我查過資料電動機的轉距和U2成正比,可是發現實際描述的時候是:隨著負載的增大,電機轉速下降,電流增大,轉距也增大了,然后電機轉速再加大,達到運轉平衡,這是怎么回事呢,這樣的話轉距和電壓的關系就不是正比了呀,請各位高手幫忙?不盛感激!
請問為什么有關電動機的討論這么少?電廠電動機可不少呀?我廠的就經常出問題,電機經常燒,軸承老出問題,煩死了!!很想學習這方面的知識!!!!!!!!
是為了防止操作過電壓嗎?我現在是在開關柜上安裝復合式過電壓保護器,可以代替它嗎?
一380V 200kw非防爆電機,電纜長度500米,設計院給出的方案是3*95+1*50雙拼。我認為采用雙拼的話電機接線盒不方便接線。請大家給點意見!~~~~~~~~~~~~~~~~
步進電動機及其驅動控制系統詳細教材PDG格式
步進電動機的內部結構,掌握步進電動機工作原理,熟悉并掌握定時器8253在步進電動機轉速控制系統中的應用。 步進電動機及其控制規律 步進電動機是一種將電脈沖轉化為角位移的執行機構。當步進驅動器接收到一個脈沖信號時,它就驅動步進電動機按設定的方向轉動一個固定的角度(稱為“步距角,’),它的旋轉是以固定的角度一步一步運行的。可以通過控制脈沖個數來控制角位移量,達到準確定位的目的;同時,可以通過控制脈沖頻率來控制電動機轉動的速度和加速度,從而達到調速的目的。 比較常用的步進電動機包括反應式步進電動機(VR)、永磁式步進電動機(PM),混合式步進電動機(HB)和四相式步進電動機等。 1)反應式步進電動機。一般為三相,可實現大轉矩輸出,步進角一般為1.50,但噪聲和振動都很大。它的轉子磁路由軟磁材料制
知識點:失步運行 步進電動機與驅動電路組成的開環數控系統,因其簡單
步進電動機的應用十分廣泛.如機械加工、繪圖機、機器人、計算機的外部設備、自動記錄儀表,等等。它主要用于工作難度大、要求的速度快、精度高等場合。尤其是電力電子技術和徽電子技術的發展為步進電動機的應用開辭了廣闊的前景。下面舉數拉機床實例簡單說明步進電動機的應用。 數控機床是教字程序控制機床的簡稱,它具有通用性、靈活性及高度自動化的特點,主要適用于加工零件精度要求高,形狀比較復雜的生產中。它的工作過程是:首先應按照零件加工的要求和加工的工序,編制加工程序,并將該程序送入計算機,計算機根據程序中的數據和指令進行計算和控制;然后根據所得的結果向各個方向的步進電動機發出相應的控制脈沖信號,使步進電動機帶動工作機構按加工的要求依次完成各種動作,如轉速變化、正反轉、起停,等等,這樣就能自動地加工出程序所要求的零件。 步進電機驅動器是一種將電脈沖信號轉換成相應角位移的電動機,每當一個電脈沖加到步進電動機的控制繞組上時,它的軸就轉動一定
我廠有一臺羅茨風機用250KW的電動機拖動,變頻器控制,直至電動機燒毀,變頻器才動作,顯示故障代碼GF(輸出端接地),現場發現冷卻風機(獨立電源)停止。 請大家來分析電動機燒毀的原因。
各位好: 我公司的電動機電壓等級為6KV和380V兩種,在搖絕緣測試一臺新的6KV ABB電動機時,絕緣為0.3G(我們平時測量其他的電動機時一般都在5G以上),電纜的絕緣很高。請問此絕緣是否太低不能送電。那么6KV電動機絕緣規定多少才能送電,380V的又是多少呢? 謝謝各位專家能的答復!
單鼠籠交流異步電動機的啟動電流是額定電流的5~7倍,雙鼠籠交流異步電動機的啟動電流是額定電流的3.5~4倍,繞線式交流異步電動機的啟動電流是額定電流的2.5~3倍,那么,深槽式交流異步電動機的啟動電流是額定電流的多少倍?以上啟動系數不知道對否?我是從其他地方看來的,我們做繼電保護整定的時候是否用以上系數還是用8~15倍的系數?請電氣高人指點一下
按圖紙要求電動機用四芯電纜即三相一地接到電動機上;但有人提出不能滿足接地要求,需另外再做一次接地,如從接地鍍鋅扁鋼上用銅線連到電機外殼上。請問網友們需要再連一次接地嗎?規范有這方面的要求嗎?
各位同行,如果帶有電動機的母線突然出現故障,電壓急劇下降,電動機的低壓保護動作,將電動機切除,可作為要求自啟動的電動機又如何在被切除的情況下實現自啟動?莫非有測量電壓恢復的元件將其自動投入?謝謝
各位大蝦: 在高壓電機的的“啟動次數保護--頻繁啟動”。電機一般會有冷啟動、和熱啟動的次數限制。1:冷啟動和熱啟動怎么理解?2:假設某電機允許冷啟動3次,熱啟動2次,這個次數怎么解釋?3:是否在冷啟動的次數之間會有嚴格的時間限制,熱啟動次數之間也有時間限制 這樣在電機的頻繁啟動保護上回如下定值: 1〉冷啟動次數,2〉熱啟動次數,3〉冷啟動時間間隔,4〉熱啟動時間間隔??
電動機的功率,應根據生產機械所需要的功率來選擇,盡量使電動機在額定負載下運行。選擇時應注意以下兩點: (1)如果電動機功率選得過小,就會出現“小馬拉大車”現象,造成電動機長期過載,使其絕緣因發熱而損壞,甚至電動機被燒毀。 (2)如果電動機功率選得過大,就會出現“大馬拉小車”現象,其輸出機械功率不能得到充分利用,功率因數和效率都不高(見表),不但對用戶和電網不利。而且還會造成電能浪費。 要正確選擇電動機的功率,必須經過以下計算或比較: (1)對于恒定負載連續工作方式,如果知道負載的功率(即生產機械軸上的功率)Pl(kw),可按下式計算所需電動機的功率P(kw): P=P1/n1n2式中 n1為生產機械的效率;n2為電動機的效率。即傳動效率。 按上式求出的功率,不一定與產品功率相同。因此,所選電動機的額定功率應等于或稍大于計算所得的功率。 例:某生產機械的功率為3.95kw,機械效率為70%、如果選用效率為0.8的電動機,試
我們這邊有個工程,是個政府的攪拌站,從路燈變壓器上接的線,電動機未開的時候,末端配電箱的電壓都是正常的,但是電動機如果啟動,末端的電壓馬上降為350V,啟動后,帶上負荷電壓更下降至330V,導致攪拌站無法工作,請教各位,這是什么原因ne ?
現在有一電動機需要維修型號:Y-180M-2(22KW)網上查得一些數據如下:定子內徑:160,鐵芯長度:175,槽數:36,線規:4×∮1.35,每槽匝數:16,接法:△,繞組形式:雙疊式,節距:1~14,線重:14.65Kg 問題:線規:4×∮1.35 如何理解? 應該如何繞線? 兩路進相如何理解?請各路高手不吝賜教!
380V200kW的電動機,直接啟動,選用多大的電纜合適?電纜型號是 ZR-YJV -0.6/1kV-該電動機由1600kVA的變壓器供電,直接啟動是否合適?歡迎大家各抒己見。
具體情況是:安裝的電動機差動保護,電動機兩端電流互感器測得的電流都是1.9安培左右,按理差動電流應該為0或者很小的一個值的。可是裝置顯示的差動電流是3.4安培左右。說明:線路沒問題,ABC三相相續沒問題,電動機差動保護裝置沒問題,電動機運行也是正常的。請問達人們,這種情況會是什么原因引起的,我把裝置帶回公司做試驗也沒有差流,而且裝置最多只能測二次諧波,且差流計算與諧波無關。互感器也是同廠家同批次的。現在就是差流不正常。知道的朋友告訴我啊!救命的!
哪位大哥幫幫忙··最近老板叫我設計一個單獨的地面上的水泵房·內部有一部變頻給水設備~三臺水泵(18.5kw),這兩個研究了泵的啟動方式·越來越暈了~細細道來~之前我在畫系統圖的時候·就三相電直接引到水泵上·前面加了個斷路器~后面給同學看·說要加接觸器來控制·還要加一個繼電器來保護·后面加了~再后來發現說電動機需要一個什么啟動器··好了··就去研究什么星三角啟動·還有什么變頻器什么軟啟動的·然后呢·就在接觸器后·繼電器前加了個軟啟動器~~再后來去看變頻設備控制柜的說明··里面提到控制柜自帶了變頻器、可編程控制器及低壓電器。又暈了··現在想問的是·就變頻器的話前面還需要加接觸器?后面還需要加繼電器嗎(聽說繼電器和變頻器串聯會壞)。還有就這個變頻給水設備的控制柜前要加什么接觸器和繼電器嗎?還是控制里面已近都有這些東西了·我們只要引一導線和空開就夠了?暈暈暈·很暈·很亂!有哪位大哥幫我理清下嗎?我感激不盡~!:( 順便補充個問題吧·就是那些泵前面需要備用電源~