獨立基礎下CFG樁能否這樣布置?
【摘要】本文論述了CFG樁的設計原理與施工特點,并結合具體工程實例進行了說明,這對指導CFG樁的設計與施工具有一定的參考價值。【關鍵詞】CFG樁 設計原理 施工特點0引言〔1〕建筑上遇到的復雜地質情況使基礎工程越來越重要,其工程造價占整個工程總投資的比例也越來越大,深基坑支護、地下連續墻、逆作法等工藝先后被采用。現在廣泛應用的鉆孔灌注樁、振動沉管灌注樁等固有的缺陷十分突出,主要表現在施工速度慢,場地污染嚴重,成樁質量難以保證,材料浪費大,容易出現各種弊病,而CFG樁表現出較大的優勢,樁體材料價格低,施工方便,節省投資,是一種較為理想的地基處理技術,具有廣闊的推廣前景,很有必要對其進行進一步研究。CFG(C指Cement,F指Fly-ash,G指Gravel)即水泥粉煤灰碎石樁,是由碎石、石屑、粉煤灰組成混合料,摻適量水進行拌和,采用各種成樁機械形成的樁體。通過調整水泥的用量及配比,可使樁體等級在C5~C20之間變化,最高可達C25,相當于剛性樁。由于樁體剛度很大,因此,常常在樁頂與基礎之間鋪設褥墊層,以利于樁間土發揮承載力,與樁組成復合
請問大家CFG樁有關的資料有哪些,老板讓找相關的資料,昨天去書店看了,沒找到,,,,,現在只有地基處理規范上的一點,別的可還有什么啊,可有圖集之類的
閆明禮老師CFG樁課件.rar
基礎規范、地基處理規范都有條文要求對CFG樁進行試樁;但有的地區又區別對待了一下,對于甲級等級的CFG復合地基必須試樁;乙級及以下的如有相關經驗實例,可不進行試樁;不知道是什么文件、規范對此的要求?
我在資料上看到:水泥粉煤灰碎石樁可只在基礎范圍內布置。我現在遇到的情況是獨立基礎下布樁,樁距1.7m,獨立基礎尺寸為1.6X1.6,是不是應該在基礎的四角布樁啊?如果是3.0*1.6的獨立基礎是不是應該布置三列阿,如果是這樣的話會不會引起地基不均勻沉降阿?靜待中!!
工程情況如下,18-25層住宅,剪力墻結構,六度抗震,二類場地土,水位較高,地質情況大致如下:2米厚左右填土3-5米深粉質粘土1-2米粉砂層1-2米砂卵石層8-12米強風化泥巖以下為中風化泥巖基礎本來打算用預制管樁,但由于場地內有硬夾層預制管樁有可能不能穿透準備采用CFG樁,也是第一次采用有幾個疑問1.造價大致是每平方米多少?(包括筏板基礎)2.CFG樁的褥墊層上的筏板基礎,是按普通的筏板基礎設計嗎? 一般取多厚??謝謝各位
各位兄弟姐妹們好,哪位有CFG樁的投標文件,主要是技術標,求給我一份,謝謝了!我的郵箱;[email protected]謝謝你們了!!!
CFG樁復合地基的作用機理
雙甲住宅樓,地基采用CFG樁進行處理,要去鄭州經過專家評審,求助評審前應該做些什么準備?第一次去實在不知道該怎么對付。謝謝各位!!!!
本帖最后由 mingoll 于 2015-10-23 09:19 編輯 獨立基礎下CFG樁復合地基處理
本帖最后由 nedved0023 于 2014-4-15 17:23 編輯 閆明禮老師CFG樁課件,有需要的可以看看
請問,關于這個記錄里的開鉆時間,成孔時間和結束時間各指的什么時間呢,記錄他們有什么作用嗎,請教了。
車庫里面的單體,由于原來樁端持力層在第三層土 , 但是在樁端下面一米左右有一黏土層(承載力小于第三層土)所以樁長做到7.5米,算出來的單樁豎向承載力特征值 Ra=780kN,復合地基承載力特征值為 fspk=327kPa.現在這樣做合適嗎?不合適應該怎么辦?
請做過cfg樁的朋友說一下樁邊距筏板邊有要求嗎?我們這里做的cfg樁布樁整體偏了。一邊樁邊剛好平筏板邊。另一邊筏板邊超出樁邊一米多。
我說的試樁是施工前試樁。《建筑地基處理技術規范》7.1.1說復合地基設計前,應有代表性的場地上進行現場試驗或試驗性施工,以確定設計參數和處理效果。《建筑基樁檢測技術規范》3.1.2說設計有要求或者滿足下面4個條件的要確定單樁極限承載力。那么,我們如果碰到采用cfg樁時,用不用施工前試樁?如果試樁的話,我們需要做破樁試驗嗎?還有就是工程樁實驗時,也用《建筑基樁檢測技術規范》的條文進行測試嗎?歸根到底,cfg樁用不用按照樁基規范進行設計啊?
專家們,您們好! 最近遇到了一個棘手地基處理的問題 本工程位于6度設防區。地下2層,地上26層,地下室為車庫及設備用房等,地上為住宅。筏板1000厚,CFG樁處理地基,樁徑500,間距1500,要求樁長18.5m,等邊三角形布置。 施工CFG樁基已經完成。1、第一次由于機械清除樁頭時,樁頭1-4米范圍樁頭斷裂,單樁承載力檢測不達標,復合地基檢測達標。2、第二次在其空隙補樁,第二次單樁承載力檢測達標。檢測后甲方組織了專家評審,地勘專家發現CFG樁大部分樁長到了砂巖部分,而且巖石坡度較大,達到了40-60%。根據附圖,可以看出樁長沒有超過18.5米,都到了砂巖上,達到18.5米的,樁端沒有到巖石,只到了細砂層。 巖土專家提出問題: CFG樁會產生滑移,沉降差會很大,會傾斜,如何處理? 分析:1、根據附圖,第一次的樁為空心,第二次補樁為填充,樁長大概反應巖石面的傾斜程度。 2、樁端
在CFG樁地基土方開挖過程中,樁間土開挖不可避免的出現斷樁情況,之后就是補樁、驗槽的工序,有兩個疑問請教各位經驗豐富的同行:1、斷樁數對于總樁數是否有斷樁率的規范要求?即斷樁率超過多少就要采取措施,斷樁率不超過可以按常規補樁進行。2、對于補樁的時間,是在驗槽前進行還是驗槽后進行?斷樁是否同樣在驗槽時查驗?謝謝~
相關熱門專題