1、電力安裝常見技術問題表現如下: 1.1 螺栓聯接問題 螺栓、螺母聯接是機電行業的一種最基本的裝配,聯接過緊時,螺栓在機械力與電磁力的長期作用下容易產生金屬疲勞,發生剪切或螺牙滑絲等聯接過松的情況,使部件之間的裝配松動,引發事故。對于電氣工程傳導電流的螺栓、螺母聯接,不僅要注意其機械效應,更應注意其電熱效應,壓接不緊,接觸電阻增大,通電時產生發熱-接觸面氧化-電阻增大的惡性循環,直至嚴重過熱,燒熔聯接處,造成接地短路、斷開事故。對于一次設備及母線,聯接線的并溝線夾、T型線夾、設備線夾、接線相等都可能因此產生程度不同的事故。 1.2 振動問題 (1)泵:轉子不平衡,軸承間隙大,轉子和定子相磨擦,轉子與殼體同心度差等,這些都是機械方面的問題。 (2)電機:轉子不平衡,軸承間隙大,轉子和定子氣隙不均勻。 (3)操作:主要是工藝操作參數偏離泵的額定參數太多,引起泵的運行不平穩,例如:出口閥控制的流量太小引起的震動等,這要求工藝盡量接近泵的額定參數進行操作。 1.3 超電流問題 (1)泵:軸承損壞,
電力設備安裝進程中,祥泰電氣提示在必須要過細鋪設電力電纜時,施工人員應戴手套,穿絕緣鞋。嚴禁從車上推下電纜盤。滾動電纜的地面要平整,破壞的電纜盤不能滾運。 鋪設時,先用切合的電纜盤架將電纜盤架空。放電纜時,各作業人員服從領隊的指揮,統一舉措。在已運行的電纜溝內鋪設電纜時,應采取掩護步伐,警備磨破運行中的電纜造成泄電變亂。 電纜鋪設機至拐彎處,作業人員應站到外側。在路口、過道鋪設電纜時應采取須要的步伐,警備絆傷路人。電纜穿入帶電的盤時,祥泰電氣提示要有專人監護、接引,嚴防電纜觸及帶電部位。 利用噴燈制作電纜頭時,應有防火步伐,環氧樹脂的加熱必須用間接加溫要領,克制用明火直接加溫。用兆歐表測定電纜絕緣電阻時,應在電纜終端頭懸掛警示牌,以防與人體打仗,測驗后要對被測試的物體放電。 在高壓柜、變壓器、低壓柜、電纜及全部大概觸電的部位,應掛上警示牌。全部電氣配置、電線電纜要連結干燥,嚴防雨水浸入。電力設備安裝進程中必須警鐘長鳴,
變壓器主要作用是傳輸電能,,額定容量是它主要參數。額定容量是一個表現功率慣用值,它是表征傳輸電能大小,以kVA或MVA表示,當對變壓器施加額定電壓時,它來確定規定條件下不超過溫升限值額定電流。 雙繞組變壓器額定容量即為繞組額定容量,(變壓器效率很高,通常一,二次側額定容量設計成相等) 多繞組變壓器應對每個繞組額定容量加以規定。其額定容量為量大繞組額定容量;當變壓器容量由冷卻方式而變更時,則額定容量是指量大容量。 我國現變壓器額定容量等級是按≈1.26倍數增加,如容量有100、125、160、200……kVA等,30 kVA和63000 kVA以外容量等級與優先數系有所不同。 1967年以前變壓器額定容量等級是按R8=8≈1.33倍數增加R8容量系列。 變壓器容量大小與電壓等級也是密切相關。電壓低,容量大時電流大,損耗增大;電壓高,容量小時絕緣比例過大,變壓器尺寸相對增大,電壓低容量必小,電壓高容量必大。 把發電廠發出電能經濟傳輸、合理分配以及安全使用,都要用到電力變壓器;電力變壓器是一個靜止電器,它是由繞同一個鐵心上兩個或兩個以上繞組組成,繞組之間交變磁通
電力系統對于人們生產以及生活的正常進行具有重要的作用,而隨著生活水平和生產生活的發展,電力設備的使用愈加廣泛和普及。電力設備的穩定運行對于電子系統的有效運行以及用戶的用電質量具有至關重要的影響。在電力設備安裝工程施工過程中會受到各種因素的影響,本文對其進行分析。 1電力設備安裝工程施工質量的影響因素 1.1施工人員的素質 電力設備安裝中影響質量控制的因素有諸多,其中最為直接的影響因素就是施工人員的素質。施工人員主要包括兩種,一是施工管理人員,二是施工技術人員,施工人員自身的知識水平、專業技術水平、職業道德等與施工質量控制具有重要的影響,有利于提高電力設備工程施工的管理水平和技術水平。 1.2施工材料和設備的質量
人身與帶電體間的安全距離要求 1、海拔500m以下,500kV線路帶電作業安全距離3.2m,但不適用于500kV緊湊型線路。海拔在500m~1000m時,500kV取3.4m 2、330kV線路帶電作業安全距離為2.2m。 3、 750kV安全距離,其中海拔1000m以下為5.2m,海拔2000m以下為5.6m。 4、1000kV安全距離,,邊相為6.0m,中相為6.8m 進入電纜隧是的要求 電纜隧道應有充足的照明,并有防火、防水、通風的措施。電纜井內工作時,禁止只打開一只井蓋(單眼井除外)。進入電纜井、電纜隧道前,應先用吹風機排除濁氣,再用氣體檢測儀檢查井內或隧道內的易燃易爆及有毒氣體的含量是否超標,并做好記錄。電纜溝的蓋板開
電力設備安裝進程中必要過細鋪設電力電纜時,施工人員應戴手套,穿絕緣鞋。嚴禁從車上推下電纜盤。電纜穿入帶電的盤時,要有專人監護、接引,嚴防電纜觸及帶電部位。電力設備安裝進程中必須警鐘長鳴,包督工程的寧靜實施。
從統計的數據情況來看,各種電力設備外部故障占故障總數的百分比超過90%,而內部故障所占比例不足5%。因此,從數量上講,外部故障遠遠大于內部故障。然而,從故障可能造成的危害和損失來看,內部故障遠大于外部故障。例如,當變壓器套管缺油或內部受潮時,可能導致放電而造成套管爆炸,甚至使變壓器本體遭受嚴重損壞。其破壞性幾百倍甚至幾千倍。由于線夾過熱而燒斷這一類外部故障。 電力設備內部過熱缺陷主要包括:發電機封閉母線過熱;變壓器繞組、鐵心及套管過熱;少油斷路器觸頭接觸不良引起的過熱;電壓互感器因鐵心不良引起的過熱以及因絕緣不良或缺油引起的內部放電和爆炸隱患;電流互感器因接觸不良引起的過熱;各種高壓設備絕緣層介損增大、受潮、老化等引起的溫度升高和可能出現的熱擊穿和爆炸隱患;高壓電纜頭在三相分叉處因密封不良或缺油,導致受潮與老化而引起的過熱;高壓套管假油位造成的絕緣不良而引起的發熱或局部放電;避雷器內部各種故障造成的溫度升高;電抗器和阻波器等出現的各種過熱缺陷和故障等。高壓電氣設備內部過熱缺陷的特點是:故障點密封在絕緣材料或金屬外殼中,由于紅外線的穿透能力較弱,紅外輻射基本不能穿透絕緣材料和
隨著智能電網的發展,電力系統中大量存在的電氣設備由于內部元器件眾多且空間緊湊,柜體與電纜溝相通,產生煙囪效應,是暖濕空氣匯集于柜內,當環境濕度高且溫差較大時,空氣中的水分易于在柜內凝結成露水,長時間會導致柜內設備老化、絕緣強度降低、二次端子擊穿材料霉變以及鋼結構件銹蝕等問題,從而引發安全事故。因此,需要整套完善的電氣柜除濕產品,確保電氣設備的安全、可靠運行。
電力運行環境系統存在潮濕,凝露現象怎么辦? 據調查發現,我國電力運行系統環境普遍存在潮濕、積水問題,等而這種惡劣的電氣運行環境,對電氣設備的使用壽命及電力系統運行環境極為不利,特別是對開關設備,開關柜是電力系統在進行發電、輸電、配電和電能轉換的過程中,進行開合、控制和保護用電設備的重要器具。當開關柜等電氣設備在潮濕環境中運行時,電氣設備的絕緣材料表面就會出現凝露,由此可能引發開關柜閃爆、母線橋架電氣短路、電纜溝潮濕積水、帶電設備接地、帶電設備對地放電和電源短路等問題。這些問題不但會增加檢修人員的工作量,還會影響電氣設備所在系統的安全可靠性。為了避免出現安全問題, 賽普瑞建議變電站運維人員對電力運行系統環境進行除濕改造,以下賽普瑞根據多年的除濕經驗而總結的除濕除潮措施: 一、改善配電室環境。 1、配電室內嚴禁堆放雜物,做到室內設備無
設備評級是個讓我頭痛的問題。標準難找,并且套用困難。請問誰有《電力設備評級辦法》及評級標準,先謝謝了。我的郵箱是[email protected]
每年都要做電力設備的預防性試驗,但是收費標準確差距較大,在網上找了幾個省市的收費標準,但是試驗項目還是不太細,大家是怎樣掌握和動作的?
電力機箱機柜設備如何快速安裝測試電力機箱機柜產品再買回后都要安裝測試,那我們如何快速的將電罜箱機柜進行安裝測試呢?下面我們就一起看一下吧:將電力機箱機柜安裝在機房合適的位置,然后確認電力機箱機柜的前后面并對它進行地腳瞄準相應的地腳定位標記,然后固定安裝。電力機箱機柜在機房中安裝固定后,可直接對電力機箱機柜配件進行實施安裝。當所有電力機箱機柜的配件安裝完畢后,要對它進行調試,在電力機箱機柜頂部的兩個相互垂直的方向安放水準尺,并且查看電力機箱機柜的水準度。旋動地腳上的螺桿調試電力機箱機柜的高度,使之達到水平方位。而后鎖緊電力機箱機柜地腳上的鎖緊螺絲帽,使鎖緊螺絲帽緊貼在電力機箱機柜的底面。這樣就快速的完成了電力機箱機柜的安裝和測試了,希望能夠幫助大家。
電力設備典型消防規程考題
摘要:本文主要從電力設備供電的角度,分析了電力設備的絕緣檢測技術和可以提高電力設備絕緣檢測技術的實際措施,并且以工作和操作實際遇到的問題為前提,介紹了在實際應用中電力設備通過可靠的絕緣檢測技術取得的良好效果,同時保證了設備在供電過程中的安全性和可靠性。1 研究電力設備絕緣檢測技術的意義電力設備作為電力系統的重要組成環節,其可靠性和安全性會直接影響到電力系統的穩定。電力設備的可靠性是衡量電力系統能否持續正常地為用戶供電的主要指標,同時也決定了電網為用戶供應電能和輸送電能的能力。電力設備絕緣檢測技術保證了電力設備的供電能力。在供電過程中如果發生設備故障和線路問題或者檢修、保養過程中出現漏電,都會對輸送電能造成影響和危害,給人們的生活帶來不必要的麻煩和困擾。所以加強電力設備絕緣檢測技術是配電網供電建設與發展的重要目標,同時對供電可靠性也有著重要的實際意義。2 電力設備絕緣檢測的技術分析隨著電力系統的不斷發展,很多電力公司開始廣泛地研究和推行電力設備的絕緣檢
電力設備異常運行及事故處理本書通過大量的設備異常及事故分析,提供了各種電氣設備異常的應對措施。使后來者避免重復前輩的錯誤,提高自身和電網運行技術水平。前事不忘、后事之師
電力設備預防性檢修規程,請參閱
我單位現需要買進部分電力設備,不多,都是一兩臺的.但,我不知道什么型號好,希望大家推薦一下1.紅外線測距儀 2.紅外線望遠鏡 3.接地電阻測試儀. 4.電子兆歐表 . 5日立壓接鉗. 6.電纜接地綜合測試儀. 希望大家多提供些型號,主要是質量好.
《電力設備》--三峽工程專題論文1、三峽工程建設綜述(PDF)
發一個試驗標準
電力設備安裝
電力設備安裝專題,為您提供電力設備安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電力設備安裝 相關的專業交流討論,更多電力設備安裝相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題