框架斷路器里面本來有互感器,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保護單元,請教高人這個小互感器的作用是什么,出來的電流是交流還是直流?
圖中箭頭所指的單個電流互感器起什么作用?漏電保護?絕緣監視?我在二次圖中看到這個互感器接一個漏電保護器,不太明白,哪個老師給講一下?謝謝了
10KV開閉站,中性點不接地,從開閉站到下端變壓器之間的電纜被挖掘機挖破,導致線路燒毀,我想問如果安裝零序互感器,會不會起到保護作用?
零線排上的電流互感器的主要作用,就是用來檢測零線回路的實際工作中的電流,
收錄于話題
有一配電房現有一臺D,Y11-SCRB9 1250KVA 10/.4KV變壓器出線端,安裝有一只零序電流互感器,它作用于高壓10KV的電流繼電器.執行于音響報警,1.請問這零序電流互感是保護變壓器用的嗎?2.如果是零序電流過大報警.是否可以在零序電流互感器后端的主排上加設一條重復接地?(在這配電房內除變壓器處有接地外,沒發現第二個接地點)3.D,Y11-SCRB9系列變壓器零序電流最多不能超過變壓器額定容量的多少?
如題,饋線和出線 接上互感器有什么作用呢?新手勿噴,畫圖一直都是這樣畫,今天想搞明白為什么。。。。。
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?
今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
請問開關采用DZ20J-630/3300,整定電流為630A,現在用600/5的互感器,可以么? 請指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 編輯 ]
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。
在變壓器訂購合同中常有設計院或用戶提出要配零序電流互感器(裝在變壓器0排上不知這個稱呼對不對)有哪位老大,知道這種互感器的選取原則與具體作用????
電流互感器二次側接地的目的是起保護作用,防止高壓側電壓串進低壓側。 電壓互感器二次接地也是這個原因。如果二次回路沒有接地點,則接在互感器一次側的高壓電壓將通過互感器一、二次線圈間的分布電容和二次回路的對地電容性成分壓,將高壓電壓引入二次回路,其值決定于二次回路對地電容的大小。如果電流互感器二次回路有了接地點,則二次回路對地電容將為零,從而達到了保證安全的目的。 為什么只能有一點接地: 因為一個變電所的接地網并非實際的等電位面,因而在不同點會出現電位差。當大的接地電流注入電網時,各點間可能有較大的電位差。如果一個電連通的回路在變電所的不同點同時接地,地網上的電位差將竄入這個連通的回路,有時還造成不應有的分流。在有的情況下,可能將這個在一次系統中不存在的電壓引入繼電保護的檢測回路中,使測量電壓數據不正確,波形畸變,導致阻抗元件和方向元件的不正確動作。 在電流二次回路中,如果正好在繼電器電流線圈的兩側都有接地點,一方面兩接地點和地所構成的并聯回路,會短路電流線圈,使通過電流線圈的電流大為減小。此外在發生接地故障時,兩接地點間的工頻地電位差將在電流線圈中
低壓中性級電流互感器有何作用,這么接線?
請教大家,看圖時發現在低壓進線柜中,畫了4個電流互感器,其中三個知道是接電流表的,那么還有一個是做什么用的呢?先謝謝了。
這張圖片中所有電流互感器的作用?