1:是不是每根人工挖孔樁都要做地基驗槽記錄,50多個樁要做50多張嗎?2:條形基礎的地基驗槽記錄是不是一棟樓做一張就可以了?還是怎么做?3:獨立基礎的地基驗槽記錄是每個基礎做一張還是一棟樓做一張?4:鉆孔樁、沖孔樁及壓力樁也要做地基驗槽記錄嗎?謝謝[ 本帖最后由 qaz666 于 2011-8-8 16:23 編輯 ]
【摘要】 對于做好一份隱蔽工程記錄,是每一名施工技術人員必須要做到的工作。因為這樣的質量記錄,不僅是工程檔案歸檔保存的重要資料,也是記錄工程隱蔽過程的可追溯文件。隱蔽工程記錄編制的好壞,不僅反映出編制水平的高低,也能反映出工程管理水平的能力,更能反映工程過程管理的真實水平。在各項創優工程的評選中,作為工程過程中的重要管理資料,是必檢的內容之一。所以編制一個好鋼筋的隱蔽工程記錄,是體現一名施工技術人員的技術能力和水平的真實寫照。
地基土驗槽記錄表格為設計、勘察、監理驗收后所簽字并蓋章的表格(包括設計、勘察部門的公章),此表格對驗槽意見進行簽暑,具有權威性。本人認為驗槽隱蔽記錄在一定程度上是對此表格的重復。所以一直沒有做過驗槽隱蔽記錄。監理、監督站人員也并未對此提出異議。但我們這里大多數技術員還是做了驗槽隱蔽記錄。 請問地基土承載力復查記錄能否代替驗槽隱蔽記錄?如果有必要做,那么兩者的側重點應該各是什么?
我現在在一個項目管理的項目上,可是這個工程還沒有總包,現在要驗槽了,可是不知道應該由哪一方來組織,是甲方、項目管理方、監理方還是施工方?
地基與基礎驗槽的驗收內容1 核對基坑的位置,平面尺寸,坑底標高等均應符合設計要求。2 核對基坑的持力層土質和地下水位情況,應與地質勘察報告相吻合。若地基與勘察報告不相符,則需與設計單位,勘察單位,施工單位一起辦理地基處理洽商3 審查釬探報告,釬探情況如發現異常。應在備注欄內注目。須地基處理時,應將處理范圍(平面.豎向)標注在釬探點平面圖上,并注明處理依據和意見。對以下情況可以停止釬探:(1)若N10超過100或貫入10CM捶擊超過50,則停止貫入;(2)如基坑不深處有承壓水層,釬探可造成冒水涌砂或持力層為礫石層,礫石屋,且厚度符合設計要求時,可不進行釬探。如需對下臥層繼續試驗,可用鉆具鉆穿堅實土層后再做試驗。4 檢查基坑底面以下有無空穴.古墓.古井,防空掩體,地下埋設物及其他變異。5 對深基礎,還應檢查基坑對附近建筑物,道路,管線與否有影響。6 對預制樁基,還要檢查,試樁記錄和預制樁質量檢驗報告。每根預制樁均應有完整的貫入度記錄。 錘擊數,樁位圖及樁的編號,截面尺寸、長度,入土深度,樁位編號等。7 在沉樁過
地基驗槽和基槽驗線這兩者之間的先后順序,一直是資料管理領域中眾說紛
如題,我在網上查找資料找到一個填寫范本,但是對于第5條承載力情況或土壤密實度情況還不懂,施工記錄不知道是什么的施工記錄,不會是土方開挖吧?以及土壤密實度測量記錄,這個測量是我們自己檢測即可(要是我們自己檢測,不知道用什么方法和工具),還是要委托檢測單位檢測?謝謝!
各位高手,大師,朋友:小可在此急請教!建筑工程基礎驗槽記錄的橫斷圖怎么畫?我急用,在線等待,請不吝指教;鄙人在詞感激不盡.謝謝!謝謝啦!
袋裝砂井處理軟土地基檢驗批質量驗收記錄表 編號:__________ 單位(子單位)工程名稱
在CFG樁地基土方開挖過程中,樁間土開挖不可避免的出現斷樁情況,之后就是補樁、驗槽的工序,有兩個疑問請教各位經驗豐富的同行:1、斷樁數對于總樁數是否有斷樁率的規范要求?即斷樁率超過多少就要采取措施,斷樁率不超過可以按常規補樁進行。2、對于補樁的時間,是在驗槽前進行還是驗槽后進行?斷樁是否同樣在驗槽時查驗?謝謝~
本帖最后由 csccbjs 于 2016-5-7 09:48 編輯 我所在的一個工地 現在其中一棟樓的預制管樁已經打壓完畢 ,土方挖了之后,直接挖承臺 做磚模了 難道不是先挖好 承臺坑后要進行驗槽嗎?
[url=]地基與基礎工程施工技術交底記錄詳解[/url]
驗槽的主要內容1.不同建筑物對地基的要求不同,基礎形式不同,驗槽的內容也不同,主要有以下幾點:1)根據設計圖紙檢查基槽的開挖平面位置、尺寸、槽底深度,檢查是否與設計圖紙相符,
在現代建筑工程施工過程中,有一道非常重要的工序需要經過有關各方工程技術人員嚴格地檢驗確認后才能繼續施工,這就是“地基驗槽”。 地基驗槽的依據來自GB50202-2002《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》第7.1.6條“基坑(槽)、管溝開挖至設計標高后,應對坑底進行保護,經驗槽合格后,方可進行墊層施工。” 和第A.1.1 條“所有建(構)筑物均應進行施工驗槽。” 基槽驗收應根據地基類別不同分別采用不同的檢驗方法,施工驗收規范沒有給出明確的說法。GB50007-2002《建筑地基基礎設計規范》第10.1.1條“基槽坑開挖后應進行基槽檢驗,基槽檢驗可用觸探或其他方法,當發現與勘察報告和設計文件不一致或遇到異常情況時應結合地質條件提出處理意見”。 根據相關規范規定,地基驗槽起碼可以分為兩種類別分別采用不同方法進行。 一、天然地基基礎基槽 筏形基礎、箱形基礎和帶形基礎基本都是建造在自然土層(天然地基)或人工改造后的土層上的,完全依靠基礎所在的土層(持力層)來支撐上部結構。“地基驗槽”對于完全依靠基礎所在的土層(
地基與基礎工程施工技術交底記錄詳解.pdf
1.pk為荷載效應標準組合基礎底面處的平均壓力值(kPa);2.階梯形毛石基礎的每階伸出寬度,不宜大于200mm;3.當基礎由不同材料疊合組成時,應對接觸部分作抗壓驗算;4.基礎底面處的平均壓力值超過300kPa的混凝土基礎,尚應進行抗剪驗算。就這個題 我選的D 怎么大家都好像在討論疊合抗剪 我有點莫名做出來感覺很好 現在對下來大概55個左右時正確的,今年的題不是大家想象的那么簡單!大家說說感覺![ 本帖最后由 loofb 于 2010-9-21 10:25 編輯 ]
地質雷達調查淺層地基隱患