本人接到一工程,六層框架帶半地下室,基底土層承載力標準值fak=180kPa,往下10m左右有一層粉砂層,中間幾層記不住了計算軸力標準值6800kN,設計值8000kN,設計師建議采用復合地基,考慮4.0m*4.0m獨立基礎,厚度1.0m,采用9根10.0m左右400預應力管樁(承載力標準值約550kN),計算復合地基承載力約為500kPa,其他地下室底板0.5m,直接落于土層本人菜鳥,想像各位請教:1. 復合地基采用預應力管樁,能否達到與土共同作用的效果2. 是否僅需滿足獨立基礎之間的沉降差要求,3. 如果可以這樣做,怎樣計算和處理獨立基礎和底板之間的沉降4. 如果采用復合地基,還需要計算或者注意什么?希望各位前輩指教,在下不勝感激
7.1.1 高壓旋噴樁復合地基適用于處理軟塑~可塑的黏性土、粉土、砂土、黃土、素填土和碎石土等地基。當土中含有較多大直徑塊石、大量植物根莖或有機質含量較高時,不宜采用。7.1.2 高壓旋噴樁復合地基用于既有建筑地基加固時,應搜集既有建筑的歷史和現狀資料、鄰近建筑物和地下埋設物等資料。設計時應采取避免樁體水
8.1.1 灰土擠密樁復合地基適用于填土、粉土、粉質黏土、濕陷性黃土和非濕陷性黃土、黏土以及其他可進行擠密處理的地基。8.1.2 采用灰土擠密樁處理地基時,應使地基土的含水量達到或接近最優含水量。地基土的含水量小于12%時,應先對地基土進行增濕,再進行施工。當?shù)鼗恋暮看笥?2%或含有不可穿越的砂礫夾
10.1.1 石灰樁復合地基適用于處理飽和黏性土、淤泥、淤泥質土、素填土和雜填土等土層;用于地下水位以上的土層時,應根據土層天然含水量增加摻和料的含水量并減少生石灰用量,也可采取土層浸水等措施。10.1.2 對重要工程或缺少經驗的地區,施工前應進行樁體材料配比、成樁工藝及復合地基豎向抗壓載荷試驗。樁體材料配合比試驗應在現場地基土中進行。10.1.3 豎向承載的石灰樁復合地基承載力特征值取值不宜大于160kPa,當土質較好并采取措施保證樁體強度時,經試驗后可適當提高。10.1.4 石灰樁復合地基與基礎間可不設墊層,當?shù)鼗枰潘ǖ罆r(shí),基礎下可設置厚度為200mm~300mm的墊層,填土路基及柔性面層堆場下墊層宜加厚。墊層宜采用中粗砂、級
第一篇:多樁型復合地基計算方法探討作者:閻明禮 研究員
《復合地基處理及其工程實例》復合地基處理及其工程實例.part1
如果某工程,用淺基礎承載力差一些,用樁基礎又明顯浪費,大家會用復合地基嗎復合地基好像沒有官方的規范和規程哦那么,是不是復合地基已經被拋棄不用了啊還是有什么好的軟件啊ps 同濟的啟明星這個軟件怎么樣啊本人初工作,知道的很少,望各位前輩不吝賜教十分感謝
在做復合地基(如CFG樁)的基礎設計時,其地基承載力是否需要對其特征值進行深度和寬度的修正???既《基規》(GB 50007-2002)公式5.2.4是否對天然地基和復合地基都有效???
某工程設計簡介:采用柱下獨立基礎,地基為旋噴樁復合地基, 復合地基fspk=220kPa。樁徑Φ400,單樁豎向承載力特征值估算為Ra=300kN,最后值應通過現場單樁載荷試驗確定。旋噴樁樁身水泥土強 度:在標準養護條件下,28d齡期的立方體抗壓強度平均值fcu=7400kPa。樁端持力層為卵石層,樁端須進入卵石層0.5m,旋噴樁按1.4m以正方形布樁。旋噴樁的樁長普遍7米左右。檢測結果為:1、樁身完整性滿足要求;2、復合地基承載力特征值fspk不小于230kPa,滿足設計要求;3、單樁豎向承載力特征值Ra為175kN,樁身試塊的強度標準值為4.2MPa,不滿足設計要求。疑問:1.對于旋噴樁復合地基的柱下獨立基礎來說,單樁豎向承載力特征值是否必須滿足設計要求?2.如果單樁豎向承載力特征值必須滿足設計要求的話,那么較好的處理方案有哪些?
復合地基處理
樁筏和復合都有樁,計算時都有側摩阻力、樁端阻力,是不是樁筏是含有承臺的,復合地基是不含有承臺的?樁筏是不是承載力更高一些? 哪位大師能告訴我,多謝了。
水泥攪拌樁復合地基,在計算下臥層的時候對下臥層進行承載力修正,有效重度取什么值,是天然土的有效重度還是復合地基土的有效重度?謝謝大家了
復合地基設計、施工、檢測問題
小弟最近在做畢業設計,是關于樁土復合地基的,我想知道在沉降計算時下臥層的沉降量應該計算到哪里為止呢?各位大神們幫幫忙!!
復合地基在我國形成于上世紀八十年代初,當時主要以碎石樁(散體材料樁)復合地基為主[1]。散體材料樁(碎石樁)
2.1.1 復合地基 composite foundation 天然地基在地基處理過程中,部分土體得到增強,或被置換,或在天然地基中設置加筋體,由天然地基土體和增強體兩部分組成共同承擔荷載的人工地基。
6.1.1 深層攪拌樁可采用噴漿攪拌法或噴粉攪拌法施工。深層攪拌樁復合地基可用于處理正常固結的淤泥與淤泥質土、素填土、軟塑~可塑黏性土、松散~中密粉細砂、稍密~中密粉土、松散~稍密中粗砂及黃土等地基。當?shù)鼗恋奶烊缓啃∮?0%或黃土含水量小于25%時,不宜采用噴粉攪拌法。 含大孤石或障礙物較多且不易清除的雜填土、硬塑及堅硬的黏性土、密實的砂土,以及地下水呈流動狀態的土層,不宜采用深層攪拌樁復合地基。
復合地基
復合地基專題,為您提供復合地基相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與復合地基 相關的專業交流討論,更多復合地基相關內容請?jiān)L問