有的說國產的不太耐用 真的嗎? 之前用過一家 還沒到一年就壞了 有沒有一些規則啥的?每個項目不太一樣 是不是需要根據諧波 電壓來選擇呢? 謝謝謝謝
低壓配電無功補償裝置智能控制系統。
本人非電力專業,目前需要寫電容器投切算法,有些問題請教大家!循環投切方式中"分相分組循環"與"三相循環"應該怎樣理解,能否舉例子說明?編碼投切方式中"分相編碼"與"三相編碼"又應該怎樣理解,希望舉例子說明?謝謝!
如題,某采石場有一傳送帶一粉粹機,補償柜采用微斷+接觸器+熱繼+電容。電容器全部投入后功率因數僅有0.87,電容器頻繁損壞,其中一只繼電器下端接線燒毀。。。。。稍后上傳圖片
0.4KV和0.45KV的補償電容器有什么區別呢?謝謝!
一般常見的都是等容量的電容器投切,那么如果是不等容量的電容器又該如何投切呢?選擇帶有選擇功能的控制器就可以了嗎?還需什么?能否有無功補償方面的高手,留下聯系方式本人敬請指教
最近做的一個項目,接觸到一種模塊化低壓無功補償電容器,型號FST-3MZS,將傳統的接觸器+熔斷器+電容器等元件整合在一起的一種無功補償電容器,通過功率因數控制器可以實現電容器自動投切,過零投切,三相共補或者分相補償等……尤其是過零投切,以前只知道用可控硅可以實現,但是價格昂貴而且溫升高,功耗大,所以很少用。根據產品的介紹,應該是很不錯的。但是我們廠以前缺一直沒有用過。于是想來打聽一下,是否有人用過的類似的模塊化補償電容器,產品功能如何,是否可靠?
無功補償電容器配置、運行、維護
常州產繩絨機,有30個0.37kw的電動機,每5個一組,在一條總線上梳狀連接,形成A、B、C、D、E、F 6個接線點,每點的距離約2米。請問無功補償電容裝在那個點上最合理?(每個電動機負載一樣,電容用一組,直接連接,不用接觸器之類)
本帖最后由 fitman 于 2013-2-25 14:09 編輯 本人從事這種行業已經十多年,發現論壇中關心無功補償、電容器、諧波等問題的朋友們還是比較多的。最近比較空閑,決定開貼與大家一起探討相關問題,有興趣的可回貼提問。提問的請注意幾點:1、問題不論深淺,都可提出,但必須是經過思考和查找后還不清楚答案的;2、問題的提出必須明確,太廣泛是很難回答的;3、涉及產品質量的請不要點出廠家名字;4、因本人時間或學識探討不了的問題請大家見諒,不要人身攻擊。為加強與大家的探討,不定期寫一些小短文,歡迎大家討論:1、關于電容無功補償裝置輸出容量計算的探討(56樓)2、也來談談什么是無功?(62樓)3、關于無功概念的淺析。(81樓)4、淺析補償裝置引起諧振的現象。(91樓)5、圖形說明不同負荷的電流、電壓、有功、無功的關系(94樓)6、工廠柴油發電機組出線端有否必要進行無功集中補償?(96樓)7、補償或濾波裝置一次
本帖最后由 kuaidianshou 于 2015-10-20 16:11 編輯 本貼更新: 60樓 于 2015-10-20事故啟示錄:電力設施無小事,千萬小心小心再小心!低壓電力電容器常見故障。電力電容器是無功補償的主角。一,慘烈的爆炸事故,電容器爆炸
電氣設計系列課程火熱進行中,所有課程均支持試聽哦 變電站二次設計課程騰訊 變電站設計一次課程騰訊 工業配電設計系列課程 線路設計正式課程 發輸電專業 供配電專業 歡迎大家咨詢報名
低壓用的三相電容器,都是角接,在電容器上會有個單獨接地的接線柱,用BV線穿過,然后接地,電容器的四個安裝已經接地了阿,這個接地柱還需要接嗎?
摘要:文章介紹無功補償的作用,分析低壓并聯電容器無功補償的種類、電容補償控制的選擇及補償容量的確定等。 關鍵詞:低壓并聯電容器;無功補償;技術;經濟性 0引言 無功功率是維持電力系統正常運行主要的一個因素。搞好電力系統的無功平衡,提高負荷的功率因數,可以減少線路和變壓器中的有功功率損耗和其他電能損耗,從而提高電能質量,降低電能損耗,并保證了電力系統的穩定運行和用戶的供電質量。 1無功補償的作用 1.1提高變配電設備利用率,減少投資費用 對低功率因數的負荷進行無功補償,接入并聯電容器,由于無功電流得到補償,使得負荷電流減少。由于功率因數提高而使變配電設備減少的容量(kVA)可用公式1計算: ΔS =P/ COSφ1-P/ COSφ2 =P×(COSφ2-COSφ1)/(COSφ2×COSφ1) (1)式中: S---為減少的設備容量 P---為負荷有功功率
無功補償并聯電容器的選擇及其裝設.PDF
三相星型400Kvar的并聯電容器改為單相星型接法的并聯電容器,那每個單相電容器的容量要多大啊?我計算出配的是231KVAR,不知道對不對,如不對,能告訴我公式嗎?還有電容的放電線圈配多大?
電力電容器及無功補償技術手冊
大家看看對自己可有用
樂意與大家分享,本文屬原創,轉或下載請注明出處。http://bbs.co188.com/promotions.php?fromuser=houxiaoye
本帖最后由 lyh12312 于 2013-8-26 11:04 編輯 工地有一臺800KVA 10kv/400v的干式變壓器。計量點在高壓側。采用蘭吉爾E650電表。CT變比為75/,PT變比為100/1,因為剛開工,變壓器基本上都是空載運行。造成功率因數很低。手動在低壓側投入一組30KVAR電容來補償變壓器的無功損耗。但投入后發現。電表計算的無功反而更多。由此計算的功率因素反而更低了。這是什么原因呀。請教大家。補充一點。功率因數我是通過電表計算出來。采用的是當前正向無功來計算的。