国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 變頻器是如何控制電機轉速的?

    1.電機的旋轉速度為什么能夠自由地改變? 電機旋轉速度單位:r/min每分鐘旋轉次數,也可表示為rpm。

  • 變頻器控制電機轉速的方法

    變頻器控制電機轉速的方法

    變頻器主要由整流(交流變直流)、濾波、逆變(直流變交流)、制動單元、驅動單元、檢測單元微處理單元等組成的。 1. 電機的旋轉速度為什么能夠自由地改變?   電機旋轉速度單位:r/min   每分鐘旋轉次數,也可表示為rpm.   例如:2極電機 50Hz 3000 [r/min]   4極電機 50Hz 1500 [r/min]   結論:電機的旋轉速度同頻率成比例   感應式交流電機(以后簡稱為電機)的旋轉速度近似地確決于電機的極數和頻率。由電機的工作原理決定電機的極數是固定不變的。由于該極數值不是一個連續的數值(為2的倍數,例如極數為2,4,6),所以一般不適合通過改變該值來調整電機的速度。   另外,頻率能夠在電機的外面調節后再供給電機,這樣電機的旋轉速度就可以被自由的控制。   因此,以控制頻率為目的的變頻器,是做為電機調速設備的優選

  • ATV61變頻器控制電機如何接線

    急請教各位高手,我用施耐德的ATV61變頻器控制一臺異步電動機,不需要編程控制,只是要求能實現變頻控制就行,那二次控制回路怎么接線啊?

  • 變頻器控制電機的轉速問題

    請教大家:我現在給一臺電機裝一個變頻器,沒有PLC,變頻器是臺達的。型號是VFD007M43B。用這個變頻器控制電機正反轉,能不能設置成正轉和反轉速度不一樣。正轉的速度要求慢點,反正的速度的快點。不能用那個多段速有時間規定的,我要隨時正轉或反轉,我看了說明書不是太明白。謝謝!

  • 怎么用變頻器控制力矩電機

    各位高手,本人遇到一個難題,用于紡織印刷行業收放卷的力矩電機,用專用力矩電機控制果不好,想用變頻器控制,誰有這方面的經驗可提供全借鑒。謝謝。

  • 變頻器的控制能否可行??

    最近有一個工程,設計院設計為一臺MM430/18.5KW變頻器帶七臺2.2KW空調風機,每臺風機要求有手動自動控制,請教有誰這樣做過沒有,是否能行?變頻器的自動調節信號如何提取?

  • 變頻器R485接口如何與DCS聯系控制電機

    現有5臺低壓富士變頻器,2臺高壓變頻器,用在蒸汽鍋爐風機和給煤機系統,杭州和利時的DCS請問,,低壓富士變頻器R485接口如何與DCS連接。謝謝高人指點!

  • 多個電機可以用一個變頻器控制嗎?

    多個電機可以用一個變頻器控制嗎?

    一個400㎡的會議室,安裝了四臺風柜,風柜電機是2.2kw,4級電機,1420r/min。因功率太大,產生的噪音太大,想利用變頻器來控制電機轉速,從而降低噪音。就是一個10kw的變頻器帶4臺2.2kw的電機。因安裝條件限制,只能掛墻。請高手幫幫忙,或者有用沒有適用的產品介紹。附電路圖。

  • 交流伺服電機可否用變頻器控制?

    變頻與傳動常見使用問題集合 http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-1/14/08114C1FFA3530.html 交流伺服電機可否用變頻器控制?由于變頻器和伺服在性能和功能上的不同,應用也不大相同,所以是不可以的:1、在速度控制和力矩控制的場合要求不是很高的一般用變頻器,也有在上位加位置反饋信號構成閉環用變頻進行位置控制的,精度和響應都不高。現有些變頻也接受脈沖序列信號控制速度的,但好象不能直接控制位置。 2、在有嚴格位置控制要求的場合中只能用伺服來實現,還有就是伺服的響應速度遠遠大于變頻,有些對速度的精度和響應要求高的場合也用伺服控制,能用變頻控制的運動的場合幾乎都能用伺服取代。關鍵是兩點:一是價格伺服遠遠高于變頻

  • 如何降低變頻器對電機的影響

        變頻器是應用變頻技術與微電子技術,通過改變電機工作電源的頻率和幅度的方式來控制交流電動機的電力傳動元件。電機是目前為止使用頻率最高的旋轉工具了,隨著變頻器的發展和普及,越來越多的電動機需要配合著變頻器一起使用,可是在變頻器和電動機配套使用的過程中不可避免的會遇到很多的問題,這些暴露的問題越來越值得我們深思和交流。     1、電動機的效率和溫升的問題【變頻器配套設備】     變頻器在中、韓等亞洲地區受日本廠商影響而曾被稱作VVVF(Variable Voltage Variable Frequency Inverter)。在運行中均產生不同程度的諧波電壓和電流,使電動機在非正弦電壓、電流下運行。拒資料介紹,以目前普遍使用的正弦

  • 變頻器對電機的要求及影響

        變頻器驅動標準電機時,和工頻電源比較,損耗將有所增加,低速冷卻效果變差,電機溫升將增加,因此低速時應降低電機的負載。普通電機的容許負載特性是在額定轉速時可100%負載連續運行,在低速100%負載連續運行的場合應考慮使用變頻電機。     沖擊電壓的影響:     配線的LC共振等引起的沖擊電壓將會加在電機的定子繞組上,沖擊電壓較大時可能會發生損壞電機絕緣的情況。單相變頻器驅動時,直流電壓約311V,沖擊電壓在電機端子上的最高值為直流電壓的2倍,在絕緣強度上沒有問題。但是三相變頻器驅動的場合,直流電壓約為537V,隨著配線長度增加,沖擊電壓會增大,有可能因為電機絕緣耐壓不夠而發生損壞絕緣的情況,此時應考慮在變頻器輸出側加裝輸出電抗器。    &

  • 關于改裝變頻器的控制方式

    關于改裝變頻器的控制方式.原一鏈條傳動閉環控制(三臺變頻器帶三臺傳動馬達)現由于位移檢出器故障無備品,想改裝開環回路控制(一臺變頻器帶三臺傳動馬達)是否可行,能否保持這一鏈條傳動的同步性、可靠性. 謝謝!

  • 請教關于變頻電機的控制原理

    變頻電機的散熱風扇需要單獨配電,大家知道散熱風扇的電壓等級是220V還是380V嗎?另外想請教一下散熱風扇的開停與變頻電機如何配合?

  • 用PLC控制變頻器,實現電機的閉還控制,可以嗎

    我最近用AB的Logix1000 PLC去控制POWER FLEX 70,然后去控制一臺三相交流電機,用歐姆龍的E6B3增量式光電編碼器測量電機轉速,實現速度反饋,進而實現對交流電機速度實現閉環控制,這里就是不知道能不能實現這個閉環控制啊,使用在印刷行業上可以嗎?

  • 一臺變頻器拖N臺電機怎樣控制

    一臺變頻器拖N臺電機怎樣控制?怎樣選擇變頻器的容量?如果N臺電機不是同時啟動容量又該怎樣選擇?電機又如何控制呢?N臺電機不是同時啟動又有什么經濟意義呢?

  • 怎么把變頻器狀態信號輸出到電機控制回路?

    想把變頻器的運行狀態反饋到電機控制回路,是不是可以通過變頻器的繼電器輸出?就是從變頻器上的繼電器輸出端子引兩根控制線到電機控制回路。如果變頻器就只有一個繼電器輸出,該如何接線來反饋變頻器的”運行“,”故障“,”預備“狀態信號?

  • 分析下變頻器控制電機電路

    分析下變頻器控制電機電路

    KM1和KM4是互鎖那KA的作用是什么?KA1和KA3的作用是什么? 控制電路中標記接的什么?下面直流接線排什么意思?主電路標記處那???

點擊加載更多

變頻器控制電機

變頻器控制電機專題,為您提供變頻器控制電機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變頻器控制電機 相關的專業交流討論,更多變頻器控制電機相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 宁河县| 琼结县| 华亭县| 巨野县| 慈利县| 襄汾县| 苗栗县| 拜泉县| 达尔| 北辰区| 新平| 清镇市| 汕尾市| 玉山县| 安庆市| 晋城| 囊谦县| 凤冈县| 响水县| 新营市| 香格里拉县| 方山县| 万宁市| 宜君县| 航空| 鹰潭市| 宁国市| 灵山县| 理塘县| 新龙县| 璧山县| 嘉鱼县| 南康市| 娱乐| 黄平县| 五常市| 仲巴县| 常熟市| 望城县| 普定县| 澄江县|