国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于絕緣導體的熱穩定效驗公式

    在絕緣導體熱穩定效驗公式中:“t”值(在已達到允許最高持續工作溫度的導體內短路電流持續作用的時間)一般取多大呢?另外計算系數“K”值,除了在低壓配電規范 表4.2.2中列出的值外,如果是交聯聚乙烯絕緣或礦物絕緣下,“K”的值又為多少呢?請大家教我,謝謝。

  • 關于絕緣導體熱穩定校驗(各位高手請進)

    低壓配電規范(GB50054-95)中4.2.2條的絕緣導體熱穩定校驗,不知大家如何做的,在實際設計時都做嗎? 前幾天審圖提出:低壓配電柜出線(1000KVA變壓器)YJV5*6截面太小,不能滿足熱穩定校驗,可要滿足熱穩定校驗的話,低壓柜出線截面小于20的基本不能用了. 不知各位如何做的?

  • 改善異形導體擠包絕緣質量的工藝探討.陳文奎

    摘要: 介紹目前異形導體絕緣生產過程及絕緣存在的質量問題,提供改進異形導體絕緣質量的工藝,對異形導體絕緣加工質量起參考作用。關鍵詞: 異型導體; 絕緣質量; 擠包工藝

  • 1700A-2300A用什么導體?

    求助,大家誰用過磁性調壓器?低壓側電流1700-2300,大家都用的是什么導體,我看了截面800的電纜載流量才1300左右,三相的也需要6根,用銅母排大概也要125X10,銅管要100外徑90內徑.第一次接觸這東西,大家給點意見.謝謝.我是利用調壓器(相當于變壓器,可以連續平和調壓)把380V的電壓調到5-35V,給電熱帶加熱,通過調壓調節加熱溫度調壓器型號為TSH-150/0.5(容量150KVA),輸出電流為1700-2300A

  • 絕緣導體的熱穩定性校驗和低壓斷路器靈敏度校驗

    圖紙審查中提出對于斷路器的預期短路計算、靈敏度校驗和絕緣導體的熱穩定性校驗該如何計算,請教...(該段導線為BV-4X150+1X95,計算電流為259A)

  • 關于直流絕緣監察的問題

    為什么檢測直流母線絕緣的電壓表在母線絕緣正常時指示為0.這時電壓表是接在母線和地之間的呀,書上講是電壓表線圈沒形成回路,這得怎么理解呢?

  • [求助]關于地插絕緣的規范

    請問那為大蝦了解地插驗收規范?????????我們單位UPS輸出接了12路地插每路7個在驗收時有的零火電阻5M歐有的20M歐有的500M歐.請問UPS輸出的地插絕緣規范到底是多少????????

  • 一個關于絕緣電阻的問題

    一臺三相異步電機:380V 15KW 他們的相間絕緣電阻大概是多少? 是不是相間電阻和相地電阻差不多,絕緣電阻和什么有關?是不是額定電壓越高,絕緣電阻值就越大有一個計算絕緣電阻的式子: 絕緣電阻(兆歐)=電動機額定電壓(伏)/[電動機額定功率(千瓦)/100]+1000有沒有問題啊?

  • 關于固體絕緣開關的問題

    固體絕緣開關在國內技術已經逐漸成熟,并且為自主研發的中式設備。針對SF6充氣柜,雖然他有一定的優勢,但是他對未來社會和環境造成的影響是不可以被忽略的。但是電器設備內的 SF6 氣體在高溫電弧發生作用時而產生的某些有毒產物。電器設備內的 SF6 氣體分解物與其內的水分發生化學反應而生成某些有毒產物。電器設備內的 SF6 氣體及分解物與電極( Cu - W 合金)及金屬材料( AL 、 Cu )反應而生成某些有毒產物。 電器設備內的 SF6 氣體及分解物與絕緣材料反應而生成某些有毒產物。如與含有硅成分的環氧酚醛玻璃絲布板(棒、管)等絕緣件;或以石英砂、玻璃作填料的環氧樹脂澆注件、模壓件以及瓷瓶、硅橡膠、硅脂等起化學作用,生成 SiF4 、 Si ( CH3 ) 2F 2 等產物。 對人體和環境的危害是巨大的。所以為了我們的環境和生存,我們要不斷的抵制SF6氣體昊誠旗下品牌的 “GESS|一體劃”以中式固體絕緣開關為核心衍生出了C 系列中式中壓設備:1.C2S中式固體絕緣開關:昊誠新開發的中式固體絕緣開關完全不使用SF6氣體,是一種具有安全性

  • 關于24KVSF6負荷開關絕緣

    我最近在了解24KV SF6負荷開關,發現了一個問題,不管是進口品牌還是自主品牌的產品,均找不到滿足國標及江蘇供電局標準要求的空氣絕緣距離不小于180mm,爬電距離不小于480mm的產品,不知哪家公司能夠提供達到絕緣距離及爬電距離要求的負荷開關。

  • 關于絕緣電阻的,請教高手!

    我用數字兆歐表測一個配電箱內的相與相之間的絕緣電阻,沒接G環,測的過程中數值不斷增長,請問是怎么回事?正常情況下絕緣電阻不是個定值嗎?

  • 關于線路絕緣困惑的問題

    前天去一朋友家處理一起室內插座無電的問題(經常跳閘),在沒有分段的情況下用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,N對PE絕緣良好,L對PE絕緣也是絕緣良好,但在衛生間插座和配電箱內用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,N對PE絕緣良好,L對PE絕緣幾乎是導通狀態,(由于原線路敷設有問題,線在管中無法拉動)在撤除PE線及N線的狀況下通電進行試驗,PE,N線無任何返電的情況。在把PE,N線接好的情況下通電并帶負荷試驗,無跳閘情況(漏電保護器完好)。 令我困惑的是在沒有分段的情況下用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,N對PE絕緣良好,L對PE絕緣也是絕緣良好,為何在衛生間插座和配電箱內用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,N對PE絕緣良好,L對PE絕緣幾乎是導通。望高人指點

  • 求助:此處絕緣問題如何處理?

    求助:此處絕緣問題如何處理?

    如圖示,一次導體與外殼鋼板只有90mm左右,電壓等級為40.5KV,充氣絕緣,由于受柜體尺寸的影響尺寸無法再加大了,在此局限用什么方法解決絕緣問題呢,請各位發表下見解

  • 關于絕緣電阻測量的一些問題

    今天我們廠的總的漏電斷路器老是跳斷,后用鉗形電流表測得進線電纜的電流達44A,懷疑電纜的絕緣層可能被破壞,將進線電壓掐斷后,用絕緣電阻表分別測AB,AC,BC的絕緣電阻,測得AB項的電阻為10.9M歐,其它亮相為無窮大,這個數字的意義到底在何處,我能判斷出什么結論,謝謝

  • 什么原因造成的絕緣損壞?

    什么原因造成的絕緣損壞?

    .昨夜,有段路燈跳閘,路燈有26盞各200瓦的LED燈,三相供電,32A的線路斷路器合上約3秒就動作。今日查找故障,原來是有兩條相線接頭同時發生碰到燈桿外殼,引起跳閘。安裝時處理接頭用膠布包好后,再套上聚氯乙烯玻璃纖維套管(見圖)。從故障點看,膠布和套管都擊穿了,那是什么原因擊穿這兩個絕緣材料的?是材料問題,還是燈桿內潮濕?各位有沒有遇到過這樣的情況?

  • 關于絕緣電阻的問題請教

    我在做資料的過程中填絕緣電阻這一塊,因為電纜太多久沒想著一個個去測他的絕緣電阻率,再加上冬天溫度過低,他的絕緣電阻接近正無窮。我想問各位師傅有沒有公式計算 20℃下電纜的絕緣電阻值 材料是低煙無鹵 聚乙烯 謝謝了 我是剛畢業的新手電氣施工員。:lol

  • 電纜絕緣上帶電,是么回事

    有跟YJV4*185+1*95的電纜,電纜全部接好,準備送電前檢測出電纜的2頭的絕緣上帶電,用試電筆測試,試電筆亮了,用萬用表測試,有30-70V不等的電壓。從配電房接到8樓,我吧8樓的接線端5根全部斷開,把配電房的線只接一根火線,其余4根也斷開,然后在送電,我們再測這根送電的線,他還是帶電,和原來電壓差不多.請問這個是么回事.有知道的,請說說,非常的感謝

  • 怎樣測量電機的絕緣電阻

    怎樣測量電機的絕緣電阻

    搖表又叫兆歐表,顧名思義它是作為測量電氣設備絕緣水平的儀表,一般有2500V 1000V 500V和250V幾種電壓的規格的搖表,低壓電氣設備一般用500V的搖表。 搖表上面有三個接線端子分別是L(線路),E(地)G(屏蔽),在測量前需要校表,具體操作方法是,把搖表均勻搖動使它以120轉/分鐘速度轉動一分鐘,看一看在開路位置時,指針是不是指向無窮大,然后把表筆短接起來看一看指針回不回零,以檢測搖表內部有沒有受潮和開路等故障;然后我們就可以測量電動機的絕緣電阻,把接在搖表L端的表筆搭在電動機的接線柱上,把接在搖表E接線端子的表筆搭在電動機的外殼上面,把搖表按照120轉/分鐘的速度轉動搖把一分鐘,看一看搖表的讀數就是電動機線圈對地絕緣數值,然后把電動機的電動機接線端子上面的連接片取下,按照測量線圈對外殼的測量方法,可以分別測量出三相線圈之間的絕緣電阻。低壓電氣設備的絕緣水平不能夠低于0.5兆歐,否者就是電氣設備受潮,絕緣老化或者絕緣損壞。

  • 韓國科學家證實“絕緣體導電”猜想 (轉自新華網)

    據韓國媒體9月2日報道,韓國科學家通過絕緣體導電實驗,首次證實50多年前英國科學家莫特提出的絕緣體可以導電的猜想。這是固體物理學領域的又一重要發現。 英國的諾貝爾物理學獎獲得者莫特,曾在1949年提出絕緣體也能像金屬那樣導電的猜想,但一直沒人通過實驗加以證實。韓國電子通信研究院基礎技術研究所博士金鉉卓領導的研究小組,在美國《應用物理通訊》上撰文說,他們在絕緣體導電實驗中,對不能通電的“莫特絕緣體”材料釩氧化物等施以電壓沖擊,使電流通過該材料并繼續“流動”,產生“金屬-絕緣體轉移”現象。 50多年來,一些科學家曾多次進行試圖證實莫特猜想的實驗,但均告失敗。失敗的原因在于使絕緣體導電的電壓不易掌握,且被實驗的絕緣體易出現熔化等結構性變化。為保證實驗成功,研究小組研制并實驗了釩氧化物、鎳氧化物等100多種本身不導電、物質結構不易改變的“莫特絕緣體”,結果發現,當電壓升高,正電子逐漸增加時,釩氧化物等材料便會出現“突變”,產生電流通過該絕緣體的現象。 韓國科學家證實的莫特猜想不僅是一項科學突破,也具有重要實用價值。研

點擊加載更多

導體和絕緣體

導體和絕緣體專題,為您提供導體和絕緣體相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與導體和絕緣體 相關的專業交流討論,更多導體和絕緣體相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

導熱系數測定儀

導線測量記錄表

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 佳木斯市| 湟中县| 迁西县| 芷江| 始兴县| 郎溪县| 东兰县| 阿鲁科尔沁旗| 蒲城县| 建湖县| 芦山县| 浦江县| 垣曲县| 柳林县| 澜沧| 湘乡市| 谷城县| 夏邑县| 丰县| 道孚县| 孝感市| 印江| 赣州市| 永济市| 南丹县| 沅江市| 师宗县| 河曲县| 沭阳县| 通榆县| 昔阳县| 安远县| 绥芬河市| 崇仁县| 襄城县| 龙口市| 铜梁县| 绥中县| 罗江县| 赤城县| 淮安市|