知道有功功率、無功功率比較容易計算功率因數,但是我現在只知道前期運行的有功電能和無功電能,是否可以:無功電能的平方加上有功電能的平方再開根號,假如=X再把有功電能/X,是否就成了前期運行的平均功率因數?歡迎大家討論!
雖然有些書上會提到功率因數的問題,也有一些通用的數值,但我想大家在實際設計中都會有不同的取值鈉燈,金鹵燈光源我總是取0.85,LED取0.95,冷極管取0.85,白熾燈沒取過,日光燈沒取過現在有一種新型光源(無極燈光源)我已經用過幾次了,但不知道功率因數取多少,我估計在0.9左右,這些都是加了電容補嘗后的取值,其它光源還沒用過,請大家發表一下看法,把你知道的光源及取值讓我們參考一下我現在特想知道無極燈的功率因數
在老師發給我們的設計任務書中,每個回路的功率因數都不相同,因此,在進行補償的時候,應該以哪個為依據?是否是取平均功率因數?此外,在補償的時候,我應該如何選擇補償電容的組數?
1.什么是功率因數?2.功率因數補償的目的是什么?.如果要計算一個車間所有設備的功率因數 應該具備哪些數據?4.車間功率因數的一般解決方案怎么樣?比如,一個車間 有一個變電所和十幾個控制柜。是只在變電所作補償 就夠了,還是控制柜上也有可能要作補償?
rt似乎功率因數為1是一件完美的事,但是世界上沒有完美的事情,同樣功率因數不能補償?。盡管知道這與諧振有關,但是具體什么原因我也不是很清楚,所以請教一下各位前輩。13號畢業答辯,怕問到這個問題。呵呵 是諧振 寫錯了
一家磚廠160KVA變壓器.三塊電能表,有功,無功及照明.都是電子的.配了6塊14千乏電容器,不帶自動補償裝置.不干活也投切.本月有功13400KWH,無功8200KWH.功率因數可能在0.86...檢查電容器完好....另外我到另一家磚廠125KVA,配了4*14K千乏電容.電表都是機械的.不干活時電容投的電能不轉....請問是不是有點過補償了...過補后電子表轉(160KVA的沒干活時我沒注意),機械表是不是不轉?
1.電業局計量電費是按照哪個值計算的?有功功率(w)還是視在功率(s)?2.如果把功率因數由0.9提高到0.95,能節省電費嗎?3.如果我單位的功率因數始終保持在一個較高的水平上,電業局會獎勵嗎?功率因數為多少?
功率因數是衡量電器設備性能的一項重要指標。功率因數低的電器設備,不僅不利于電網傳輸功率的充分利用,而且往往這些電器設備的輸入電流諧波含量較高,實踐證明,較高的諧波會沿輸電線路產生傳導干擾和輻射干擾,影響其它用電設備的安全經濟運行。如對發電機和變壓器產生附加功率損耗,對繼電器、自動保護裝置、電子計算機及通訊設備產生干擾而造成誤動作或計算誤差。因此。防止和減小電流諧波對電網的污染,抑制電磁干擾,已成為全球性普遍關注的問題。國際電工委與之相關的電磁兼容法規對電器設備的各次諧波都做出了限制性的要求,世界各國尤其是發達國家已開始實施這一標準。
知識點:電網的功率因數
我設計多為廠房用電,現在一直悃饒我的一個問題就是:總配電箱、干線配電箱、支線配電箱里的功率因數及需要系數的取值,哪位大俠有這方面的心得或資料能傳授一點嗎?
《電力系統電壓質量和無功電力管理規定》中第4.4條提出變電站應配置足夠容量的無功補償設備及必要的調壓手段,在最大負荷時,一次側功率因數不低于0.95;在最小負荷時,相應一次側功率因數不宜高于0.95(110kV以下變電所,不高于0.98)。我不明白為什么在最小負荷時,相應一次側功率因數不宜高于0.95?哪位大蝦能告知,不勝感謝。
領導問我電費發票上“功率因數調整電費”怎么回事在安裝電容補償柜以前發票上功率因數調整電費是-165元,也就是從總電費錢里扣165塊錢但是現在安完補償柜以后,這個錢數變成841元了,這是為什么啊?按我的理解我用的315KW變壓器,功率因數取0.9,低于這個數加收功率因數調整電費,可是安完補償柜提高了功率因數,怎么反而還加收這費用呢?會不會是補償柜安裝的問題呢?柜里6個接觸器交替動作投切很正常,顯示的功率因數也都在0.8-0.95左右。百思不得其解,所以跑來請大哥們幫忙,拜托了[ 本帖最后由 yu81269610 于 2010-7-14 13:24 編輯 ]
建筑工地上經常會出現功率因數偏低的現象,有的技術人員提出來將工地的電賣給附近的商場或學校等多為照明用電的單位,能起到提高功率因數,節省投資等效果,請教一下各位,是否真的可行,依據又是什么呢?
求助高手:我管理的低壓3相4線電纜用電線路一條,全長400米,電纜3x185+1x95鋁芯的,最大電流約280A,用電性質有住宅,商鋪,網吧等混合。。。現每月線損耗12%,末端用戶反映電壓較低有時候電腦會重啟,問:在末端裝電容補償能否提高末端用戶電壓(大約能提高多少伏),電流會降低多少A,線損會明顯降低嗎?
如何確定變壓器低壓側補償前功率因數:只知道與用電設備的有功和無功功率有關。是否還與變壓器及低壓供電電纜有關呢?請高手指教!
請問一下,功率補償因數和我們節約電能的聯系是什么?有什么公式可依嗎?感謝解答。。。 當cos?=0.5時的損耗是cos?=1時的4倍,又是怎么計算出來的呢?比如現有250W燈具功率因數是0.5,增加功率補償之后是0.95,那么怎樣計算這套燈的節能情況呢?
遇到一問題:廣告燈箱內的熒光燈未安裝電子鎮流器,導致功率因數0.43左右,熒光燈已經安裝完畢,那么給整個廣告燈箱做電容器集中補償,這樣可以嗎?高手請進來啊!
我與到一個問題有一家企業新增加一臺箱變250KVA的下邊符合大布分是電焊機功率因數已經補到0.96了可還是挨罰了原因是無功大 請大家分析一下
我是新手!我們單位功率因數表在負荷很小的情況下超前超得很厲害!高手給我解釋下!什么原因!能解決么?我們變壓器容量10000KW,基本晚上的時候就剩不多的照明!謝謝高手!
各位高手: 大家好! 我在一家工廠做電氣,發現我們一臺變壓器的自動功率因數補償器功率因數不足0.9,請幫忙分析一下原因。變壓器容量是2000KVA,負荷電壓415伏,請各位幫忙想想原因。可以給我發郵件,[email protected].,萬分感謝![ 本帖最后由 laitz 于 2010-11-25 17:26 編輯 ]