有的型號的燈功率因數很低,書上說能加電容提高功率因數,如果我選擇了一款功率因數低的燈,在什么位置加電容啊? 或者有沒有別的辦法提高功率因數的?
我在本論壇里發現有一貼:大意是長距離供電,電機欠壓,啟動不了。有人建議用補償來減少壓損。不知是否可行。下面是我的分析,請大師給指點一下:理論上講,電壓損失與負荷矩有關,則與有功功率有關,提高功率因數能提高有功功率。Pe=根3UICOSQ,電流一定。U=Pe/根3×I×COSQ。則應分析提高后的功率因數與增加后的有功功率變化比了。所以補償后的電壓能不能提高,還是要分析計算的。
我公司的硅整流系統供電電壓為35KV,整流后的輸出電壓為1-160V可調,粗調為有載開關調壓,細調為晶閘管觸發調壓,變壓器的容量為3600KVA,目前正在使用,但功率因數比較低,才0.89,那位有好的建議給提供參考一下,以保證功率因數可以達到0.90以上!多謝了!
特拿來和大家共享
用電功率因數是指用電負荷的有功功率與視在功率的比值。電力用戶用電設備,如變壓器、感應電動機、電力線路等,除從電力系統吸取有功功率外,還要吸取無功功率。無功功率僅完成電磁能量的相互轉換,并不作功。無功和有功同樣重要,沒有無功,變壓器不能變壓,電動機不能轉動,電力系統不能正常運行。無功功率的消耗導致用電功率因數降低,因而占用了電力系統發供電設備提供有功功率的能力,或增加了發送無功功率的設施,同時也增加了電力系統輸電過程中的有功功率損耗。因而世界各國電力企業對電力用戶的用電功率因數都有要求,并按用戶用電功率因數的高低在經濟上給予獎懲。 隨著經濟的日益發展,電力需求不斷提高,伴隨而來的突出問題是能源無效的巨大消耗,資源利用率低下1電力系統是一龐大的系統,其電能損耗的數值相當可觀,能源的合理配置是極需解決的問題。功率因數是決定發供電系統經濟效益的一個極為重要的因素,它直接反映了系統中有功功率與無功功率的分配1對于發供電系統來說,對負荷不但要求有高的負荷率,而且也要求有高的功率因數.
下圖中ω是什么意思,等于100π是固定的嗎?tgφ是怎么算出1.333的(說的最好詳細一點)? 100π是什么意思,等于多少(最主要是π是什么意思,數值是多少)?這是兩本教才中的不同兩個公式,兩個π是不是一樣的?10的4次方是不是錯了?1var等于多少μF?
1、引言 功率因數對電氣人員來說并不陌生,它是電力系統中衡量傳輸電能效果的一個非常重要的指標,它表示傳輸系統中有功功率的比例,功率因數在教科書中用cosφ表示,在工程上一般用λ表示功率因數,即λ=P/S,式中P為有功功率,S為視在功率。φ是電路中電壓與電流的相位差,既是電路的阻抗角,若忽略線路阻抗則φ取決于電路中負載參數。比如對純阻性負載,其兩端電壓與通過的電流同相位,相位差φ為0,
我單位一臺630箱變在非汛期幾乎是空載,每個月的功率因數都是0.1-0.2,箱變是高壓計量、低壓補償柜由于幾乎是空載低壓電容補償柜沒有取樣電流無法工作,請問各位有什么方法可以讓功率因數在0.85 以上?謝謝!!
我單位一臺630箱變在非汛期幾乎是空載,每個月的功率因數都是0.1-0.2,箱變是高壓計量、低壓補償柜由于幾乎是空載低壓電容補償柜沒有取樣電流無法工作,請問各位有什么方法可以讓功率因數在0.85 以上?謝謝!!
電力系統中的負載大部分是感性的,加上各工礦企業越來越多的使用電力電子設備,使電網功率因數很低。較低的功率因數降低了設備利用率,增加了供電投資,有損電壓質量,降低了設備使用壽命,增加了線損。 為了改善電網功率因數很低帶來的這些不利于生產的因素,必須使電網功率因數得到有效提高。顯然這些無功功率如果都要由發電機提供并遠距離傳送是不合理的,通常也是不可能的。合理的辦法是在需要無功功率的地方產生無功功率。在實際電力系統中,大部分負載為異步電動機。其等效電路可看作電阻和電感的串聯電路,其電壓與電流的相位差較大,功率因數較低。 哪些方法可以提高功率因數,改善電網質量,我們常見的就有LP靜止式進相器,LVP變負載進相器,LDB低壓電容補償裝置,LBB高壓電容
提高功率因數前,這塊有功電表的讀數2000度,無功電表的讀數7000度.提高功率因數提高到0.95,這塊有功電表的讀數多少度,無功電表的讀數多少度?
我們公司是生產鋼筋焊網的,采用的是電阻焊網成型機。由于是瞬間焊接的原因,導致功率因數很低,采用常規的補償方法根本就補償不上,哪位大師有好的方法請賜教?聯系郵箱:[email protected]
單位10盞250W路燈,因為路燈沒有安裝電容來提高功率因數,這樣工作電流較大,電流已經測量出來,功率因數經過計算大約在0.3左右,加上電容后工作電流小了,功率因數提高到0.7了,其中如何計算所受到的受益那?就是說省去多少電費那(按照0.8元/度計算)?謝謝!!!
知道有功功率、無功功率比較容易計算功率因數,但是我現在只知道前期運行的有功電能和無功電能,是否可以:無功電能的平方加上有功電能的平方再開根號,假如=X再把有功電能/X,是否就成了前期運行的平均功率因數?歡迎大家討論!
LBB高壓無功補償柜提高功率因數可以補到0.95 應用范圍 適用于治金、礦山、建材、石化、給排水等行業的大功率高壓電動機的無功功率補償,與電動機并聯同步運行,能夠提高功率因數,節能、穩壓和改善供電質量。 為什么要用補償無功功率因素,采用無功補償后有什么好處? 1、企業變電所電壓低,需提高電網電壓。 2、企業電網中功率因數低,甚至被供電部門罰款,需提高功率因數。 3、新投入用電設備,需配套補償無功功率。 4、輸電線路線損過大,需減小線損,節約輸送電線路成本,降低變壓器損耗,節省電能。 5、原有補償裝置老化,達不到生產要求。 6、功率因數低,設備出力達不到額定功率。&nbs
請教大家個問題,公司有個1250KVA的變壓器,每天只有單班,最多2班干活,變壓器最少有1/3的時間,基本空載。功率因數低,但是干活時機器全開基本又得用這么大變壓器,有什么辦法能提高空載時功率因數,
首先來認識一下cos Φ:在直流電路中 P=UI ;而在交流電路中 P=UIcos Φ,其中 U 、 I 為電壓電流有效值,所以在交流電路中負載取用的有效功率產僅與電壓、電流的有效值成正比,還與 cos Φ成正比, cos Φ是決定功率的無單位因數,故稱功率因數。 cos Φ對電力系統的影響:cos Φ低增加線路的電壓損失和功率損失。 cos Φ低使發電設備不能充分利用,即利用率低。 由以上兩方面的影響均可看出 cos Φ低,對國家經濟是不利的,故供電部門非常重視這個參數。 從公式ψ =tg -1 中知道,由負載系數決定,容性負載是用得最少的負載,甚至沒有使用容性負載,工業上大量使用的是感性負載, X L 很大,如電動機、電焊機、感應電爐、變壓器等都是感性很大的負載,由于 X L 很大,也跟大, cos Φ就很低。所以 cos Φ低的主要原因是工業上大量使用感性負載造成的。 提高用戶的功率因數其方法是:在用戶進線處或用戶負載處并聯電容器。以上幾種功率因數的常識,在實際工作當中我們應該注意
我公司是一家小型公司,用電量很小,變壓器250KVA的,功率因數始終提不上去,當電容切換補充的時候他的負載卻下降了,當電容補充切換下來的時候他的負載卻上來了,因為功率因數補償控制器的動作延時是在最低10秒的,所以很難達到預想的效果,望哪位前兄能出點主意!
——從桐柏電網提高功率因數談起 隨著經濟的日益發展,電力需求不斷提高,現代用電企業中,在數量眾多、容量大小不等的感性設備連接于電力系統中,以致電網傳輸功率除有功功率外,還需無功功率。功率因數是決定發供電系統經濟效益的一個極為重要的因素,它直接反映了系統中有功功率與無功功率的分配,對于發供電系統來說,對負荷不但要求有高的負荷率,而且也要求有高的功率因數。 根據《電力系統電壓和無功電力技術導則》5.9規定,電力用戶的功率因數應達到下列規定:高壓供電的工業用戶和高壓供電裝有帶負荷調整電壓裝置的電力用戶,功率因數為0.90以上,躉售和農業用電,功率因數為0.80以上。 我局位于南陽電網的末端,負荷類型多為礦山、化工和農電為主。根據我局2008年的統計分析,桐柏電網的功率因數平均只為0.85,雖然能滿足農業用電的需要,但對于高壓供電的工業用戶來說顯然達
1、功率因數對供電系統的影響 在供電系統中輸送的有功功率維持恒定的情況下,無功功率增大,即供電系統的功率因數降低將會引起:(1)增加電力網中輸電線路上的有功功率損耗和電能損耗。若設備的功率因數降低,在保證輸送同樣的有功功率時,無功功率就要增加,這樣勢必就要在輸電線路中傳輸更大的電流,使得此輸電線路上有功功率損耗和電能損耗增大。
如何提高功率因數
如何提高功率因數專題,為您提供如何提高功率因數相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與如何提高功率因數 相關的專業交流討論,更多如何提高功率因數相關內容請訪問