的好?
誰有電氣試驗工 王向臣版的,封面是紫色的??!謝謝
電氣二次回路交接試驗內容由昌暉儀表根據《GB 50150-2016電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準》整理,供電氣施工人員參考。 電氣二次回路交接試驗內容如下列: 1、測量絕緣電阻; 2、交流耐壓試驗。 電氣二次回路測量絕緣電阻規定 測量絕緣電阻,應符合下列規定: 1、應按GB 50150-2016標準第3.0.9,條的規定,根據電壓等級選擇兆歐表; 2、小母線在斷開所有其他
電氣裝置安裝工程試驗標準PDF
我是新手,我想問一下發電機穿轉子前,轉子到底有那些電氣試驗要做,又有那些是必須做的,那些是可做可不做的,清高手幫忙給解答一下!
內容是小型火力發電廠的電氣預防性試驗標準樣式表格.
相關熱門專題