在電子線路中,電容用來通過交流而阻隔直流,也用來存儲和釋放電荷以充當濾波器,平滑輸出脈動信號。小容量的電容,通常在高頻電路中使用,如收音機、發射機和振蕩 器中。大容量的電容往往是作濾波和存儲電荷用。而且還有一個特點,一般1μF以上的電容均為電解電容,而1μF以下的電容多為瓷片電容,當然也有其他的, 比如獨石電容、滌綸電容、小容量的云母電容等。電解電容有個鋁殼,里面充滿了電解質,并引出兩個電極,作為正(+)、負(-)極,與其它電容器不同,它們 在電路中的極性不能接錯,而其他電容則沒有極性。 把電容器的兩個電極分別接在電源的正、負極上,過一會兒即使把電源斷開,兩個引腳間仍然 會有殘留電壓(學了以后的教程,可以用萬用表觀察),我們說電容器儲存了電荷。電容器極板間建立起電壓,積蓄起電能,這個過程稱為電容器的充電。充好電的 電容器兩端有一定的電壓。電容器儲存的電荷向電路釋放的過程,稱為電容器的放電。 舉一個現實生活中的例子,我們看到市售的整流電源在拔下 插頭后,上面的發光二極管還會繼續亮一會兒,然后逐漸熄滅,就是因為里面的電容事先存儲了電能,然后釋放。
晶閘管投切電容器(TSC)是利用晶閘管作為無觸點開關的無功補償裝置,它根據晶閘管具有準確的過程,迅速并平穩的切割電容器,與機械投切電容器相比,晶閘管具有操作壽命長,開、關無觸點,抗機械應力能力強和動態開關特性優越等優點。晶閘管的投切時刻可以準確控制,能迅速的將電容器接入電網,有力的減少了投切時的沖擊電流的優點。 晶閘管投切電容器(TSC)按電壓等級劃分為:低壓補償方式和高壓補償方式。低壓補償方式適用于1 kV及以下電壓的補償,高壓補償方式(即補償系統直接接入電網進行高壓補償)則對6~35 kV電壓進行補償。 晶閘管投切電容器(TSC)按應用范圍劃分為:負荷補償方式和集中補償方式。負補償方式是直接對某一負荷進行針對性動態補償以消除對電網的無功沖擊,集中補償方式是對電網供電采取系統的補償,以解決整個電網無功功率波動的問題。 目前,晶閘管投切電容器(TSC)只有兩個工作狀態:投入和切除狀態。在投入狀態下,雙向晶閘管導通,電容器并入線路中,TSC向系統發出容性無
小庫說: 我們一直說的電力電容器 這究竟是什么呢?它是怎么工作 和運轉的呢? 其實 電容器是一個儲能元件,它的基本特征是:通交流阻直流,通高頻阻低頻,它的電流是超前電壓90度和電感的物理特性正好相反,于是用它來補償抵消線路中無功感性負載。知道了電容器的特性,那么電容器在通電工作時,由于它是儲能元件,在剛剛通電時,勢必會產生很大的充電涌流,它的電流一般是電容器額定電流的幾十倍,然后會隨著充電周期,進行衰減,直至正常工作電流:這個涌流對于電容器使用壽命來說是非常致命的,因為線路負載變化就會使線路的無功功率發生變化,是需要經常調整投入與切除電容器補償組數以達到最佳補償效果。 電容器是組成電子電路的主要元件之一,起耦合、濾波、旁路、儲能等作用。 而庫克庫伯電力電容器規避龐大笨重結構模式,新產品體積更小、功
現做個電氣化鐵路電容補償的工程,設計圖紙上電容器規格型號為BAM-8.4KV-100kvar,實際廠家到貨型號為AAM-8.4KV-4.51uF,我計算了一下100Kvar電壓為8.4KV的電容器容量的卻為4.51微法,可BAM為并聯電容器型號,而AAM為濾波電容器型號,請問并聯電容器與濾波電容器的區別,那樣電容器更適合電氣化鐵路
小庫說: 電力電容器究竟是如何幫助我們節電的呢?今天小庫幫助大家一起科普一下吧!在電網中,發電機、變壓器等電力負荷基本都屬于感性負荷,這些設備在運行的時候是需要無功功率的。如果在電網中安裝無功補償設備,就等于給這些感性負荷提供了它們所消耗的無功功率,減少了電網向這些感性負荷提供無功功率,降低了線路和變壓器等設備在輸送電能過程中的損耗。 電網改造中,在配電變壓器的低壓側可以安裝一個一定容量的補償電容器,這個電容器可以起到無功補償的作用,不僅可以提高電網的功率因數,減少電網中電能的損耗,還可以增強供電能力,起到了無功補償的作用。 就目前的觀點來看,有人認為安裝的配電變壓器容量的補償容量比較小,不能完全補償低壓側所有的無功負荷。庫克庫伯電氣認為,這種觀點是一種誤解。因為配變低壓側無功補償,僅僅是用來減少變壓器自身或者
外熔絲也叫噴逐式熔斷器,一般為BR 系列的電容器保護專用熔斷器,其額定電流一般選取電容器額定電流的1.45~1.55 倍,其熔斷一般是靠電容器的工頻電流長時間作用而熔斷。其開斷能力與其安裝角度、彈簧的性能有密切的關系,使用中應該多加注意,在與電容器的聯接上需可靠接觸,否則會造成電容器接線端子發熱而出現滲漏。 內熔絲裝在電容器的內部,與元件一一對應,當某一元件擊穿時,其對應的內熔絲在很短時間(0.2ms 左右)內熔斷,其能量來源于與其并聯元件的儲能放電。這一點與外熔絲的熔斷基理不同。與外熔絲相比,當某一元件損壞時,與其并聯的其它元件仍可工作,其將引起總電容量減小;不帶內熔絲時,某一元件損壞時,將損壞一個串聯段,表現為單臺單元電容器的電容量增大。 10kV 裝置中當每串段的并聯電容器臺數不超過3 臺時,35kV 裝置中當每串段的并聯電容器臺數不超過1 臺時,推薦選用帶有內熔絲的電容器單元,電容器單元不需要再裝設外熔斷器。 10kV 裝置中當每串段的并聯電容器臺數超過3 臺,35kV 裝置中當每串段的并聯電容器臺數超過1 臺時,推薦選用不帶有內熔絲的電容器單
小庫說: 自愈式電力電容器采用單層聚丙烯膜做為介質,表面蒸鍍了一層薄金屬作為導電電極。當施加過高的電壓時,聚丙烯膜電弱點被擊穿,擊穿點阻抗明顯降低,流過的電流密度急劇增大,使金屬化鍍層產生高熱,擊穿點周圍的金屬導體迅速蒸發逸散,形成金屬鍍層空白區,擊穿點自動恢復絕緣。 電力電容器在外施電壓作用下,由于介質中的雜質或氣隙等弱點的存在或發展引起介質擊穿形成導通電路;接著在導通電路處附近很小范圍內的金屬層中流過一個前沿很陡的脈沖電流。鄰近擊穿點處金屬層上的電流突然上升,按其離擊穿點的距離而成反比分布。在順時刻t,半徑為rt的區域內金屬層的溫度達到金屬的熔點,于是在此范圍內的金屬熔化并產生電弧。該電流引起電容能量釋放,在弧道局部區域溫度突然升高,壓力突然增大,庫克庫伯自愈式低壓并聯電容器遇到壓力時,形成一個設有金屬層的絕緣區從
圖中為什么要把兩個電容逆串聯,這樣兩個電容器逆串聯的電容是多少,怎么計算呢?有什么作用?
本帖最后由 lyh12312 于 2013-8-26 11:04 編輯 工地有一臺800KVA 10kv/400v的干式變壓器。計量點在高壓側。采用蘭吉爾E650電表。CT變比為75/,PT變比為100/1,因為剛開工,變壓器基本上都是空載運行。造成功率因數很低。手動在低壓側投入一組30KVAR電容來補償變壓器的無功損耗。但投入后發現。電表計算的無功反而更多。由此計算的功率因素反而更低了。這是什么原因呀。請教大家。補充一點。功率因數我是通過電表計算出來。采用的是當前正向無功來計算的。
有的說國產的不太耐用 真的嗎? 之前用過一家 還沒到一年就壞了 有沒有一些規則啥的?每個項目不太一樣 是不是需要根據諧波 電壓來選擇呢? 謝謝謝謝
用數字萬用表檢查,將數字萬用表撥到合適的電阻檔,紅表筆和黑表筆分別接觸被測電容器的兩極。這時,顯示值將從000開始逐漸增加,直到顯示溢符號“1”。如果始終顯示000,說明電容器內部短路。如果始終顯示溢出,可能是電容器內部極間開路,也可能是選擇的電阻檔不合適。為了能從顯示屏上看到電容器的充電過程,對不同容量的電容器應選擇不同的電阻檔位。選擇電阻檔的原則是:電容器較大時,應選用低阻檔;電容器容量較小時,應選用高阻檔。如果用低阻檔檢查小容量電容器,由于充電時間很短,會一直顯示溢出,看不到變化過程,從而很容易誤判為電容器已開路。如果用高阻檔檢查大容量電容器,由于充電過程很緩慢,測量時間需要較和長。對于0.1~1000uF以上的電容器可按下表選擇電阻檔(表中的充電時間指顯示檔從000變化到溢出所需的時間)。 電容器擊穿或開路后,不能修理,只能更換同型號的新電容器。為便于修理時選用,下表列出電容器的容量與壓縮機電動機輸出功率
1、鋁電解電容器 用浸有糊狀電解質的吸水紙夾在兩個鋁鉑之間,薄氧化膜作為介質電容器。由于氧化膜具有單向導電性,電解電容器具有極性。容量大,脈動電流容量偏差大,泄漏電流大;一般不適用于高頻低溫,不適用于25kHz以上頻率低頻旁通、信號藕和電源濾波。 2、鉭電解電容器 以燒結鉭塊為正極,電解質采用固態二氧化錳的溫度特性,特別是漏電流小、儲存性好、使用壽命長、容量偏差小、體積小。 3、薄膜電容器 結構類似于紙電容器,但聚酯、聚乙烯等低損耗塑料作為介質頻率特性好,介電損耗小,不能制成大容量、耐熱性差濾波器、積分、沖擊、定時電路。
電容器內部元件擊穿:主要是由于制造工藝不良引起的。電容器對外殼絕緣損壞:電容器高壓側引出線由薄銅片制成,如果制造工藝不良,邊緣不平有毛刺或嚴重彎折,其尖容易產生電暈,電暈會使油分解、箱殼膨脹、油面下降而造成擊穿。另外,在封蓋時,轉角處如果燒焊時間過長,將內部絕緣燒傷并產生油污和氣體,使電壓大大下降而造成電容器損壞。密封不良和漏油:由于裝配套管密封不良,潮氣進入內部,使絕緣電阻降低;或因漏油使油面下降,導致極對殼放電或元件擊穿。 鼓肚和內部游離:由于內部產生電暈、擊穿放電和內部游離,電容器在過電壓的作用下,使元件起始游離電壓降低到工作電場強度以下,由此引起物理、化學、電氣效應,使絕緣加速老化、分解,產生氣體,形成惡性循環,使箱殼壓力增大,造成箱壁外鼓以致爆炸。帶電荷合閘引起電容器爆炸:任何額定電壓的電容器組均禁止帶電荷合閘。電容器組每次重新合閘,必須在開關斷開的情況下將電容器放電3 min后才能進行,否則合閘瞬間因電容器上殘留電荷而引起爆炸。為了將功率因數控制在較高水平,有些輸油泵站安裝了無功自動補償裝置,高壓輸油電機無功經常性波動引起了
小庫說: 相信大家選擇濾波電容器原因都只有一個,就是想抵抗諧波,諧波如果大的話可以降低電網電壓,增加電路損耗,浪費電網容量。那么濾波電容器真的可以抗諧波嗎? 其實一般的濾波電容器是不足以抗諧波的,諧波會使電容器介質損耗增加、發熱、壽命縮短,吸收諧波后會導致電容器過電流,使熔絲熔斷,電容器與電網電感形成串聯諧振時,將諧波放大,甚至燒毀電容器。 濾波電容器之所以能夠抗諧波,其實是與材質選用,生產工藝,技術條件,容量精確性和穩定性很大的關系。 而庫克庫伯的濾波電容器之所以對諧波是具有非常強的耐沖擊性,其在材質、工藝、技術條件上都是嚴格按照抗諧波技術所定制的,從而阻止來自電網的干擾,抵抗諧波電流對電網的污染。 庫克庫伯致力于改善電力系統運行性能,提升電能效率,提高電網質量,庫克庫伯電力電容器規避龐大笨重結構模式,新產品體
請教一問題,希望得到指點: 有批電容出現了問題,估計是系統問題,下面是一些相關參數情況 規格:電容選用單臺30KVAR 額定電壓等級為0.4KV 投運時間:2005年6月至今 約5個月時間 工程使用地點:電纜廠(生產電纜電動機很多,共三臺箱變,變壓器容量800KVA/臺,每臺箱變補償容量為360KVAR) 其他參數:接觸器和熔斷器都是選用的80A,0.4KV母線電壓大概在390v~410v之間波動 電容ABC三相電流都在43A左右 出現故障:接觸器已壞過幾只并更換。熔斷器已燒壞一只。現3#箱變電容出現兩臺鼓包現象,1#箱變出現一臺鼓包,一臺防爆裝置動作情況(2#箱變負載最輕 未出現過任何異常現象) 象此類情況,采用什么樣的處理方案最佳呢
我公司有一臺250KW 6.6KV電動機,有就地補償電容器,昨天A相高壓保險熔斷,檢查發現A相電容器鼓了,并且有漏油現象,B、C相電容器外觀良好,但是為了徹底檢查本人想再確認B、C相電容是否有故障,但是由于本人是新手,不知道怎樣確認,請大家指教?
q=1.732*u*i到底怎么計算?電容值是一定的,i=u/r,是不是系統電壓越高,輸出電流越大,那輸出容量也究越大了,也就是說,電容器輸出無功的大小、電流大小是由電壓決定的啊 ?
老是看見各個單位的低壓電容器鼓肚,漏油,爆炸。。。。。。心里有點為這些單位叫屈。設計單位只是設計的功率補償夠了就可以,而且只采用純電容補償,因此問題就出在這里。純電容幾乎100%引起諧波電流的放大,不信大家可以請專業的諧波治理公司進行諧波檢測!所以在設計電壓補償的時候考慮串5%到7%的低壓電抗器!至于補償容量很好算,由有功、無功、現在功率因數,及目標功率因數就可以算出,因為補償的只是無功,因此算需補償容量時,有功是默認不變的。相信大家這個會算吧!~~電容器,電抗器的參數怎么確定,這個請大家咨詢專業的公司!這個不要相信電容器廠家直推不串電抗器的那種!要相信串電抗器的,哪怕是普通的6%串抗。那也是有明顯效果的!電容器推薦在450V以上的電容器!如果是400V的電容器他也串電抗器,一種是專業的設計,一種就是忽悠你錢的,99%是忽悠你的錢!價格差異在電抗器上,對于設備運行安全和維護來說,那幾萬塊其實不算什么!
自愈式無功補償電容器是不是比普通的電容器要貴很多?作為無功補償,它的優勢是什么?劣勢又是什么?哪個品牌的電容器比較好?價格大約是多少?望知情者幫忙解答下
在實際電力系統中,大部分負載為異步電動機。包括異步電動機在內的絕大部分電氣設備的等效電路可看作電阻R與電感L串聯的電路,其功率因數為 (4-1) 式中 XL=ωL。 給R、L電路并聯接入C之后,電路如圖4-1a所示。該電路的電流方程為 (4-2