一篇論文
一篇建筑論文,希望對你有幫助
CFG樁復合地基設計如何提設計要求
基礎規范、地基處理規范都有條文要求對CFG樁進行試樁;但有的地區又區別對待了一下,對于甲級等級的CFG復合地基必須試樁;乙級及以下的如有相關經驗實例,可不進行試樁;不知道是什么文件、規范對此的要求?
CFG樁復合地基的作用機理
論文簡介:本工程是武漢至黃石鐵路三標段地基處理加固工程,整個工程中分為兩段,第一段位于黃山水庫2號大橋與王崇山隧道進口之間,地質地貌為丘陵地區... 投稿網友:lijie4635 上傳時間: 2013-07-07
圖紙簡介: 該圖紙為某項目CFG樁復合地基處理設計說明,圖紙包括:CFG樁復合地基處理設計說明。 投稿網友: sd_jp 上傳時間: 2014-06-05
本帖最后由 mingoll 于 2015-10-23 09:19 編輯 獨立基礎下CFG樁復合地基處理
CFG樁復合地基技術及工程實踐 共6卷第1卷
復合地基設計樁型的合理選用
CFG 樁復合地基設計如何提設計要求.rar
CFG樁復合地基技術及工程實踐PDF
本人根據用戶反饋進行了修改,軟件更加人性化,大伙覺得好用的話請回帖支持一下!不然不厚道啊
水泥粉煤灰碎石樁(CFG樁)復合地基設計計算,非常詳細,值得一看!
10.1.1 石灰樁復合地基適用于處理飽和黏性土、淤泥、淤泥質土、素填土和雜填土等土層;用于地下水位以上的土層時,應根據土層天然含水量增加摻和料的含水量并減少生石灰用量,也可采取土層浸水等措施。10.1.2 對重要工程或缺少經驗的地區,施工前應進行樁體材料配比、成樁工藝及復合地基豎向抗壓載荷試驗。樁體材料配合比試驗應在現場地基土中進行。10.1.3 豎向承載的石灰樁復合地基承載力特征值取值不宜大于160kPa,當土質較好并采取措施保證樁體強度時,經試驗后可適當提高。10.1.4 石灰樁復合地基與基礎間可不設墊層,當地基需要排水通道時,基礎下可設置厚度為200mm~300mm的墊層,填土路基及柔性面層堆場下墊層宜加厚。墊層宜采用中粗砂、級
請問地基出現這種情況需怎么處理呢?
①樁體施工應選擇合理的施打順序,避免對已成樁造成損害。 ②嚴格控制提鉆泵料速率,提拔速度過快可能導致樁徑偏小或縮頸斷樁,拔管過慢又會造成水泥漿分布不均勻,樁頂浮漿過多,樁身強度不足和形成混合料離析現象。 ③嚴格控制混合料的塌落度。 ④設置0.5m以上的保護樁長。根據招標文件要求,設置0.5m以上的保護樁長,并用插入式振搗器對樁頂混合料加振3-5秒,提高樁頂混合料密實度。上部用土封頂。 ⑤成樁過程中,應對已打樁的樁頂進行位移監測。 ⑥在CFG樁施工中,每臺班均需制作檢查試件,進行28d強度檢驗。成樁28d后,應及時進行單樁承載力或復合地基承載力試驗,其承載力應符合設計要求。 ⑦鉆機作業中,施工人員必須佩戴安全帽,應有專人負責電纜的收放,并嚴禁用手清除螺旋片上的泥土。
之前做了一個框筒結構的復合地基設計,樓高80米,地下三層,平板式筏板基礎。主樓地下采用CFG樁復合地基進行處理。起初筏板下均勻布樁,主要考慮是復合地基并不是實際的樁基,就沒有考慮變剛度調平設計。后經專家評審(省里要求的專項評審),提出應進行變剛度調平設計。查了查《建筑地基處理技術規范》,確實有此種說法。